Abstract: this paper coating workshop bad environmental fine PLC three set ventilation motor share a autoformer transformer in step-down start system to control. Improve the original three set ventilation with three sets motor self cou pling transformer step-down start the process control technology, improve the reliability of system, as the workshop the buck equipment and save maintenance cost.

Keywords: PLC; Since the cou pling transformer; Ventilation motor

1问题的提出:

黄埔造船厂是我校的实习大单位,2004年12月份初,黄埔造船厂的涂装车间孙主任向我们反映,他们车间的通风系统在工作中经常烧坏自耦变压器,希望学校能给予技术支持,派专业老师来检查一下能否找出故障根源,并给予技术改进来解决。由于我也是学习机电一体化这一专业的,所以对这方面有较大的兴趣。我主动向校办主任申请去学习一下,于是我就和曾老师一起到该车间检查。经过现场细心的检查,我们发现三台通风电机是用来吸走车间里飞扬的粉尘。主要是打磨产生的粉尘,三台通风电机都是采用继电接触器控制,三台通风电机的功率都是55KW,其中两台是工作机,一台是备用机,并各配一台自耦变压器降压启动,故障为工作机的自耦变压器经常因故障而烧坏,或工作机不能启动。

2故障分析:

由于该车间的生产功能是对船体进行打磨、除锈和涂喷油漆,环境较差。主要是铁锈粒和粉尘较大,使用继电接触控制故障多,接触器、时间继电器的触片容易沾上粉尘、污垢,造成接触电阻过大、接触不良、不易清理。特别是时间继电器工作的可靠性较差,造成通风电机不能启动的主要原因就是时间继电器的常闭触点因沾上粉尘导致接触不良而不能启动;造成自耦变压器烧坏的主要原因就是因为时间继电器的常闭触片或接触器主触头不能及时分开,导致自耦变压器不能与电源切断而烧坏。另外每台通风电机都用一台自耦变压器的启动方法加大了投入,维护也不方便。我们了解了涂装车间通风电机的实际使用情况该车间共有两个涂装室,分别用一台通风电机,两个涂装室要求同时生产,但两台通风电机可以先后启动。所以,我们根据实际情况,建议用PLC实现三台通风电机共用一台自耦变压器进行降压启动。用PLC进行控制,使控制系统具有较强的容错能力和保护功能及提高控制系统的工作可靠性,来克服上述缺点既节约降压设备成本,又能够达到控制要求。