机组调试、运行重点区域准入制

 
机组调试、运行重点区域准入制

华电漯河一期2×330MW热电工程

试运期间运行重点区域准入制度

1、总则

1.1为加强华电漯河一期2×330MW热电工程调试、运行期间的安全管理,禁止非工作人员随意进出重点区域,确保人员及设备的安全,制订本制度。

1.2本制度规定了机组试运期间重点区域的范围,准入人员的范围,准入及考核制度。

1.3本制度适用于华电漯河发电有限公司生产现场范围内试运期间的全过程。

1.4 规范性引用文件

1.4.1《电业安全工作规程(热力和机械部分)》

1.4.2《国家电网公司电力安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》

1.4.3中国华电集团公司《火力发电企业生产安全设施配置标准》

2、重点区域范围

2.1 集控室、电子室、工程师站、配电室、直流蓄电池室。

2.2 汽机房12.6米层汽轮机高低压缸工作平台警戒线内、汽轮发电机转子工作区域警戒线内、汽机房12.6米层小机工作平台警戒线内。

2.3 油库区域

2.4 氢库区域

2.5 升压站区域

2.6 主变区域

2.7 启备变区域

2.8 高厂变区域

3、准入重点区域人员范围

严格执行关于华电漯河一期2×330MW热电工程《启用#2机组试运通行证》的通知。

4、准入制度

4.1 进入重点区域人员必须佩带相应级别的通行证并经保卫人员核实后方可进入,按规定需要履行登记手续的应在进入门口时进行登记。

4.2 进入重点区域作业人员按照规定佩带好劳动保护用品。

1


4.3进入工程师站、电子设备间、油区、氢库区,严禁使用手机和对讲机等无线通讯设备。

4.4 进入汽机房汽轮机气缸内和发电机定子膛内工作要按照工艺要求,穿连体无扣系带工作服和软底鞋,并禁止携带无关物品,带入工器具要登记并采取相应防护措施。

4.5进入升压站、配电室、直流蓄电池室,做好防止触电的安全措施,进出时要随时锁门。

4.6进入油库区域、氢库禁止携带任何火种,禁止穿带铁订的工作鞋,要接触静电释放器进行释放静电。

4.7所有外来参观、学习人员经批准后在专人陪同下方可进出指定区域,任何人不得私自带无关人员进出试运现场。