城市供热节能减排的重要性分析
摘要:城市供热工作中的节能减排目标,与供热企业的稳步有序发展方向一致的,两者相辅相成,把节能减排的理念贯穿于供热工作的每一环节,将会取得企业效益于社会效益的双赢。本文首先分析了城市供热节能减排的重要性,然后提出了技能减排的策略。
关键词:城市供热; 节能减排; 措施
Abstract: urban heating work in energy conservation and emission reduction goals, and heating enterprise of steady and orderly development direction, both complement each other, and the concept of energy conservation and emission reduction in heating work throughout each link of, will obtain enterprise benefit in social benefits of a win-win situation. This paper first analyzes the city heating the importance of energy conservation and emission reduction, and then puts forward the skills to reduce the emissions of strategy.
Keywords: city heating; Energy conservation and emission reduction; measures
前言
我国的国情是人口基数大,人均资源占有率低,所以我国的生态环境保护工作比较紧迫。根据相关的数据显示,我国的资源有效利用率仅为百分之三四十,远远低于世界平均水平。为此,我国将节能减排纳入我国经济发展的规划之中,供热企业作为高耗能行业,其承受着巨大的压力和责任。在联合国气候大会上,中国要在2020年将二氧化碳排放量降低到当前的一半,所以供热企业必须加快自身节能减排的步伐,尽可能提高能源的利用效率,减低二氧化碳排放量。 国家发改委在《节能中长期专项规划》中提出:节能是我国经济和社会发展的一项长远战略方针,也是当前一项极为紧迫的任务。节能减排工作不只是供热企业经济效益的要求,也是其所承担的社会责任的要求。节能减排是当今世界经济发展的重要战略方针。城市供热的能源采用方式有多种形式,例如有燃煤的,燃气的,电热的,太阳能热泵的等等,但在北方最为常用的还是燃煤锅炉,本文主要阐述燃煤锅炉供热的节能减排措施。
http:///
一、城市供热的节能减排策略分析
1、并网分散供热小锅炉房、推进集中供热发展
城市供热中存在多种供热方式,燃煤锅炉供暖分为热电联产、区域集中供热和分散小锅炉房供热。其中按供热热源的锅炉吨位将单台锅炉在 7MW 以上的、
供热面积在 10 万平方米以上的锅炉定为区域集中供热。集中供热锅炉房在锅炉效率、除尘设备效率及可采用的供热方式上都优于分散供热小锅炉房。下面以某小区为例,并网前后能源消耗情况对照:该住宅小区并网前为 1.4MW 手烧锅炉供暖,烟气直排大气,并入的区域集中供热锅炉房的锅炉采用的除尘设备为湿式除尘器,该小区并网后每年可减少废气排放 215.32 万立方米,烟尘排放 21.82 吨,二氧化硫排放 2.7 吨,氮氧化物排放0.54 吨。并网后的节能效果和降低环境污染效果非常显著。另外,该小区通过并网也由以前的间歇供热改为全天的低温常供,供热质量得到显著提高,小区环境也明显得到改善。
2、供热运行节能减排措施
一是保证供热设备设施的完好、高效。在日常供热运行管理中,供热设备设施是否能在是否能维修保养及时到位,老化腐蚀设施是否能及时更新,技术落后低效高能的设备能否及时淘汰都是影响供热节能效果的重要因素。主要有以下几种情况:①锅炉炉墙保温性能差、漏风散热。②烟风道有漏点,引起过剩空气系数大,烟风系统不平衡。③水泵、风机叶轮磨损引起效率低下。④管网老化腐蚀有泄漏。管网的敷设现在主要地沟敷设和直埋敷设方式两种。在早期的地沟敷设管道中,一般采用的保温结构形式为岩棉 + 油毡纸 + 玻璃丝布刷油,近几年又出现了高压聚乙烯板(管壳)外缠压延膜保温形式,无论哪种形式如果不能保证完好,由于管网腐蚀泄漏在初期不易发现,并且岩棉或玻璃丝棉都有较好的吸水性,而外层的保护层又有一定的阻隔水渗出的作用,这样时间久了都极易造成腐蚀情况加剧而不能得到及时维修。