Sheet1
ABC
学员姓名单建发
操作单元冷态开车
总分:410.00测评历时1144秒
实际得分:39测评限时0秒
百分制得分:95.24
其中
普通步骤操作得分:320.00
质量步骤操作得分:70.47
趋势步骤操作得分:0.00
操作失误导致扣分:0.00
以下为各过程操作状态应得
灌水:过程正在评分90.00
√10.00
√10.00
√10.00
√10.00
√10.00
√10.00
√10.00
√10.00
该步骤为质量10.00
启动换热器:过程正在评10.00
√10.00
引反应液:过程正在评分60.00
√10.00
√10.00
√10.00
√10.00
√10.00
√10.00
引萃取剂:过程正在评分60.00
√10.00
√10.00
√10.00
√10.00
√10.00
√10.00
放萃取液:过程正在评分60.00
√10.00
√10.00
√10.00
√10.00
√10.00
√10.00
调至平衡:过程正在评分130.00
√10.00
√10.00
√10.00
√10.00
√10.00
该步骤为质量10.00
该步骤为质量10.00
该步骤为质量10.00
该步骤为质量10.00
该步骤为质量10.00DEF实得操作步骤说明90.00该过程历时1144秒10.00开启泵P425的前阀V411510.00开启泵P425的开关阀V412310.00开启泵P425的后阀V411610.00开启阀4002,使其开度大于50%10.00当界面液位LI4009接近50时,关闭阀V400210.00关闭泵P425的后阀V411610.00关闭泵P425的开关阀V412310.00依次关闭泵P425的前阀V411510.00界面液位LI4009大于40%,小于60%10.00该过程历时1144秒10.00开启阀FV4041,使其开度为50%60.00该过程历时542秒10.00开启泵P413的前阀V410710.00开启泵P413的开关阀V412510.00开启泵P413的后阀V410810.00开启调节阀FV4020的前阀V410510.00开启调节阀FV4020的后阀V410610.00开启调节阀FV4020,使其开度为50%60.00该过程历时542秒10.00打开泵P412的前阀V410110.00打开泵P412的开关阀V412410.00打开泵P412的后阀V410210.00打开调节阀FV4021的前阀阀V410310.00打开调节阀FV4021的前阀阀V410410.00打开调节阀FV4021,使其开度为50%60.00该过程历时542秒10.00打开调节阀FV4022的前阀V411110.00打开调节阀FV4022的后阀V411210.00打开调节阀FV4022,使其开度为50%10.00打开调节阀FV4061的前阀V411310.00打开调节阀FV4061的后阀V411410.00打开调节阀FV4061,使其开度为50%110.47该过程历时245秒10.00FIC4021接近2112.7KG/H时,将FIC4021投自动10.00FIC4020接近21126.6kg/h时,将FIC4020投自动10.00FIC4022接近1868.4kg/h时,将FIC4022投自动10.00FIC4061接近77.1kg/h时,将FIC4061投自动10.00将FIC4041投自动,设为20000kg/h10.00萃取剂进料量FIC402110.00反应液进料量FIC402010.00返回反应器的萃取剂量FIC40228.99返回分解器的萃取剂量FIC40610.00萃取后反应液出口量FI4031
Page 1
Sheet1
该步骤为质量10.00
该步骤为质量10.00
该步骤为质量10.00
扣分步骤:过程正在评分0.00
该步骤为扣分10.00
该步骤为扣分10.00
该步骤为扣分10.0010.0010.001.480.000.000.000.00界面液位LIC4009萃取后物料相内含萃取剂量PTSA塔内温度TI4020该过程历时1144秒LIC4009超过80%FI4031超过40000kg/h萃取后萃取剂相内含丙烯酸丁酯BA超过1%
Page 2
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。