支撑设计
抗风柱集中传来的水平力作用在斜向的水平支撑上,再由斜向的水平支撑传给刚性系杆,所以对于屋面的斜向水平支撑和刚性系杆来说,就是一个简单的轴向受拉压的杆件。
试举例来说明:
假设刚架跨度为24米,抗风柱高度8米,双向间距6米,基本风压为0.65,地面粗糙度类别为B类,体型系数为+0.65。厂房在两端设置柱间支撑。
我们计算一下,抗风柱定集中的水平力为
F=wk*8*6=Us*Uz*Wo*8*6=0.65*1*1.05*0.65*8*6=21.294KN水平支撑受的水平力是F的1.414倍=30KN*分项系数1.4=42KN我们试选用Q235的D20的圆钢钢来看看,
=42000N/0.85*314.2MM2=157.26<215。所以承载力够。
直接承受动态荷载的结构不考虑受拉构件长细比。
我们再来看看刚性系杆的计算:
试算D114X3.0的钢管
=30000N/0.85*1046.2=33.73<215。满足
受压构件长细比:=600/3.925=153<220。满足
接下来我们看看柱间支撑:
整个山墙受的风荷载总力为:5F(我们简化计算了)
每个柱间支撑承受2.5F*1.52=21.294*2.5*1.52=81KN*1.4分项系数=113.4KN。
试算L90*6.0的角钢
=113400/0.85*1060=126<215 满足。
平面内的计算长度为4.58米,平面外的计算长度为9.16米。入x=458/1.8=254<400
入y=916/2.79=328<400
这里只简单介绍了没有吊车的情况,如果有吊车的柱间支撑设计比这要复杂很多,但原理都是一样的,只不过多了一个吊车的刹车力而已。大家可以参照图集,自行设计。