SCR烟气脱硝喷氨流量及其自动控制优化

 
SCR烟气脱硝喷氨流量及其自动控制优化

SCR烟气脱硝喷氨流量及其自动控制优化

摘要:介绍了脱硝喷氨流量计的改进,并对喷氨自动逻辑进行了论述,提出了优化喷氨自动的方法。

关键词:脱硝;喷氨流量;自动控制

Abstract: the article introduces the denitration spray ammonia flowmeter of improvement, and spray ammonia automatic logic is discussed, and puts forward optimum method of automatic spray ammonia.

Keywords: denitration; Spray ammonia flow; Automatic control

0引言

太仓港协鑫发电有限公司4×300MW机组脱硫脱硝改造工程由2010年11月开工,2011年12月全部完工。其中脱硝改造工程采用SCR(选择性催化还原法)方法,SCR催化剂布置采用2+1方式,2层运行,1层备用。二层催化剂设计脱硝效率65%。脱硝工程投运后,先后出现了喷氨流量计测量不准和喷氨自动无法投入的问题,经过热工人员的仔细研究,对喷氨流量计进行换型改造;对喷氨自动逻辑进行优化,在生产中取得了良好的效果。

1 喷氨流量测量改进

1.1 存在问题

原设计喷氨流量计采用涡街流量计,测量一直不准确,主要现象是测量值忽大忽小,经常为0,喷氨流量几乎失去监视。

流量计现场安装示意图如下:

图1 喷氨流量计安装示意图

涡街流量计参数如下:


bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。