华电漯河一期2×330MW热电工程
试运期间系统、逻辑、控制修改管理制度
1、 目的
热工控制逻辑是保证设备、系统以及机组安全稳定运行、防止设备损坏的有力手段。为了保证生产现场各系统逻辑的合理性、准确性以及一期2×330MW热电工程在调试、试运期间以及机组正式投产时系统逻辑修改的及时性与可追溯性,确保调试工作安全顺利进行,特制定本制度。
2 、范围
本规定适用于华电漯河一期2×330MW热电工程热工控制逻辑修改管理工作从分部试运调试到机组投产交接的全过程。
3 、依据
《火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定》,国电安运[1998]483号 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,国电发[2000]589
4、逻辑修改管理
4.1 热工控制逻辑是保证机组安全稳定运行、防止设备损坏的重要手段,任何时候都应确保热工控制逻辑的准确性与合理性,以满足机组安全稳定运行的需要。
4.2 工艺系统中的设备控制要求由有关设备厂家提供,并经上海新华控制工程有限公司最终组态完成。
4.3 调试单位做为整套逻辑的总负责,进行逻辑审查与验证并提出相关意见,对在调试试运期间发现的问题进行组织分析与修改。
4.4 电厂生产系统的热工人员可以根据情况提出逻辑修改申请,并填写“逻辑修改申请单”。
4.5 DCS系统复原后,任何人不准擅自修改组态逻辑。
4.6 对于调试中发现的有问题的逻辑,必须根据规定提出逻辑修改申请(附录1),审批后执行。
4.7 DCS厂家、调试单位负责进行逻辑组态的修改工作。
4.8 电厂热工人员负责进行相关逻辑修改的核对确认工作。
1
4.9 逻辑修改后2天内要完成相应纸质逻辑图纸的修订、存档与替换,保证现场使用的图纸始终是最新版本。
4.10 逻辑图纸的使用流程按照资料管理规定的要求执行。
4.11 逻辑修改后调试单位要向运行人员进行准确清楚的交待。
更多内容请访问久久建筑网
5、修改意见和审批顺序
5.1 由修改意见提出人填写审批表;
5.2 提出人所在的专业组组长审核签字
5.3 设计工代签字;
5.4 调试监理审核签字;
5.5 调试人员修改后签字;
5.6 专业组组长组织验收签字,并保存审批单;
5.7 按调试资料发送有关单位,作为调试竣工资料归档;所有修改单汇总作为竣工资料。
5.8 系统专职工程师负责在对组态修改情况作详细的记录。记录内容包括修改原因、执行人、修改前情况、修改后情况。
5.9 试运期间控制设备制造厂(公司)现场人员对DCS系统文件和数据每周至少进行一次全部备份,在进行重大修改时应随时进行备份工作。
5.10 任何人不得在未办理“系统图、逻辑图、控制接线图修改审批单”批准手续或经设计院确认之前擅自修改原图纸或现场设备,违者将视情节及后果给予考核。 2
附录1:
系统图、逻辑图、控制接线图修改审批单
编号:
1、试运专业组长验收并保存审批单;2、按调试资料发送有关单位,作为调试竣工资料归档;3、调试单位将所有修改单作为竣工资料。
3
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。