空压机、氮压机岗位安全、技术操作规程
1.岗位职责
1.1直属班长领导,完成其布置的任务。
1.2保质保量向全厂输送压缩空气、氮气,严格执行各项规程和制度。
1.3熟练掌握本岗位操作技能及压缩气体管道、冷却水管道、工艺网络、各阀门控制分布情况及电控线路。
1.4负责本岗位设备维护与保养,室内外环境卫生,工具、材料的保管及安全工作。
1.5严格执行本岗位操作规程和安全规程,不违章作业。
1.6认真填写各种记录,字体工整。
1.7按照要求做好巡回检查和交接班工作。
1.6交接班制度
1.6.1自觉遵守劳动纪律,认真交接清生产、设备运行、安全等情况。
1.6.2接班者提前十分钟到岗,与交班者共同检查设备、管路、电器、仪表、工具、环境卫生等。
1.6.3交班者不准隐瞒本班生产异常情况及设备问题,要认真回答接班者提出的生产、设备运行、供气需求、安全等方面的问题。
1.6.4交接班要做到手对手,口对口,你不来,我不走。
1.7巡回检查制度
1.7.1巡回检查是保障生产,保证设备正常运行,发现问题的重要手段。
1.7.2设备运行中要检查各机械、电气设备运转有无异常,各运转部位温度是否正常,检查各管路是否正常,各阀门开关状态是否正确,检查各部螺栓、接口是否松动,检查各仪表工作是否正常。
1.7.3设备运行中要检查油位是否正常,冷却水是否正常,油水分离器有无堵塞,检查各压力、温度值是否在工作许可范围内,检查电压、电流值是否正常。
1.7.4检查设备面板的各种显示确认是否工作正常。
1.7.5设备运行过程中做到每半小时一巡查,每一小时填写一次记录。
2.工艺说明
我公司配备了四台进气流量为29.2m3/min的螺杆式空气压缩机、一台进气流量为10.2m3/min的螺杆式空气压缩机。29.2m3/min的空压机其压缩空气用于全厂管道容器吹除、试压、化产脱硫等。10.2m3/min的空压机其压缩空气用于仪表控制。配备了两台进气流量为22m3/min、型号为LW132/204CT2的氮气压缩机,其用来压缩来自空分的管道氮气供给生产系统使用。
3.岗位操作
3.1空压机操作
3.1.1按照工艺和设备性能要求设置各参数。
3.1.1.1加载压力 0.4-0.75MPa,卸载压力 0.6-0.8MPa。
3.1. 1.2自动运行时间 10-30分钟,卸载停机时间 4-15分钟。
3.1.2运行操作
3.1.2.1起动前准备
12121212 12
3.1.2.1.1略微扭开油气罐底部的排油阀,把油气罐内的冷凝水排出,有油排出时重新扭紧排出阀。在冬季,环境温度在零度以下时必须确保油气罐内没有“冰堵”现象才能开机,否则可能导致严重事故。
3.1.2.1.2观察油位,确保机组运行时润滑油位能在H和L之间,若润滑油过多,应先关上机器,然后打开排油阀排出一部分油,若润滑油不足,应先关上机器,然后打开上面的加油盖加油。
3.1.2.1.3检查冷却水管路、空气管路以及各阀件是否正常,打开冷却水进、出管上的截止阀,使冷却水畅通。
3.1.2.1.4合上总电源,打开截止阀,确认系统内压力为零。若压力不为零,应打开近路放空阀放空。
3.1.2.1.5两台及以上空压机并行运行时,要检查各部机器、旁通阀、连接阀是否正常,两台储气罐并行运行时其压差应小于0.02MPa。
3.1.2.1.6
观察电源灯是否燃亮,按压
3.1.2.2起动运行
3.1.2.2.1在显示屏显示"准备好运行"时,按起动键,空压机开始起动,并灯检查按钮进行燃亮检查。 显示空压机排气压力以及主机排气温度。
3.1.2.2.2当运行过程中有异常声音、不正常振动、漏气、漏油等现象时应立即按下急停按钮停机。
3.1.2.2.3为确保安全,运行中应经常检查气压、排气温度、指示灯等是否有异常情况。
3.1.2.2.4运行中如果出现故障停机,必须根据故障显示情况排除故障后才能重新开机。
3.1.2.2.5每班在交班前必须打开排油阀,排除机体内冷凝水;打开储气罐排污阀进行排污;并写在交接记录本上。
3.1.2.3停机
3.1.2.3.1按压停止按钮压缩机组自动卸载,空载运行30秒后,自动停车。
3.1.2.3.2关闭截止阀和总电源。
3.1.2.3.3关闭本机冷却水总进水阀门。
3.1.2.3.4遇到紧急情况按紧急停机按钮停机。
3.1.2.3.5水冷型空压机冬季停机后必须将冷却器内积水排干,避免冷却器冻裂。寒冷天气停机后在油气罐温度尚未低于5℃零度前把冷却水排出。
3.1.3长期停机处理方法:
3.1.3.1如果压缩机在几周内不用,则只需每星期运转一次,约半小时即可。
3.1.3.2如果压缩机较长时间内不使用,则应将所有开口封闭,以防湿气、灰尘进入。
3.1.3.2.1停用前运转半小时左右,两三天后排除油气罐及干燥器内的冷凝水。
3. 1.3. 2.2尽可能把压缩机迁移到灰尘少、较干燥的地方存放。
3.1.3.2.3重新使用时应更换润滑油,全按照“试运行”的程序操作。
3.1.4保养维修周期
3.1.4 1每班开机前排放油气罐内冷凝水。
3.1.4.2每班检查油位。
13131313 13
3.1.4.3每半小时检查一次空压机温度。
3.1.4.4每半小时检查一次工作压力。
3.1.4.5每班检查油路有无泄漏情况。
3.1.4.6每累计运行600小时检查冷却器,必要时清洗。
3.1.4.7每累计运行500小时清洁空气滤清器。
3.1.4.8每累计运行500小时检查电气线路是否连接坚固。
3.1.4.9新机第一次运转累计600小时更换油滤器滤芯及润滑油。
3.1.4.10每年检验一次油气管路的连接松紧。
3.1.4.11每累计运行2000-3000小时更换润滑油。
3.1.4.12每年手动检测安全阀一次。
3.1.4.13每累计运行2000-3000小时更换空气滤清器滤芯。
3.1.4.14每累计运行5000小时给电机加润滑脂。
3.1.4.15每累计运行1500-2000小时更换油滤器滤芯。
3.1.4.16每年检查一次电机,电气系统。
3.1.4.17每累计运行2000-3000小时更换油气分离器滤芯。
3.2氮气压缩机操作
3.2.1开车前的装备工作
3.2.1.1全面检查压缩机各运转与静止机件的紧固及防松情况。
3.2.1.2打开机组进水总阀,逐级通入循环水,并检查供水情况良好。
3.2.1.3手摇油泵,使油压达到0.15mpa以上.
