联合站供热系统节能降耗措施的研究
摘 要 任一联合站供热系统由锅炉蒸汽伴热方式改为热泵机组热水维温伴热,经过三个月的运行,发现热泵机组燃油消耗较大,整个系统在运行过程中也存在诸多问题。综合分析研究耗能问题:燃气得不到充分利用;双循环流程,运转设备电量消耗较高,余热未得到充分利用;换热面积小,大部分污水热源未得到有效利用。针对这些问题,实施了跨接加热炉加热流程、改变循环方式、加大换热面积、实现密闭循环流程等措施。通过这些节能降耗措施,实现了燃料油为零的预定目标,节省了62.33万元电费,并取得一定的社会效益。
关键词 能耗;充分利用;节能降耗;燃料油
0 引言
任一联合站是华北油田最大联合站之一。共有9具储油罐,站内设有原油储运系统、消防系统、供热维温系统等。2009年10月供热系统由锅炉蒸汽伴热方式改为热泵机组热水维温伴热,利用污水余热作为一次热源,通过燃油或燃气二次加热的方式,经换热器进行油水热量交换,转油升温,维持各储油罐温度。2009年10月至12月,经过三个月的运行,热泵机组燃油消耗较大,整个系统在运行过程中也存在诸多问题。如何在保证供热的同时,最大限度减少供热维温系统能耗成为我们需要深入研究的课题。
1 耗能分析
下面根据任一联合站运行情况来分析一下耗能情况。
1.1 燃气得不到充分利用
1.2 双循环流程,
2 节能降耗措施
2.1 跨接加热炉加热流程
在原热媒水循环流程连接加热炉进出口管线,将加热炉作为二次加热设备,直接利用燃气进行维温水加热。相关流程连接示意图如下:
2.2 改变循环方式
为充分利用污水余热,对供热系统循环水流程进行了改造,将原有余热水流程、热媒水流程进行了连接,使其形成一套大循环流程。改造流程示意图如下:
效果分析:改造后,余热水流程与热媒水流程形成一套循环流程,换热器提
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。