维修电工岗位安全、技术操作规程
1岗位职责
1.1 服从班组长领导,完成其布置的工作任务。
1.2 检修电工必须熟悉检修范围内的供电系统、设备性能、电缆线路、电气原理及设备的分布状况和主要技术特征;做到“应知”“应会”,能准确排除各种故障。
1.3 检修电工必须经过技术培训,持证上岗,无证不得上岗进行电气操作。
1.4 严格执行本岗位操作规程和安全规程,不违章作业。
1.5 搞好本班组值班室及所属卫生区的卫生清理工作。
1.6 遵章守纪,爱岗敬业养成良好的职业道德。
1.7 交接班制度
1.7.1接班人员必须按规定的时间提前到岗,交班人员应该办理交接手续签字后方可离开。
1.7.2交班人员应提前做好交班准备工作。
1.7.2.1整理检修记录。
1.7.2.2设备缺陷及异常记录。
1.7.2.3提前做好清洁卫生工作。
1.7.3 接班人员接班时应做好下列工作:
1.7.3.1查阅各项记录,检查设备运行情况。
1.7.3.2检查各种工具是否齐全。
2岗位操作
2.1 检修前应检查检修中所使用的材料、备件、工具是否齐全,测试仪器、仪表及安全用具必须完整、可靠。
2.2 指定专人联系停、送电、装拆短路接地线,挂停电作业警示牌,严格执行停送电制度。
2.3 确认检查设备、线路无电后,经安全负责人检查合格后,通知检修电工方可开始工作。
2.4 检修前的电气设备均须测试绝缘电阻,受潮或绝缘电阻低于规程要求的设备均应进行烘干处理。
2.5 设备检修后要认真填写检修试验记录,经检查验收合格后方可投入使用。
2.6 操作高压开关应按下列顺序操作:
2.6.1送电合闸操作顺序应为:先合电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸,最后合断路器。
2.6.2停电拉闸操作顺序应为:先断开断路器,后拉负荷侧刀闸,最后拉电源侧刀闸。
维修电工安全技术规程
1 电气检修时,劳保用品必须穿戴齐全,应一人作业,一人监护。
2 高压电气设备停送电操作,必须填写工作票。
3 检修、安装、挪移机电设备、电缆时,禁止带电作业。
4在二次控制回路上工作时,一定要撤除控制熔断器,以防接地、断路造成机构误动作。
5 检修或更换低压回路、二次回路的熔断器,要使用专用工具或带绝缘手套。 6 馈电开关的断路、过负荷、漏电保护装置应保持完好,整定值正确,动作可靠。 7检漏继电器跳闸后,应查明跳闸的原因和故障性质,及时排除后才能送电,禁止在甩掉检漏继电器的情况下,对供电系统强行送电。
8 电气线路检修更换保险时,必须按负荷要求更换,不得任意更换,禁止用铜、铝、铁线代替。合闸时,勿使脸部对着保险丝,以免短路伤人。
9禁止带电进行检修作业,特殊情况需带电作业时,须经车间领导或分管电气工作的领导批准,采取可靠的安全措施,并指定专人监护。
10 带电检修人员要穿戴好劳保用品,必须穿绝缘胶鞋,必要时戴绝缘手套,方能工作。 11 电气设备进行检修时,应可靠切断电源,经验测确认无电后,在断开的开关和刀闸手柄上挂上“正在检修,严禁合闸”的标示牌,方可进行检修。
12 进入防爆防火区域,严禁用铁锤敲击金属设备,必要时用铜制工具。
13 电流互感器的二次不得开路运行,其二次小线不得小于2.5N/m;电压互感器二次不得短路运行,二次必须接地。
14 正确使用各种仪器仪表,正确选择各档位,在不明被测设备物理量时,应选择变档位;绝缘摇表在测量绝缘时,其60秒稳定转速的绝缘不得小于1兆欧/千伏。
15 任何电气设备的金属外壳必须接地保护,其接地装置必须牢固可靠,当接地装置与1千伏以下的设备的接地装置时,按地电阻R<120/I(欧),不大于5欧。
2
16每年雷雨季节来临前测量独立避雷针、高杆灯接地装置的接地电阻,不大于10欧。 17每年雷雨季节来临前测量烟囱避雷针及高大建筑物的接地电阻,不大于30欧。 18每年雷雨季节来临前测量煤气管道及其它等易爆易燃处的避雷针或者接地装置的接地电阻,不大于5欧。
19任何电气检修完毕,清理现场与岗位取得联系恢复原始状态。
20要有高度的工作责任性,严格执行检修工作制度,检修停电,挂牌制度,熟知电气着火灭火方法和触电急救人工呼吸法。
21任何电气设备未经验电,一律视为有电,不准用手触摸试电。
22使用电动工具必须戴绝缘手套,使用喷灯,装油量不得超过容积的四分之三。打气要适当,不得在带电设备、变压器、油开关附近进行喷灯作业。
23使用安全行灯时,其电压值不得超过36伏,在潮湿区域或金属容器内作业时,其电压值不得超过12伏。
24检修结束时,工作人员清理现场后,向值班人员详细交待工作完成情况,并共同检查现场,确认工作终结,然后办理检修终结手续。
25在带电设备附近工作,必须采取安全隔离措施,并设专人监护,带电设备只能在工作人员的前方或一侧,否则要停电作业。
26电气人员进行危险作业,监护人对其危险处应轻声提醒,严禁怪声大叫,发生人身触电事故和火突事故,在场电工应立即断开有关设备电源,进行抢救并向上级汇报。 27登梯作业时,要有防滑防倒措施,并有专人看护梯子,斜度以60度为宜。
28检修电器设备,不准任意改动原设备的端子序号和标记。检修防爆电器要保护好防爆面,对失爆或不合格防爆面要按规程要求进行处理。
29检查、检修、安装、挪移机电设备时,禁止带电作业,必须遵守验电、放电、封线的顺序进行。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。