地板辐射采暖设计中负荷计算和管道选择

 
地板辐射采暖设计中负荷计算和管道选择

地板辐射采暖设计中负荷计算和管道选择

[摘要] 本文根据当前低温热水地板辐射供暖工程设计中出现的问题, 从保证工程设计质量出发, 对地板辐射供暖热负荷计算、加热管间距的确定、加热管材质和壁厚的计算进行论述。建议设计时应注意的问题和应遵循的步骤。

[关键词] 地板辐射供暖设计;热负荷计算;管道选择。

Abstract: Combined with the problems existing in the engineerng design of low temperature hot water radiant floor heating, for ensuring the quality, the paper expounds the calculation of thermal load, the determination of heating pipe spacing, the calculation of the materials and wall thickness of heating pipe, as well as the precautions and steps to be followed in design.

Key words: radiant floor heating design; calculation of thermal load; pipeline selection

引言

低温地板辐射采暖系统是一种节能并对房间微热气候进行相应调节的供暖系统,是一种世界公认的卫生条件和舒适度都十分理想的供暖方式,它以其舒适、卫生、高效节能、不占用使用面积、维护费用低、使用寿命长等优点受到人们普遍欢迎。在居住建筑和某些公共建筑中得到广泛应用。尤以别墅、住宅应用更为普遍。但我们通过几年的施工图设计工作,发现设计中存在较为普遍的问题, 并谈谈对这些问题的思考。

1 热负荷计算采暖系统热负荷是采暖设计的基础数据, 其决定了采暖设计的最终使用效果、系统运行的经济费用及能源的利用

在设计中对热负荷确定不准确的主要原因: 一是负荷确定时未考虑辐射采暖与对流采暖的区别, 直接将对流采暖负荷作为辐射采暖负荷进行计算;二是在计算采暖热负荷时没有考虑上层地板向下的传热量。所以导致采暖热负荷偏大。我们认为,在计算采暖热负荷时应全面考虑。

1.1 全面辐射采暖的热负荷, 应按现行国家标准《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019 有关规定进行计算,地板采暖系统热负荷与下列因素有关:

(1) 室内采暖计算温度取值;

(2) 加热盘管向下传热的影响;

(3) 户间传热的影响;


bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:地板采暖节能的实现与应用
  • 下一篇:倒闸操作引起220kV母线PT二次交流失压的原因分析及控制措施