试运期间设备变更异动管理制度

 
试运期间设备变更异动管理制度

华电漯河一期2×330MW热电工程

试运期间设备变更异动管理制度

1. 范围

本制度适用于华电漯河发电有限公司试运范围内的设备变更异动的管理。

2. 规范性引用文件

火力发电建设工程启动试运及验收规程》(国家能源局2009.12)

中国华电生[2005]1152号 中国华电集团公司技术改造管理办法(A版) 华电国际电力股份有限公司技术改造项目管理办法(A版)

3. 术语和定义

设备异动是指对设备或系统的设计结构、型式、性能、参数、连接方式等进行更改的工作。一般包括以下内容:

3.1 是指锅炉、汽轮机、主变压器本体的主要部件改进;主要辅助设备更新改造、增减拆迁;热力系统、电气一次系统、直流系统改进;主要监测表计及继电器更换;重大的电气二次回路改进。

3.2 是指停用或拆除设备上或管路系统、电气系统上多余且不影响设备和系统正常运行者;主、辅设备及系统的一般性改进,而不涉及到设备性能及其保护的改变者;非主要热力系统的管路、阀门变更;保护装置改进及低压动力盘及以下分支系统、照明系统的改变者。

3.3 是指除甲、乙类以外的设备及系统,变更时影响有关图纸技术资料者。

3.4 以下工作不属于设备异动。

3.4.1 热工、电气保护的投、退。

3.4.2 设备、系统中标准件的更换。

4. 管理要求

4.1设备异动工作开工前1个月办理完设备异动申请单。由设备维护部门提出异动申请,填写设备异动申请单,同时提供有关的设计资料、图纸、施工方案、安全技术措施、工期安排、费用预算等技术资料。

1


4.2异动申请经运行、生产技术部相关专业会签后,经生产技术部负责人审核,副总经理(总工程师)批准后生效。其格式见附录A。

4.3异动竣工报告的附件应包含以下内容:厂家说明书、有关试验记录、检修报告,设备质量验收单(针对不随机组检修进行的项目)、向运行人员提出的正式检修交代、更改后技术资料:包括正式图纸(已按资料室修改图纸资料的程序进行了修改和审批)、正式审批的补充检修规程、运行规程和运行操作票)等。其格式见附录B。

4.4设备异动竣工验收通过后向资料室整体移交:

5. 检查与考核

生产技术部(工程部)负责监督、检查本标准的执行情况,并提出考核意见。

6. 报告与记录

附录A:设备异动申请单

附录B:设备异动竣工报告


附录A: 设备异动申请单


bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。