工程管理建材与装饰2008年03月
对深基坑工程质量监督分析
张强
(江苏省东海县建设局质量安全监督站)
摘要:本文结合工程案例对基坑的支护结构体系做了详细的分析,并且提出相关的建议和体会。加强对深基坑的监督,相信随着对
深基坑工程监督的规范化,程序化,深基坑事故频发的现象会得到较大的改善。
关键词:深基坑;质量监督;体会
基坑工程的施工包括挖土、支护、监测三位一体。施工及监理人员根据相关规范、图纸结合工程实际情况,对基坑进行了事前、材料、施工过程的质量控制,并有针对性的熟悉了地质报告、设计文件、施工组织设计,了解了周边的建筑环境及地下管线情况。施工过程中能按照设计中的施工顺序指导施工,对每道工序严格把关并作好自检记录,对锚杆注浆进行了旁站监理,控制了喷混凝土面层的厚度,并经见证取样做了试块(后经实验室检测合格);预应力锚杆按照设计要求的值进行了张拉并锁定,(后进行抗拔实验满足设计要求)。
桩,现变更为整板箱筏基础),监理每天对基坑四周进行了目测,于施工单位、监理单位有关人员5月份开始发现裂缝,经设计单位、
检查及核查监测资料,认为未达到警戒值,随即进行了封闭处理。突降暴雨,导致基坑西边护坡桩断裂及滑坡,西北角护坡下沉引起围墙坍塌。建设单位及时组织参建各单位疏散北边民房的居民,按照市建设委员会专家组的意见对基坑四周立即进行反压回填,后专家组召开了研讨会,分析了事故的原因(主要原因为红粘土层遇水后强度迅速降低,导致浅层滑坡),并提出了许多加固的意见和建议(对西边重新进行挖孔桩护坡,并呈扇面分布;北边考虑到民房的安全,采取集束工字钢护坡)。
1工程概况及周边环境
某工程地下2层,地上25层,建筑面积35766m2,建筑物总高度约为100m,基坑开挖面积约4760m2,基坑开挖周长约257m,地下室埋置深度为-10.8m(含垫层底板),基坑北侧为某小区,基坑外边线距旁边小区的住宅楼约7m~18m,东侧靠该南路,基坑边线距某主干道边线约5m,距外墙边线8.5m埋有地下电缆,基坑边线距有一大道边线约5m,距外墙边线8.5m埋有地下电缆和光缆,西边外墙边线距建筑物距离为16m,建筑物为多层砖混结构的建筑。
5几点体会
(1)深基坑工程是个临时工程,安全储备相对较小,造价较高,建设单位一般不愿投入较多的资金,因此风险性较大,一旦出现事故,造成的经济损失和社会影响往往很严重。
(2)深基坑工程不确定因素较多,难以进行定量的理论研究与计算,目前深基坑多是边开挖边实践边摸索,往往靠经验来进行,缺乏成熟的技术规范的指导,仍然靠半经验半理论的方法解决问题。在本工程施工中,设计单位多次进行了设计变更,事故发生后也是参照以往的经验进行处理。
(3)深基坑工程不仅与当地的工程地质条件有关,还与基坑相连的建筑物、构筑物及市政地下管网的位置及周围场地条件有关,深基坑开挖导致周围地基土体的变形,对相邻的建筑物、构筑物及地下管网产生影响,严重时会影响使用功能,故施工时要摸清场地周边的环境,观察相连的建筑物、构筑物的沉降情况及地下管网的运行情况。本工程中西边自来水管漏水导致红粘土层强度降低也是发生滑坡事故的原因之一。
(4)由于深基坑开挖深度一般较大,施工周期长,从开挖到完周边不利条件,安成地面以下全部隐蔽工程,常常经历多次降雨、
全度的随机性较大,事故的发生往往具有突发性,本工程也因场地条件限制及超前钻等施工工期较长,所以抓紧施工工期,不仅是施工管理上的要求,它对减小基坑及四周环境的变形具有直接的意义。
(5)监测是基坑工程施工中的眼睛,只有作好监测工作,才能看清施工方向。监测的重点是周围环境的变化和基坑本身的变形动态,按施工进度跟踪进行监测,及时报出动态数据控制施工进度,当出现报警值时,要加密监测频率,调整施工流程节拍。(6)由于深基坑工程的区域性较强,岩土的性质千变万化,同时是岩土工程、结构工程及施工技术相互交叉的学科,是多种复杂因素相互影响的系统工程,所以对深基坑工程进行分类,对支护结构允许变形规定统一的标准比较困难,缺乏地域性规范、规
2支护设计
本基坑采用喷锚与桩锚相结合的支护结构体系,基坑-6.0m以上采用C20喷射混凝土厚80mm~100mm及锚杆,深度为9m,边坡放坡系数为1:0.3,-6.0m以下采用Φ900人工挖孔灌注桩加预应力锚杆,基坑边线距地下室外墙轴线1750mm。
3施工过程控制
基坑工程的施工包括挖土、支护、监测三位一体。施工及监
理人员根据相关规范、图纸结合工程实际情况,对基坑进行了事前、材料、施工过程的质量控制,并有针对性的熟悉了地质报告、设计文件、施工组织设计,了解了周边的建筑环境及地下管线情况。施工过程中能按照设计中的施工顺序指导施工,对每道工序严格把关并作好自检记录,对锚杆注浆进行了旁站监理,控制了喷混凝土面层的厚度,并经见证取样做了试块(后经实验室检测合格);预应力锚杆按照设计要求的值进行了张拉并锁定,(后进行抗拔实验满足设计要求)。在基坑的施工过程中,按照设计的要求每周对基坑进行了监测。
4事故的发生
基坑施工完成后,进行了工程桩的施工(工程桩为挖孔灌注?204?
