干球温度、湿球温度、相对湿度和露点温度之间的关系 了解干球温度、湿球温度、相对湿度和露点温度之间的相互关系,对于空气调节装置的各个方面都至关重要。这些湿度问题在建筑物和材料完整性、住户健康和舒适、总体室内空气质量方面都扮演着特别重要的角色。 在评估相对湿度、湿球温度和露点时,HVAC技师传统上都使用悬摇式湿度计和温湿图。现在他们则都使用更加准确、更加方便的“湿度”仪,即使在不能使用悬摇式湿度计的狭窄场所也能够进行测量。 采用的标准 许多人都认为其建筑规范中采用了ANSI/ASHRAE标准55-2004(湿度标准55-2004和IAQ标准62-2004)。由于这两个标准最近都经过修改,因此以下的描述可能会有助于监测人和承包人改正工作方法,以满足新的要求。 比较舒适 ANSI/ASHRAE标准55-2004“Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy”(人类居住的热环境条件)设置了绝对湿度上限(湿度比为0.012或0.012×7000 = 84 含水量/磅干燥空气,也等于62 °F的露点(DP)),超过该上限时,大多数住户就会感觉到不舒服。 通过以上标准列出了影响热舒适度的6个主要因素:代谢率、服装隔热、空气温度、辐射温度、空气流速、湿度。 了解这些因素的综合影响有助于工程师恰当地配置建筑系统。 湿度 1.峰值室外露点计算参数和峰值室内潜热载荷 2.预期发生的最小空间显热比以及此时的室外参数。 良好的HVAC设备选择实践通常建议: ·冬季参数为68 °F至70 °F和30 % RH(相对湿度) 以及 ·夏季参数为74 °F至76 °F和50 %至60 % RH(相对湿度) 条件为 ·室外参数冬季为97.5 %、夏季为2.5 %干球温度(DB) 这意味着平均起来2.5%的极温将超过设备的容量。在这些时间内,设备的容量是不够的。 由于舒适制冷设备的工作时间中仅仅有30%发生在5%的室外参数干球温度下,因此这在挑选设备时是非常重要的。尽管大多数商业设备是分级的或具有一定形式的容量控制,但夏季潜热负载控制在部分负载条件下仍然是非常困难。 象Fluke 971这样的温湿度仪可以完成从干球温度到相对湿度的测量,可以计算湿球温度和露点温度,湿空气动力学指出,这对于HVAC的评估和诊断是非常关键的。 ·湿球温度非常接近于热函,或者空气中的总热(干球和湿球温度)。在温湿图中,湿球温度线接近平行于热函刻度值。对于采用固定式限流阀测量装置的制冷系统,为了精确进气,回风湿球温度线是强制性的。 ·蒸发器两侧的新风和回风湿球温度可用于温湿图或热函表来计算总制冷容量、显热和潜热容量,以及S/T比。 ·利用“CFM×4.5×蒸发器两侧热函差”即可求得总热(Qt = cfm×4.5×△h)。 ·通过在温湿图上绘制各种状态或从温湿图计算可得到显热致冷和潜热致冷,以及S/T比。 ·露点对于夏季和冬季的评估都非常关键。管道表面温度必须保持在露点之上,防止在受控区域内外形成凝结。 ·冬季的室内相对湿度必须保持足够低,确保内墙和窗户表面温度不会接近露点。如果在窗户或墙表面发生凝结,则很可能在裙墙内也发生了凝结。 解决与舒适度相关的问题 如果设备没有足够的容量或者是分级的,当基于自动调节装置的干球温度运行时,在部分负载条件下,运行时间会较短,即会发生与湿度相关的抱怨。工作时间越短意味着除去的水分更少。特大型的设备也仅会加剧这种情况,增大不利状态发生的机会。将固定式限流装置改为热膨胀阀将保证在部分负载条件下的最大蒸发容量,并可用更大的盘管表面来除去水分。