1-2抗震基本知识

 
1-2抗震基本知识

1-2抗震基本知识

本章知识结构
1. 2. 3. 4. 5. 抗震设计的一般知识 抗震设计的基本要求 场地、地基及基础的抗震计算 多层砌体房屋的抗震规定 多层框架结构的抗震规定

震级
震级是地震规模的指标,按照地震本身 强度而定的等级标度,用以衡量某次地 震的大小。 震级的大小是地震释放能量多少的尺度, 一次地震只有一个震级。 目前国际上比较通用的是里氏震级。

地震烈度
地震烈度是指某一地区的地面及建筑物 遭受到一次地震影响的强弱程度。 对于一次地震,震级只有一个,为评定 地震烈度,需要建立一个标准,这个标 准就称为地震烈度表。 目前国际上普遍采用的是划分为 12 度的 地震烈度表。

抗震设防烈度
为了进行建筑结构的抗震设防,按国家 规定的权限批准审定作为一个地区抗震 设防依据的地震烈度,称为抗震设防烈 度。

抗震设防的一般目标
抗震设防是指对房屋进行抗震设计和 采取抗震措施,来达到抗震的效果。抗 震设防的依据是抗震设防烈度。 《抗震规范》提出了“三水准”的抗震 设防目标:第一水准——小震不坏 ; 第 二水准 —— 中震可修:第三水准 —— 大 震不倒。

建筑抗震设防分类和标准
在进行建筑设计时,应根据使用功能 的重要性不同,采取不同的抗震设防标 准。《抗震规范》将建筑按其重要程度 不同,分为甲乙丙丁四类

甲类建筑
重大建筑工程和地震时可能发生严重次 生灾害的建筑(如放射性物质的污染、剧 毒气体的扩散和爆炸等)。 地震作用应高于本地区抗震设防烈度的 要求,其值应按批准的地震安全性评价 结果确定;抗震措施,当抗震设防烈度 为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈 度提高一度的要求,当为9度时,应符合 比9度抗震设防更高的要求。

乙类建筑
地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的建筑, 即生命线工程的建筑(如消防、急救、供水、 供电等或其他重要建筑)。 地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求; 抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为 6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一 度的要求,当为9度时,应符合比9度抗震设防 更高的要求;地基基础的抗震措施,应符合有 关规定

丙类和丁类建筑
丙类建筑--甲、乙、丁类以外的一般建筑。 如一般工业与民用建筑(公共建筑、住宅、旅馆、 厂房等)。地震作用和抗震措施均应符合本地区 抗震设防烈度的要求。 丁类建筑——抗震次要建筑,如遇地震破坏不 易造成人员伤亡和较大经济损失的建筑(如一般 仓库、人员较少的辅助性建筑)。一般情况下, 地震作用仍应符合本地区抗震设防烈度的要求; 抗震


措施应允许比本地区抗震设防烈度的要求 适当降低,但抗震设防烈度为6度时不应降低 。

抗震设防烈度为6度时,除抗震规范有具 体规定外,对乙、丙、丁类建筑可不进 行地震作用计算。

抗震设计的基本要求
http:///
一、选择对抗震有利的场地、地基和基础

二、选择有利于抗震的平面和立面布置
三、选择技术上、经济上合理的抗震结构 体系 百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、抗震结构的构件应有利于抗震

五、保证结构整体性,并使结构和连接部 位具有较好的延性

抗震设计的基本要求
六、非结构构件应有可靠的连接和锚固 附加结构构件,应与主体结构有可靠的连接 或锚固,避免倒塌伤人或砸坏重要设备。围 护墙和隔墙应考虑对结构抗震的不利影响, 应避免不合理的设置而导致主体结构的破坏。 七、注意材料的选择和施工质量

