液位控制(2)

 

这时您再进入“运行环境”,您就会发现您所做的“水位控制系统”自动地运行起来了。

7、编写控制流程 在“运行策略”中,双击“循环策略”进入,双击

如下图,只需要把“循环时间”设为:200ms,按确定即可。 图标进入“策略属性设置”,


在策略组态中,单击工具条中的“新增策略行” 图标,则显示如下图:

在策略组态中,如果没有出现策略工具箱,请单击工具条中的“工具箱”略工具箱”,如下图:

图标,弹出“策

单击“策略工具箱”中的“脚本程序”,把鼠标移出“策略工

具箱”,会出现一个小手,把小手放在上,单击鼠标左键,则显示如下:


双击进入脚本程序编辑环境,按下图输入:

IF 液位1<9 THEN

水泵=1

ELSE

水泵=0

ENDIF

IF 液位2<1 THEN

出水阀=0

ELSE

出水阀=1

ENDIF

IF 液位1>1 and 液位2<6THEN

调节阀=1

ELSE

调节阀=0

ENDIF

按”确认”退出,则脚本程序就编写好了,这时您再进入运行环境,就会按照您所需要的控制流程,出现相应的动画效果。

8、报警显示与报警数据

对于“液位1”变量,在实时数据库中,双击“液位1”,在报警属性中,选中“允许进行报警处理”;在报警设置中选中“上限报警”,把报警值设为:9米;报警注释为:水罐1的水已达上限值;在报警设置中选中“下限报警”,把报警值设为:1米;报警注释为:水罐1没水了。在存盘属性中,选中“自动保存产生的报警信息”。

对于液位2变量来说,只需要把“上限报警”的报警值设为:4米,其它一样。如下图:


属性设置好后,按“确认”即可。

9、报警显示

在MCGS组态平台上,单击“用户窗口”,在“用户窗口”中,选中“水位控制”窗口,双击“水位控制”或单击“动画组态”进入。在工具条中单击“工具箱”,弹出“工具箱”,从“工具箱”中单击“报警显示”

图:

图标,变“十”后用鼠标拖动到适当位置与大小。如下

双击,再双击弹出如下图:

在“报警显示构件属性设置”中,把“对应的数据对象的名称”改为:液位组,“最大记录次数”为:6,其它不变。按“确认”后,则报警显示设置完毕。


10、工程效果图

工程组态好后,最终效果图如下:


bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。