德州百脑汇资讯广场工程
屋面卷材防水工程施工质量通病及防治措施
中建三局集团有限公司德州百脑汇资讯广场项目经理部
授课人:徐立展
2015年9月21日
德州百脑汇资讯广场工程 前 言 不论是工业还是民用建筑屋面的防水工程施工技术要求及质量控制措施都直接关系着工程质量的好坏、优劣和建筑物的使用寿命。一旦屋面发生漏水、渗水,就会给生产、生活带来众多不便,甚至造成经济上的直接损失。 如何提高屋面防水施工技术要求及质量控制措施,克服质量通病、保证不漏,是我们建筑工
作者不断摸索的一个难题。虽然目前的新型防水材料在不断问世,但施工工艺及控制措施仍是保证工程质量的关键环节。分析了当前屋面防水工程存在的主要质量问题,结合长时间的实践经验,主要从施工方面对屋面防水工程质量控制进行阐述,不妥之处尽请指教。
1、收头处理德州百脑汇资讯广场工程
德州百脑汇资讯广场工程 2、局部空铺处理屋面板板端缝上面 在无保温层的装配式屋面上,为避免结构变形将卷材防水层拉裂,应在沿屋面板的端缝上先单边点贴一层附加卷材条。应该说明,附加卷材条的作用,是防止覆面的卷材在端缝(或接缝)处断裂。只有干铺的卷材条不与基层及上面的卷材连接在一起,才能有效。否则,它只不过将基层或上面的一层卷材局部增厚而已,同样会因基层变形或开裂使设计卷材层一起发生裂缝。屋面上平面与立墙交接处
屋面常因温差变形及体积膨胀,导致转角部位防水层剪坏,故在此处应空铺卷材,以适应变形的需要。
找平层的排汽道上
当做排汽屋面时,在找平层的排汽道上宜空铺200-300mm的卷材条。
德州百脑汇资讯广场工程 3、天沟、檐沟及水落口处理水落口有直式和横式两种,是目前渗漏最严重的部位解1)在水落口管与基层混凝土交接处留置凹槽决(20mm×20mm),嵌填密封材料;方2)水落口杯的上口高度,应根据沟底坡度、附加法层厚度及排水坡度加大的尺寸,计算出杯口的标
高(应在沟底最低处),应注意留够多道防水材料的厚度;
3)选择合适的防水材料,依次为涂料层、卷材附加层及设计防水层。
德州百脑汇资讯广场工程 3、天沟、檐沟及水落口处理水落口处附加卷材的铺贴方法: 裁一条250mm宽的卷材,长度比排水口径大出100mm的搭接宽度,卷成圆筒并粘结好,伸入排水口中150mm,涂胶后粘结牢固。露出管口的卷材用剪刀裁口、翻开,涂刷后平铺在水落口四周的平面上,并加以粘牢固定。再裁剪一块方型卷材,比水落口大出150mm,以水落口中心点裁成“米”字形,涂胶后向下插入水落口孔径内,并
粘结牢固,封口处再用密封材料嵌严。
泛水处理:
泛水是指屋面与立墙的转角部位。此处结构变形较大,容易造成防水层的破坏。为此在立面和平面上应加铺各为250mm宽的卷材附加层。
3
、天沟、檐沟及水落口处理德州百脑汇资讯广场工程
德州百脑汇资讯广场工程 4、伸出屋面卷材及阴阳角 伸出屋面管道的找平层应抹成圆锥台,高出屋面找平层30mm,以防止根部积水。在管道根部与找平层之间应预留20mm×20mm的凹槽,嵌填密封材料,以适应金属管道的胀缩,然后加铺附加层,最后作防水层。由于管道为圆形,所以应在附加层上剪出切口,上下层切缝粘贴时错开,严密压盖。
