建筑电气施工中应注意的问题

 
建筑电气施工中应注意的问题

建筑电气施工中应注意的问题

摘要:建筑行业的技术发展迅猛,一些电气施工的新技术广泛的应用到了建筑项目之中。现代的建筑越来越往高处发展,而且越来越实现了智能化,对于施工的技艺要求更加高。电气施工室一项比较复杂的工作,本文主要就其主要的几个问题加以分析,希望在以后的电气施工中起到一定的参考作用。

关键词:建筑电气施工 问题

Abstract: The construction industry’s rapid technological development, and electrical construction of the new technology is widely applied to construction projects. Modern building more and more upwardly mobile, but more and more intelligent, more high-skill requirements for construction. Electrical construction room a more complex work, this paper mainly on several issues to be analyzed, reference to some hope that after electrical construction.

Keywords: building electrical construction problems.

在工程的设计之中,一般的设计师都认为建筑电气涉及到的管线数量少而且管线的管径小,敷设简单。施工的时候往往都是简单的沿袭以往的施工办法和经验,这样造成施工中出现一些电气方面的质量问题和安全隐患,电气专业应该注意和其他专业之间的协调和配合,加强施工的质量。以下就是电气专业的施工中若干问题的一些探讨。

http:///
一、接闪器

现代的建筑更加艺术化,追求立面上的丰富多彩的线条,建筑物顶部的造型上也要求多变。由于屋面要注意防水性能的体现,所以一般是采用现浇混凝土板,钢筋由上下两部分组成,连接点比较多而且配筋比较密,梁钢筋和板钢筋连接成为通路。利用建筑物本身的钢筋来作为接闪器的时候需要在结构的关键部位进行扎点焊接,这样就可以满足电气通路的相关要求。另外是要注意屋面上突起的广告牌、太阳能、冷水塔、热水器、旗杆、航空障碍灯等,都可以通过电气连接的方式形成电气通路。镀锌钢筋的直径不小于10,全部连成通路。注意所有的焊接点需要两面施焊,要求达到后需要注意防腐。

二、利用墙主筋和混凝土柱作为防雷引下线

在各种建筑不同的建筑结构形式中均是设置有一定数量的钢筋混凝土柱的,在砌体结构中设置构造柱,在混凝土中设置剪力墙和框架柱,钢筋最小的直径为4根12,。在避雷引下线的塔接长度是圆钢直径的6倍,不能够用螺纹钢代替。在施工的时候,施工人员往往会忽视圆钢塔接的问题,钢筋的对焊不只是满足接触面积即可。对焊能够保证钢筋连接点有一定的纵向抗拉强度,横向是不够的,


而且具有很多的杂质,对电流导通不利。

三、基础地梁和桩作为接地装置

建筑物有多种的地基形式,而且现在是桩基础和筏形基础比较多,在施工中注意承台梁钢筋之间的焊接问题,主筋组成的接地网和承台钢筋能够完全满足建筑的接地要求。在进行承台梁的施工时需要贴现绑扎,电气专业的施工人员需要在承台梁落入砖模前的时间内进行施工,如果承台梁就位了,主筋的两面施焊问题就比较复杂了,可以利用单面焊接或者是延长搭筋长度的方法解决,但是这样的办法再专业上来说是不利于电流导通的,不可取。在施焊的时候注意要将承台梁的主筋两面焊接,才能使接地网正常工作。

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、开关和插座设置

住宅公共楼梯间的走道照明问题没能够按照节能的原则来进行开关的自动声控设置。在看设计图纸的时候对这方面的问题忽视,施工的时候没有及时调整正确。住宅的照明等的位置设置不恰当,有的距离门的距离比较远,需要摸索才能够知道正确的位置,造成使用不方便。另外在框架结构的住宅设计中室内隔墙多数不需施工,这样手摁翘板式的灯具不宜安装,有时就采用悬空吊管设置。

根据相关要求,住宅的灯具应该要安装在地1.8M以下,安全为主,选择合适的插座有助于电气设置的安全,若是采用了PE极没有挡板的插座就没有很大的安全保障。导线绝缘头应该要按照标准工艺流程安装恰当。

