火灾自动报警联动控制系统研究
摘要:本文主要针对火灾自动报警联动控制系统的可靠性问题,就影响可靠性的“干扰”来源作了详细的分析,从整机的结构特点、软硬件设计和外部通道多方面,提出了消除干扰的具体措施。
关键词:火灾;自动报警;联动控制系统;干扰;可靠性
随着我国现代化消防事业的快速发展,从二十世纪九十年代以来宾馆、酒店、商场、工业厂房等大型建筑物内都安装了火灾自动报警联动控制系统,该系统的建立对火灾发生后,切断非消防电源;启停消防水泵、防烟和排风机;控制防火卷帘的下降等联动设备具有重要的作用。因此,火灾自动报警联动控制系统能否可靠工作、稳定运行是非常关键的问题。由于火灾自动报警联动控制系统工作的可靠性涉及的知识面广,而“干扰”只是其中重要因素之一,本文只对“干扰”影响可靠性作一分析,并对其相应措施作一阐述。
1 影响可靠性的“干扰”来源
1 . 1 型式检验
火灾自动报警联动控制系统产品是牵涉到人民生命财产安全的重要产品,因此,国家技术监督局专门为此制定了国家标准GB4715-93 点型感烟火灾探测器技术要求及试验方法、 GB4716一93 点型感温火灾探测器技术要求及试验方法、GB 4717一93 火灾报警控制器通用技术条件。这些标准对产品在实际运用中可能会遇到的种种干扰提出了严格的要求。其中,静电放电试验、辐射电磁场试验、电瞬变试验也是令各生产厂家送检产品时异常头痛的事。其显著特点是干扰强度大、放电电压高。对于强烈的干扰信号,若没有切实有效的滤波、吸收等抗干扰措施,则不能正常发出探测编码波形,探测器发出误报信息,机器内联动程序执行混乱,致使被控设备发生误动作,造成不可恢复的损失。所以,根本谈不上能通过型式检验和运行正常,更谈不上在消防工程中使用了。
1 . 2 现场运行
火灾自动报警联动控制系统投放到市场后,由于安放位置及周围环境复杂多变,干扰源会更加广泛而复杂,干扰侵人渠道也很多,一般情况下火灾自动报警联动控制系统在实际运行中的干扰主要有以下三种来源:空间电磁辐射干扰、交流电网干扰、信号传输通道的干扰。
首先,交流电网是系统中最主要的一个干扰源。火灾自动报警联动控制系统中的电源大多采用开关电源,因其处于高频调制工作方式,对单片机工作系统将产生一定的影响。各种功率设备通过电源线路而相互关联,相互影响,其中交流电压变化、负载电流变化、环境温度、湿度变化、元器件的老化等因素都会导致
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。