场地
场地是指工程群体所在地,其范围相当于厂区、 居民小区和自然村或不小于 1.0 的平面面积。场 地土则是指在场地范围内的地基土。 一般规律是:土质愈软,覆盖层愈厚,建筑物 震害愈重。因此,场地条件对建筑物震害影响的 主要因素是:场地土的刚性和场地覆盖层厚度。 建筑场地的类别划分以土层等效剪切波速和场地 覆盖层厚度为准,共分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四类

不需进行天然地基及基础抗震承载力 验算的建筑
1.砌体房屋; 2 .地基主要受力层范围内不存在软弱粘 性土层的一般单层厂房、单层空旷房屋和不 超过8层且高度在25以下的一般民用框架房屋 及与其基础荷载相当的多层框架厂房。 3.抗震规范规定可不进行上部结构抗震 验算的建筑

天然地基在地震作用下的抗震验算
1.地基土的抗震承载力
采用地震作用效应标准值组合,且地基抗震承载力应取 地基承载力特征值乘以地基抗震承载力调整系数计算。

2.地震作用下天然地基的抗震验算
当验算天然地基作用下的竖向承载力时,按地震作用效 应标准组合的基础底面平均压力和边缘最大压力应分别符合 不大于抗震承载力和1.2抗震承载力的要求: 为保证建筑物的抗震稳定性,对高宽比大于 4 的高层建 筑,在地震作用下基础底面不宜出现拉应力;其他建筑,基 础底面与地基土之间的零应力区面积不应超过基础底面面积 的15%。

地基抗震措施
1.液化的概念:在地下水位以下的松散的饱和砂土和饱
和粉土,在受到地震作用时,土颗粒间有压密的趋势,使 土中孔隙水压力增高,当孔隙水来不及排出时,将致使土 颗粒处于悬浮状态,形成有如“液体”一样的现象,称为 液化。土体的抗剪强度几乎为零,地基承载力完全丧失。

2.抗液化措施
建筑抗震以预防为主。存在饱和


砂土或饱和粉土(不含黄 土)的地基,除6度设防外,应经过勘察试验进行液化判别。 存在液化土层的地基,应根据建筑的抗震设防类别、地基 的液化等级,结合具体情况采取相应的措施

多层砌体房屋的抗震设计的一般规定
1.房屋层数和高度的限制; 2.房屋最大高宽比的限制; 3.房屋抗震横墙间距的限制; 4.房屋局部尺寸的限制; 5.多层砌体房屋的结构体系,如应优先采 用横墙承重或纵横墙共用承重的结构体 系,纵横墙的布置宜均匀对称,在某些 情况下设置防震缝等

多层粘土砖房抗震构造措施
应重视钢筋混凝土构造柱的设置;墙体 之间的连接构造要求;钢筋混凝土圈梁 的设置;楼 ( 屋 ) 盖与墙体的连接;楼梯 间的抗震构造要求;基础等。

多层砌块房屋的抗震构造要求
1. 小砌块房屋,应按要求设置钢筋混 凝土芯柱并符合相应的构造要求。 2. 砌块房屋的钢筋混凝土构造柱,应 符合截面尺寸、配筋等构造要求。 3.圈梁设置需满足相应要求。

多、高层钢筋混凝土房屋的抗震规定
震害严重部位 震害调查表明,框架结构震害的严重部 位多发生在框架梁柱节点和填充墙处。 抗震设计的一般规定 1. 房屋最大适用高度; 2. 结构的抗震 等级; 3.防震缝布置; 4.结构的布置要 求等四个方面满足相应规定

框架结构的抗震构造措施
1. 应重视视框架梁的构造措施,主要从梁 截面尺寸、配筋率、箍筋设置、纵筋锚 固等方面保证满足规范相应的要求。 2. 应重视框架柱的构造措施,对柱截面尺 寸、轴压比限值、柱的箍筋要求 3. 框架节点:框架节点核心区箍筋的最大 间距和最小直径与柱加密区相同。 4.砌体填充墙


bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:阳煤寺家庄矿15108工作面设备拆除施工措施
  • 下一篇:预制箱梁预应力张拉计算书