建材与装饰2008年03月工程管理
浅谈建筑施工中防水材料的监理
王骋
(广州珠江工程建设监理公司)
也是工程监理中较为重视的一个环节。本文介绍了在施工过程中建筑材料本摘要:防水工程是建筑工程中较为重要的一个环节,
身的质量对防水功能所带来的影响,以及防水材料的类型,搭配,施工方式等对防水效果的影响,并阐明如何在施工中对防水材料的监
理。
防水材料;材料监理关键词:工程防水;
建筑防水工程质量低劣,是造成防水工程渗漏的直接原因,据权威机构调查,全国每年有2.4亿m2的油毡和27万t沥青用于修补屋面防水层,全国每年用于建筑防水工程的维修费用在12亿元以上,在工程质量投诉中,防水工程质量投诉占首位。造成防水工程渗漏的原因很多,材料质量、施工技术、设计水平、管理维护等是影响建筑防水工程质量的重要因素。建筑物和构筑物的防水是依靠具有防水性能的材料来实
现的,防水材料质量的优劣直接关系到防水层的耐久年限;防水工程的质量在很大程度上取决于防水材料的性能和质量,材料是防水工程的基础。不同的防水设计,对材料也有不同的防水性能要求,防水工程施工所采用的防水材料必须符合国家或行业的材料质量标准,并应满足设计要求。防水工程和防水材料具有特殊要求,监理单位按照《建设工程监理规范》的要求进行防水工程监理时,应首先了解防水(GB50319-2000)材料的性能和特点,才能严格把好防水材料的质量关。
混凝土或防水砂浆。
2防水材料基本性能
防水材料有多项性能指标,工程中主要关心的有:
(1)拉伸性能:包括拉伸强度、断裂延伸率等指标,表征防水
材料抵抗外力破坏的能力。
不透水性:对试样施加规定的水压,经过规定的时间检测(2)
试样是否透水,这是防水材料的密实性和承受水压能力的指标。(3)耐热性能:有耐热度、热处理尺寸变化率等,表征材料对高温的承受力。
低温柔度:按规定的温度、时间检测试样在低温状态下的(4)
变形能力。
(5)固体含量:涂料类防水材料产品中含有成膜物质的量占总重量的百分比,用以衡量防水涂料的质量。
1防水材料的分类
防水材料按其材料形式的不同可分为刚性防水材料和柔性防水材料两大类。
柔性防水材料通常包括四大类,即:沥青基防水卷材(包括改性沥青防水卷材)、合成高分子防水卷材、防水涂料和密封材料,前三种材料都是经铺贴或涂刷在防水工程的迎水面,达到防水的效果。刚性防水材料是以混凝土或砂浆外加剂的形式加入到混凝土或砂浆中,增强混凝土或砂浆的密实性,形成防水
3传统建筑防水材料和新型建筑防水材料的区别
传统建筑防水材料是指传统的石油沥青纸胎油毡、沥青涂料等防水材料。这类防水材料存在着对温度敏感、拉伸强度和延伸率低、耐老化性能差的缺点。新型建筑防水材料是相对传统石油沥青油毡及其辅助材料等传统建筑防水材料而言的,其“新”字一般来说有两层意思,一是材料“新”,二是施工方法“新”。新型建筑防水材料主要有合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材以及防水涂料、防水密封材料、堵漏材料、粘结材料、刚性防水材料等。工地防水材料及监理存在问题防水工程存在的问
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
程及标准。
(7)此外深基坑工程技术复杂,涉及范围广,事故频繁,因此
在施工过程中应具备应急措施,地面出现裂缝,可顺裂缝注入水泥与水玻璃混合液,防止地表水灌入增加坑壁压力,地面用水泥砂浆抹平,稳定变形土体。当水平位移达到报警值时可采用水平或斜支撑限制水平位移发展。坡脚滑移时采用砂石草包堆叠坡脚,用土进行反压回填。本工程滑坡后在专家组的指导下,在业主的支持下及时的组织土源对基坑进行了反压回填,阻止了事故的进一步发展,事实证明是一种很有效的方法。
(8)由于深基坑工程是一个临时工程,监督人员对其重视程度往往不够,监督的力度也不及建筑工程本身,往往只是检查深基坑设计是否进行了审查,未建立畅通的信息反馈制度及验收
评估制度,施工现场对抢险预案也不能做到真正落实,以至于事故发生时手忙脚乱,无所适从。
6结束语
目前,此状况已引起市质监站领导的高度重视,并下发了文件,要求加强对深基坑的监督,相信随着对深基坑工程监督的规施工及范化,程序化,深基坑事故频发的现象会得到较大的改善。
监理人员根据相关规范、图纸结合工程实际情况,对基坑进行了事前、材料、施工过程的质量控制,并有针对性的熟悉了地质报告、设计文件、施工组织设计,了解了周边的建筑环境及地下管线情况。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。