检查工作一定要细致,在一些关键部位如阀门接头处、潮湿环境处、弯头三通等连接处都要做仔细检查,并辅以必要的检测工具,如探针等等,做到及时发现改造。预制直埋保温管是近几年最常采用的管道敷设方式,这种方式施工方便、工期短、保温效果好,但随着使用时间的延长,也暴露出它的一些问题。预制直埋保温管的腐蚀泄漏常发生在管接头、弯头、三通、膨胀器连接处,这是因为这些部位的保温都是管道安装完毕后现场发泡的,施工质量不太容易保证,如外层保护皮有接缝、缠绕的金属丝也易腐蚀断裂或松动,聚氨酯泡沫现场发泡不饱满,这些都易引起上述部位的腐蚀泄漏。在日常的管网管理档案建立时,对于直埋管一定要将现场发泡的部位做好详尽的记录,发生故障能及时修复。⑤建筑内地沟敷设的供回水干线管道的老化腐蚀。在上个世纪八十、九十年代,室内供热系统往往采用单管上供下回式或双管下供下回式,敷设时干线管道往往是在建筑物的承重墙边建一小地沟,供水管排水管也在这一地沟内与供热管线共行,这种使用条件造成供热管线腐蚀老化要早于室外或裸露敷设的同期施工管道,而且泄漏点极不易被发现,而且改造起来涉及住户多,施工难度大,往往供热企业都放弃这一部分的改造。常用的方式是结合供热系统室外管网改造及室内分支部分的腐蚀或堵塞等情况进行整体的分户改造,这样可节约投资,效果也非常显著,并且从根本上解决这一难题。
二是加强运行调节,保证锅炉热效率的提高。锅炉的热效率是指输出的有效能与输入的能量之比。通过提高热效率来降低燃料的消耗量,实际上就是力求使锅炉的实际效率尽量的接近设计效率,一般情况下,除非经过重大的技术改造,锅炉的实际热效率不可能高于设计热效率。所以,提高锅炉的热效率在于保持良好的设备状态,选用合适的煤种或者提高锅炉对实际煤种的适应能力,还有操作
人员要有根据工况变化迅速调整运行参数的能力。①合理的供热负荷与运行锅炉的匹配。锅炉房在设计时,锅炉容量的选择要考虑供热负荷的发展,这就存在了不稳定性。锅炉的热效率在正常条件下总是满负荷运行时是最高的,在实际中,供热锅炉房经常存在“大马拉小车”的状况,这种状况下能耗超标主要发生在供热初期和末期,而且越是集中供热锅炉房这种状况还要严重于分散供热小锅炉房,直供的锅炉房要严重于二交转供的锅炉房。所以锅炉房的备用锅炉最好是按初寒期的供热量配备,这样就可具备了可调节性。②稳定的运行工况与迅速的运行调整。供热锅炉运行时应根据室外的气温及时调整运行参数,在调整时应保持燃烧工况及水循环的稳定。当增加锅炉负荷时,一般应先增加风量后增加给煤量。当减负荷时,一般应先减少煤量再减少风量。间歇供热的锅炉应尽量缩短中间停歇时间,停炉时间太长,炉墙散热会使温炉时间增加,造成不必要的浪费。在起炉时尤其要注意引、鼓风的起动,要有平稳的过渡,先做低负荷状态运行,待燃烧稳定、炉膛温度提高后再进行调整。③加强系统的调整,保持管网的热平衡。一般来说,在正式供热运行前的试供热阶段,就应根据所有热用单位的需热量对管网进行流量分配,既要保证最不利环节的正常供热,又要避免管网前端用户的热量浪费。现在的流量调节手段一般还是通过阀门实现,效果好的是通过调节回水流量。
三是效果显著的新技术、新设备的推广应用。根据运行能耗情况对比,有三项技术在节能减排上效果非常显著。一是分层给煤装置,二是变频控制手段,三是受热面喷涂技术。安装分层给煤装置,可以实现煤层表面的平整或有序,使风煤混合均匀,燃烧充分,对不同燃煤工况下的燃烧,均有办法调整至最佳,增加了锅炉对煤种的适应性;鼓风机、引风机、循环水泵、补水泵安装变频器,通过变频器实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因素、过流 / 过压 / 过载保护等功能。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长),带有转矩自动增强功能的变频器,可以带全负载起动。变频控制技术的应用,将使锅炉运行调节变得更精确及迅速,对保持锅炉运行工况稳定有着重大的作用。耐高温红外涂料喷涂锅炉换热管及锅筒的迎火面,可以大大降低受热面飞灰沉着,缩短启炉时间,增强换热,降低排烟温度可达 5度以上,减少排烟热损失。
二、结语
城市供热工作中的节能减排目标,与供热企业的稳步有序发展方向是一致的,两者相辅相成,把节能减排的理念贯穿于供热工作的每一环节,将会取得企业效益于社会效益的双赢。通过广泛、深入、持久地开展节能宣传,不断提高居民资源忧患意识和节约意识,动员社会各界广泛参与,使节能成为广大居民的自觉行动,推动全社会节能。
注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。