阴阳角是屋面变形比较敏感的部位,此处防水层易被拉裂;由于三面交接,施工比较麻烦,稍有不慎就易发生渗漏。为此在屋面阴阳角处,在基层上距角每边100mm范围内,要先用密封材料涂封,然后再铺贴增强附加层。
德州百脑汇资讯广场工程 更多内容请访问久久建筑网
5、变形缝1)附加墙与屋面交接处的泛水部位,应增铺卷材附加层,立面和平面上附加层的宽度不小于250mm。2)卷材防水层应粘贴到附加墙的顶面上,要求粘结牢固。3)缝中填塞沥青麻丝后,沿缝粘贴一层形卷材,并在其内放置聚氯乙烯泡沫塑料棒等衬垫材料。4)上部覆盖一层形盖缝卷材,并延伸到附加墙立面上;卷材在立面上采用满粘法,铺贴宽度不小于100mm,但卷材与附加墙顶面不宜粘结。
5)高低跨变形缝处理
a、低跨附加墙泛水处应设增强附加层。
b、卷材防水层应铺贴到附加墙顶面缝边。
c、在变形缝中填入沥青麻丝后,上做一层U形卷材,该卷材上部一端全粘在高跨外墙上,并压入墙上预留的凹槽内固定、密封;将U形卷材放入变形缝中,下部一端全粘于低跨附加墙侧面,用密封材料封口·
德州百脑汇资讯广场工程 更多内容请访问久久建筑网
5、变形缝
德州百脑汇资讯广场工程 6、屋面开裂(1)产 产生有规则横向裂缝主要是由于温差变生形,使屋面结构层产生胀缩,引起板端角变原造成的。这种裂缝多数发生在延伸率较低的因沥青防水卷材中防1)在应力集中、基层变形较大的部位(如屋
治面板拚缝处等),先干铺一层卷材条作为缓措冲层,使卷材能适应基层伸缩的变化;施2)在重要工程上,宜选用延伸率较大的高聚
物改性沥青卷材或合成高分子防水卷材;
3)选用合格的卷材,腐朽、变质者应剔除不用
德州百脑汇资讯广场工程 6、屋面开裂(2)产 外露单层的合成高分子防水卷材屋面中,生如基层比较潮湿,且采用满粘法铺贴工艺或原胶粘剂剥离强度过高时,在卷材搭接缝处亦因易产生断续裂缝防1)卷材铺贴时,基层应达到平整、清洁、干
治燥的质量要求。如基层干燥有困难时,宜采措用排汽屋面技术措施。另外,与合成高分子施防水卷材配套的胶粘剂的剥离强度不宜过
高;
2)卷材搭接缝宽度应符合屋面规范要4求。卷材铺贴后,不得有粘结不牢或翘边等缺陷
德州百脑汇资讯广场工程 6、屋面开裂(3)产 产生无规则裂缝主要是由水泥砂浆找平生层不规则开裂造成的;此时找平层的裂缝,原与卷材开裂的位置与大小相对应;另外,如因找平层分格缝位置不当或处理不好,也会引起卷材无规则裂缝防1) 确保找平层的配比计量、搅拌、振捣或
治辊压、抹光与养护等工序的质量,而洒水养措护的时间不宜少于7d,并视水泥品种而定;施2)找平层宜留分格缝,缝宽一般为20mm,
缝口设在预制板的拚缝处。当采用水泥砂浆材料时,分格缝间距不宜大于6m采用沥青砂浆材料时,不宜大于4m;
3)卷材铺贴与找平层的相隔时间宜控制在4-10d以上
6、屋面开裂(4)德州百脑汇资讯广场工程
德州百脑汇资讯广场工程 7、卷材起鼓(1)产生 在卷材防水层施工中,由于铺贴时压原实不紧,残留的空气未全部赶出而形成鼓因泡防1)沥青防水卷材施工前,应先将卷材表面清
治刷干净;铺贴卷材时,玛脂应涂刷均匀,并措认真做好压实工作,以增强卷材与基层、卷施材与卷材层之间的粘结力;