开关和插座的预埋不能够太深,加上套盒,面板上要预留一些空隙,检查一下腻子是否安装完好并且美观。潮湿的场所开关的设置要使用防溅型的,例如厨房、卫生间等场所容易受到水汽的影响,应该有相应的防护型开关插座,阳台的插座应该与排水的位置相互不影响,相互协调。

五、电气管线的结构布置和敷设

建筑安装工程中电气管线的预埋是最重要的部分,其特点是平面布置复杂,管线的根数较多,特别是墙体中预埋垂直管线和楼板中水平管线的预埋都会是架构构建的截面起到消减的作用,影响其结构性能。

1、结构墙体中垂直预埋管线的敷设

楼梯智能化的普及结果是弱电管线越来越多,施工的时候注意消防专业、电照和弱点要同时考虑,协调起来。电气竖井的划分应该是三个部分,电照、消防和弱电专业各占一个部分,单独的分配是各个专业能够合理进行,互不干扰,避免干线产生交叉,影响使用。

垂直预埋管线如果是设置于刚劲混凝土柱或者是剪力墙中,敷设的方法就比较简单,将其与钢筋绑扎固定起来,使其在浇筑振捣的时候位置能够确定不


发生偏位现象。电气管线一般直径是比较小的,对于混凝土墙和柱没有太大的影响,可以根据需要来进行一定的改变,灵活的适应。

在混凝土结构中填充墙中进行预埋的时候可以不考虑太多墙体结构问题,其只是自身承重,考虑隔声和抗裂的因素即可,要注意在墙体开槽的厚度不宜超过墙体厚度的一半,防止对于维护结构造成一定的影响。在竖向管线敷设的时候一定要注意各个专业之间的配合,加强沟通之后再进行合理的安排,尤其是水暖专业,其管线的敷设与电气专业之间有较大的关联。电气需要避开水暖专业的干线通道。

2、结构楼板中的水平敷设管线埋设

电气管线在现浇板的布置比较灵活,具有多种的布置方式,注意管线的设置在现浇板内不宜交叉或者是并排布置。电管线敷设在钢筋混凝土现浇楼板以内的情况中不宜超过板厚的1/3。现浇板的板厚一般是比较薄的,只有80到150mm,如果贯穿太厚会对于混凝土的截面产生比较大的影响,大大削弱其截面,造成了混凝土板中间出现一定程度的薄弱带,如果后期的处理不恰当,稍不注意就会使混凝土造成一些开裂问题,使工程的质量受到影响。这样的情况下,电气专业人员需要与建设人员加强沟通和了解,酒店客房等的布置尤其较为艰难,管线多而且复杂,需要专业人士加强指导,采取分散管线的办法,还需要加钢筋,将管线敷设在公共的走廊之内。现浇板的水平预埋管应该采取一定的预防措施,防止机械损伤,现浇板内的管径半径不小于管外径的10倍。另外,在住宅部分的管线布置的时候,厨房的烟道部分是需要避开的,因为燃气等没有前期的预留洞,在布置的时候如果布置在专业的管线通道上会造成一定的破坏,引起诸多的麻烦。

六、小结

随着现代社会的进步和技术的发展,随着建筑行业的服务不断的更新和细化,建筑电气化、智能化和自动化的标准得以实施,电气专业的复杂程度也不断加大,对其质量的要求越来越高。从本文总结的几个施工中要注意的问题看来,都是要求施工人员加强对于施工规范的了解的,施工人员要有足够的专业技能和责任心,并且将其认真落实下去。这样才能很好的解决施工中出现的质量问题。

参考文献:

1陈西庚.对重复接地电阻有关问题的分析[J].建筑电气.2005(2):3-6

2倪国民.议《住宅设计规范》的漏电保护要求[J].建筑电气.2000 (2):9-12

3洪元颐等.关于住宅总进线设置漏电保护的探讨[J].建筑电气.2000 (3):15一l7

4崔玉恒.住宅建筑正常泄漏电流的估算及意义[J].建筑电气.2004 (2):14-16


bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。