3.2.1.4盘车数周。
3.2.1.5检查各部位各系统及仪表并使其符合要求。
3.2.1.6打开放散阀门。
3.2.1.7关闭压缩机一级进口阀
3.2.2启动。
3.2.2.1车无负荷的状况下启动压缩机,启动后逐渐开启入口阀门。
3.2.2.2待运转稳定后缓慢关闭出口阀门,使压缩机逐步进入负荷运转状态。
3.2.3压缩机运转的同时进行下列检查。
3.2.3.1润滑油.压力.温度,各循环润滑部位的供油情况,循环水进出水温度。
3.2.3.2压缩机各部位的密封,温升情况,有无杂音,撞击声,异常振动等情况,有无连接松动的现象。各级进、排气阀的使用情况。
3.2.3.3压缩机的吸.排气.压力、温度,压缩机的排气量。
3.2.3.4各仪表及联锁装置的灵活。
3.2.3.5电机的电流、电压及温升正常。
3.2.4压缩机停车。
3.2.4. 1正常停车,因生产需要的停车为正常停车,正常停车时应与车间、调度、甲醇中控取得联系后停车。
3.2.4. 2逐渐打开各级放空阀使压缩机开始卸载运行。
3.2.4. 3停止主电机运行。
3.2.4.4停止冷却水和润滑油的供给。冬季停车(气温小于5℃时)应将各气缸和冷却器内的水全部放出,以免冻裂机械。
3.2.4. 5如压缩机停车时间较长,各加工面应涂防锈油,并做定期盘车。
3.2.5紧急停车。
3.2.5.1关闭主电机立即打开旁通,使系统迅速卸载。
14141414 14
3.2.5.2切断与生产系统相联系的进.出口阀,应注意先关闭出口阀,后关闭入口阀。
3.2.5.3紧急停车必须防止高压部分气体进入低压部分,造成超压事故。
3.2.5.4查明事故原因,及时处理,如停车时间较长,其它要求与正常停车时相同。
3.2. 5.5出现下列情况,必须立即停车找出原固予以消除
a.冷却水中断。
b.润滑油压力下降或突然中断,润滑油温度过高。
c.中间压力过高或过低。
d.各级排气温度或排气压力超过正常规定的极限值。
e.配电盘电流所示的电动机负荷突然超过正常值。
f.压缩机或电动机有不正常的声响
g.压缩机发生严重的漏气或漏水。
3.2.6压缩机的维护。
3.2.6.1经常检查机身油池内的润滑油面,应在标尺的规定范围内,冷却器排放是否正常。
3.2.6.2随时注意和检查各压力表及温度计所示值应符合规定数值。
3.2.6.3倾听压缩机工作时声音是否正常,并经常检查吸气阀盖有无过热现象,以及冷却水的供应情况。
3.2.6.4随时注意电动机的温升及电流表的读数。
3.2.6.5压缩机安全阀及仪表每年校正一次。
3.2.6.6机房通风设备应处于良好运转状况。
4主要工艺技术指标或主要设备技术参数
4.1压缩空气最大排气压力为0.8MPa,排气温度小于100℃,化产用压缩空气罐压力不小于0.50a,仪表用空气罐压力不小于0.3MPa。
4.2压缩氮气为无油气体,最大排气压力为0.7 MPa,一级排气压力0.19-0.21MPa,温度小于160℃,二级排气压力不大于0.70MPa, 温度小于160℃。润滑油压力0.12-0.30 MPa.
空压机、氮压机司机岗位安全技术规程
1设备运行时不得拆除各种盖帽,松开或拆卸任何接头或装置,由于设备或管道中的高温液体和压缩空气会造成严重的人身伤害。
2空压机操作工要累计好设备运行时间,根据保养维修周期及时汇报通知维修工检查及更换。
3在压缩机上进行任何检修工作之前,必须:a)关闭压缩机 b)切断断路器并闭锁,同时挂好标示牌 c) 先将机器与其它气源隔断,然后释放压缩机系统内压力,压力下降为零。
4在压缩机系统内有压力时,严禁打开加油口给设备加油。
5为避免电机过载,压缩机运行不得高于规定压力。
6绝对禁止将压缩气体用于呼吸用途。
7压缩机组运行和刚停机时油气罐、主机、电机、部分管路温度较高。严禁用手触摸。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。