2)高聚物改性沥青防水卷材施工时,火焰加热要均匀、充分、适度;在铺贴时要趁热向前推滚,并用压辊滚压,排除卷材下面的残留空气
德州百脑汇资讯广场工程 7、卷材起鼓(2) 在卷材防水层中粘结不实的部位,窝有水分,产当其受到太阳照射或人工热源影响后,内部体积膨生胀,造成起鼓,形成大小不等的鼓泡。卷材起鼓一原般在施工后不久产生,鼓泡由小到大逐渐发展,小因的直径约数十毫米,大的可达200-300mm。鼓泡内呈蜂窝状,内部有冷凝水珠1)找平层应平整、清洁、干燥,基层处理剂应涂刷均防匀,这是防止卷材起鼓的主要技术措施;
治2)原材料在运输和贮存过程中,应避免水分浸入,尤措其要防止卷材受潮。卷材铺贴应先高、后低,先远后施近,分区段流水施工,并注意掌握天气预报,连续作
业,一气呵成;
3)不得在雨天、大雾、大风天施工,防止基层受潮;
4)当屋面基层干燥有困难,而又急需铺贴卷材时,可采用排汽屋面作法;但在外露单层的防水卷材中,则不宜采用
德州百脑汇资讯广场工程 7、卷材起鼓(3)产生 合成高分子防水卷材施工时,胶粘剂未充原分干燥就急于铺贴卷材,由于溶剂残留在卷材因内部,当其挥发时就可形成鼓泡防
治 合成高分子防水卷材采用冷粘法铺贴时,措涂刷胶粘剂应做到均匀一致,待胶粘剂手感施(指触)不粘结时,才能铺贴并压实卷材。特
别要防止胶粘剂堆积过厚,干燥不足而造成卷材的起鼓
德州百脑汇资讯广场工程 8、屋面流淌(1)产 多数发生在沥青防水卷材屋面上,主要原因生是沥青玛脂耐热度偏低。此时严重流淌的原屋面,卷材大多折皱成团,垂直面卷材拉开脱因空,卷材横向搭接有严重错动防1)沥青玛脂的耐热度必须经过严格检验,其
治标号应按规范选用。垂直面用的耐热度还应提措高5-10号;
施2)对于重要屋面防水工程,宜选用耐热性能
较好的高聚物改性沥青防水卷材或合成高分子防水卷材;
3)在沥青卷材防水屋面上,还可增加刚性保护层
德州百脑汇资讯广场工程 8、屋面流淌(2)产1)卷材屋面施工时,沥青玛脂铺贴过厚生2)屋面坡度>15%或屋面受震动时,沥青防水原卷材错误采用平行屋脊方向铺贴;而采用垂直因屋脊方向铺贴卷材,在半坡进行短边搭接防
治1)每层沥青玛脂厚度必须控制在1-1.5mm,确保措卷材粘结牢固,长短边搭接宽度应符合规范要求施2)根据屋面坡度和有关条件,选择与卷材品种相
适应的铺设方向,以及合理的卷材搭接方法;
3) 垂直面上,在铺贴完沥青防水卷材层后,可铺筑细石混凝土作保护层;这对立铺卷材的流淌和滑坡有一定的阻止作用
德州百脑汇资讯广场工程 8、屋面流淌(3)
德州百脑汇资讯广场工程 9、山墙、女儿墙推裂与渗漏1)结构层与女儿墙、山墙间未留空隙或填嵌产松软材料,屋面结构在高温季节曝晒时,屋面生结构膨胀产生推力,致使女儿墙、山墙出现横原向裂缝,并使女儿墙、山墙向外位移,从而出因现渗漏 2)刚性防水层、刚性保护层、架空隔热板与女儿墙、山墙间未留空隙,受温度变形推裂女
儿墙、山墙,并导致渗漏
3) 女儿墙、山墙的压顶如采用水泥砂浆抹面,由于温差和干缩变形,使压顶出现横向开裂,有时往往贯通,从而引起渗漏
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。