如何用照明专用计算软件进行建筑照明辅助设计

 
如何用照明专用计算软件进行建筑照明辅助设计

21

如何用照明专用计算软件进行建筑照明辅助设计

朱时光

目前建筑照明设计习惯于用经验法布置灯具,然后进行粗略地选型,对于设计结果的评价性指标关心较少。就其原因,照明工程的验收还没有采用定量的指标来评价设计的好劣,只要能点亮,没有不通过的。就连一些大剧院工程,老外专业设计,观众厅照度明显不足,也无人问津。建筑照明设计有必要从根本上改变这种状况,用照明专用计算软件进行建筑照 明辅助设计应成为基本要求。

国家已经开始执行《建筑照明设计标准》GB 50034-2004,《标准》有如下主要规定: 1)《标准》规定的照度水平有大幅度的提高,一般照明的平均照度标准值提高约为50%~200%。同时《标准》规定采用房间或场所一般照明的照明功率密度(LPD)作为照明节能的评价指标。双管齐下,保证照明总体用电负荷的降低。

2)新标准还规定了在一般情况下,设计照度值与照度标准值相比较,可有-10%~+10%的偏差。 3)《标准》规定了照度均匀度。一般照明照度均匀度,不宜小于0.7,而作业面邻近周围的照度均匀度不应小于0.5。 4)《标准》规定长期工作或停留的房间或场所,照明光源的显色指数不宜小于80。 5)《标准》规定了眩光限制,这对降低视觉疲劳、满足视觉舒适感和提高工作效率有重要作用。

为了使照明设计的结果满足规范的以上要求,依靠经验或手工计算几乎不可能。下面作者以普通教室的照明设计为例,介绍如何使用DIALux专用照明计算软件进行辅助设计。(以下引用的资料来源于真实计算)

普通教室照明设计要求:

1)工作面平均照度标准取300LX;黑板上平均照度标准取500LX。计算在-10%~+10%的偏差范围之内。 2)考虑到教室四周没有学生作业,教室照度均匀度不应小于0.5,不采用0.7指标。;

3)眩光UGR值大于19;

步骤1:打开DIALux3.1.5.1light,出现一个项目信息的界面,主要内容是输入项目、场所和设计者的资料。填写完毕之后,点击NEXT,进入数据输入。

步骤2:数据输入包括房间几何尺寸、房间几个面的反射系数、维护系数、计算方格大小、选择灯具和确定灯具安装。

其中选择灯具,可以根据工程需求,选用品牌。目前很多国外灯具产品的技术数据通过在DIALux外挂插件可以选用,有PHILIPS、OSRAN、THORN等;国内雷士照明也外挂了插件可以选用。对于尚未外挂插件的灯具产品暂时可以参照外挂了插件的相关产品计算。

我们假定教室长10.5米,宽8米,高3.2米。工作面定为0.75米。教室天花板、地面、墙面的反射系数分别为0.7、0.更多内容请访问久久建筑网
5、0.3。使用环境较洁净。选用飞利浦

TMS011+GKH型灯具,光源为2*18W直管荧光灯。

步骤3:布置灯具。根据照度标准暂按三行四列布置,调整灯具之间的距离之后初步计算工作面上的照度分布。计算完成之后,计算机屏幕将显示出照度平面分布和照度值列表结果。

步骤4:输出计算结果。


23

通常我们会采用以PDF的文件形式保存计算结果,以便查阅。考虑到教室照明设计中 黑板上平均照度的要求较高,采用一般照明难以满足要求,应采用局部照明设计加强,因此文件还应输出为可编辑的文件形式,即保存为DIALux project形式。

步骤5:打开DIALux,进入编辑设计。

① 调整上述一般照明灯具的布置区域,把教室前0.7米的距离让出作局部照明。 ② 插入局部照明灯具。这里在黑板前插入三只飞利浦TMS011+GKH型灯具,光源为

2*36W直管荧光灯。为了在黑板产生较好的照度,设计时把灯具向黑板方向转了45度。


23

③ 完成了以上工作之后可以点击计算;

④ 设置输出参数的内容,然后输出计算结果。

教室的照明灯具布置图如下:


24

按各表面和工作面的计算结果分别列出如下:

黑板面上的照度值分布图:

教室工作面的照度值分布图:


25

从使用专用照明计算软件进行计算机辅助设计的过程来看,设计并不是一个循环就能完成,灯具的布置、光源参数的选择、插入局部照明等工作,要利用计算软件的可编辑性反复试算,最终得到满意结果。

本例通过计算机辅助设计,设计指标

完全满足了要求: 教室工作面的平均照度达到304LX; 黑板面的平均照度达到511LX; 教室照度均匀度为0.51; 教室眩光UGR值为24; 2照明功率密度(LPD)值为8W/m。