试运期间操作票、工作票管理制度

 
试运期间操作票、工作票管理制度

华电漯河一期2×330MW热电工程

试运期间工作票和操作票管理制度

1、工作票的执行规定

进入分系统调试后的电气、热力设备和系统进行检修、消缺或系统未完工作继续施工的,必须办理工作票。

在重点防火区域进行电焊或火焰切割等工作的,必须执行动火工作票制度。

2、工作票管理

2.1 工作票应标明工作票签发人、工作负责人、工作许可人,工作内容、需隔离的系统、安全注意事项。

2.2工作票签发人、工作许可人、工作负责人名单见华电漯安【2009】8号文及漯河电总【2009】192号《关于公布2009年工作票签发人工作负责人补充人员的通知》。

2.3各施工单位应建立工作票登记簿,将工作票有关内容进行登记。已终结的工作票应保存三个月,以备核查,等三个月后统一销毁。

3、工作票执行范围

3.1电气工作票

a)在高、低压设备上进行工作,需要全部停电或部分停电者;

b)二次系统的工作;

c) 带电作业和在带电设备外壳上的工作

d)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;

蓄电池、直流系统上的工作;

e)照明回路上需要将高、低压设备停电的工作;

f)转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;

g)非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路电流的工作;

h)更换生产区域及生产相关区域照明灯泡的工作;

i)在变电站、电缆夹层、电缆隧道、电缆沟、配电室、控制室、蓄电池室等重要场所进行动土、植(拔)草、粉刷墙壁、屋顶修缮、整修地面、搭(拆)脚手 1


架等工作,不需要将高压设备停电或作安全措施的。

3.2 热力机械工作票

a)需要将生产设备、系统停止运行或退出备用,由运行值班人员按《电业安全工作规程》(热力和机械部分)规定采取断开电源,隔断与运行设备联系的热力系统,对检修设备进行消压,吹扫等任何一项安全措施的检修工作。热力系统包括汽、水、氢、油、烟、风、压缩空气以及除灰、输煤系统等发电生产设备系统。

b)需要运行值班人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作。

c)在工程师站、上位机或编程器进行组态、参数修改及代码传送(数据下载)等工作;

d)需要停运或局部停运计算机控制系统、独立监测和控制系统及其所属设备(含操作显示装置、计算控制装置、接口、电缆、电源、就地执行装置、测量装置和传感装置等设备)的检修或局部检修工作;

e)负压系统、油系统、温度超过50℃或带压设备上测量仪表的检修和校验工作;

f)在线热工试验工作。

g)对电力生产区域、人员、设备安全可能造成直接影响的土建、装修、防腐、保温、搭(拆)脚手架等工作。

3.3继电保护安全措施票

a) 继电保护、安全自动装置工作,除按工作票制度办理工作票外,对一些重要设备,特别是复杂的保护装置或有联跳回路的保护装置,如母线保护、断路器失灵保护等可能造成主、辅设备跳闸的现场维护、校验工作,必须执行继电保护安全措施票。

b)办票部门要明确规定办理继电保护安全票的工作项目和填票人、操作人、监护人、审批人的资格、权限,并书面通知有关工作岗位。

3.4 热工控制系统安全措施票

a)热工保护、安全自动装置、控制系统工作,除按工作票制度办理工作票外,对一些重要设备,特别是复杂的保护装置或有联跳回路的保护装置,如锅炉FSSS保护、汽机主保护等的现场维护、解投、校验工作,必须执行热工控制系统安全措施票制度。

2


b)设备检修维护部门要明确规定办理热工控制系统安全措施票的工作项目和填票人、操作人、监护人、审批人的资格、权限,并书面通知有关工作岗位。热工控制系统安全措施票格式见附录6。

4、工作票填写的要求

4.1 工作票通常由工作负责人填写,但必须由工作票签发人审核签发,工作票由工作负责人交给集控室,然后按许可程序办理手续。

4.2 工作票签发人不得担任本工作的工作负责人,工作负责人不可同时负责两个独立系统及设备的检修消缺工作。

4.3 工作票应用钢笔或圆珠笔填写,一式两份,一份 由工作负责人保存,另一份由试运组长保存。工作票签发人及以上栏内不准涂改,若有涂改,在涂改处应有工作许可人签名,并字迹清楚,最多允许改3个字,否则应重新填写。

4.4 填写工作票时,应使用图纸上设备命名、编号。必须写明工作的内容、工作任务和工作地点。

4.5 “安全措施栏”应写明需隔离的设备与运行联系的安全可靠隔绝点,以及加装的临时措施:包括需隔绝的电源、汽源、气源、油源、水源以及对运行的一些特殊要求,如装设接地线,放尽余气、余水、余油、余汽,是否进入窗口或烟风道内,是否需要加设围栏、挂标示牌等,都必须把各处所隔离的设备命名和设备编号一一填写清楚,否则调试人员有权退回,要求重新签发工作票。

更多内容请访问久久建筑网
5、操作票执行范围

5.1.一项操作任务有两个及以上操作项目且必须按顺序操作才能保证安全的,必须填用操作票。

5.2.下列热机操作必须填用操作票:

a) 锅炉、汽轮机的启动与停止;

b) 主要辅助设备,如制粉系统、给水泵组、循环水泵等的启动与停止;

c) 汽轮机冷油器、高低压加热器、发电机内冷水及空冷器的投入、停止或切换,凝结器半侧的投入和停用;

d) 氢冷发电机的气体置换;

e) 重要转动机械的定期轮换操作,如真空泵(射水泵)、发电机内冷水泵、给水泵辅助油泵等;

f) 为办理检修工作票执行的运行隔离措施,具有两个及以上操作项目且必须 3


bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。