核电站水压试验泵柴油发电机组设计
摘 要 早期已经建成的核电站水压试验泵电源系统为进口汽轮发电机组,由于近年小容量汽轮发电机组供货商难觅,最终确定改为由柴油发电机组供电。本文对核电站水压试验泵柴油发电机组功能进行了描述,重点介绍如何确定新增柴油发电机厂房位置及厂房的布置,从而阐明改型后的水压试验泵柴油发电机组设计满足系统功能要求,有能力应对发生在本地区的地震和海啸的影响,确保核电机组的安全。
关键词 水压试验泵;柴油发电机组;抗震要求;新增厂房位置;厂房布置
1 选题背景
我国已经建成的二代核电站基本上全部采用的是水压试验泵汽轮发电机组。但近年来小容量汽轮发电机组市场前景不乐观,供货商的数量及其少,并且其工艺系统及维修操作相对较为复杂;而柴油发电机组的优点是热效率高、设备紧凑、冷却水耗量少、维修操作简单,尤其是其迅速、可靠,并且可以频繁起动的特点,很适合作为应急发电机组或备用发电机组使用。另外,其单机容量等级范围广,具有适用于多种容量用电负荷的优越条件。在经过功能、设计、安全性及进度等多方面论证,并参考国外核电站提出的柴油发电机组替代汽轮发电机组的设计思路后,最终确定将原来由汽轮发电机组供电的水压试验泵的电能改为由柴油发电机组供给。
2 系统功能
每个核电机组都配置有一套系统水压试验泵柴油发电机组。两个核电机组需设有两套柴油发电机组。
在正常或设计基准事故工况下,本系统不执行安全功能;但在一个机组的两列配电盘LHA和LHB都不能供电的情况下(即超设计基准事故工况时),该单元机组的柴油发电机组可以自动启动,并通过水压试验泵房内的控制柜向水压试验泵提供应急电源,以确保给主泵1号轴封供水,从而保证反应堆冷却剂系统的完整性。如果该单元机组的柴油发电机组起动失败,则另一台柴油发电机组作为备用自动起动,向水压试验泵供电。
另外,该系统在超设计基准事故工况下还负责为机组运行所需的仪表和水压试验泵房的应急通风机供电。
两套柴油发电机组互为备用,在任何一台停机进行维护和检修时,都不能影响到另一台柴油发电机组的运行。
3 设备说明