屋面施工方案
http:///
一、 工程概况
本工程屋面防水等级为Ⅱ级,一道防水设防。
二、 施工工序
水泥砂浆找平—高分子防水卷材—30㎜聚苯乙烯泡沫塑料板——C15细石混凝土找平层35㎜厚(配φ6@500×500钢筋网)—实铺水泥瓦
三、 材料验收
1、 屋面保温材料用30㎜厚聚苯乙烯泡沫塑料板,其容重应小于15kg/m3,导
热系数0.04-0.05/mk,抗压强度大于等于0.1mpa。
2、 材料进场后由材料员进行外观验收、检查外形、容重、厚度,根据块材单
体积,计算其重量,检查容重是否超标。
3、 防水材料出厂质量证明文件应齐全,同时由现场实验员负责取样送检,合
格后方可使用。
4、 保温材料堆放要注意防潮,防止破坏和污染。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、 质量要求
1、 屋面工程每个分项施工完后,要及时办理隐蔽工程验收手续,未经验收的
分项工程不得进行下一道工序施工。
2、 分项工程验收后各工序均要进行交接检,并明确相互间的成品保护要求,
防水每道工序施工完后,经相关部门检查人员验收合格,方可进行下一道防水施工。
五、 施工方法
4.1 找平层施工
1
4.1.1通气管、排烟道要在大面积找平前施工完,以免造成二次污染。
4.1.2屋面找平层施工前,应将基层清理干净,突出基层的硬块剔平。
4.1.3找平层施工前,应将基层洒水湿润,但不可浇水过多,以基层完全湿润表面无明水为准,并刷一道素水泥浆,以保证于基层结合牢固。
4.1.4根据坡度线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,按排气道位置设置分格缝,沟边、拐角、管根要在大面积施工前做好,同时必须满足排水要求,大面积找平根据冲筋铺设砂浆,用木抹子抹平随冲筋刮平:在砂浆初凝前,检查平整度。
4.1.5用铁抹子压两遍,找平压实,找平层要进行养护,养护期不少于7天,待基层干燥后进行防水施工。
4.1.6将突出屋面结构相连的檐口、天沟及与机房墙面交接处的阴角抹成圆弧形。
4.2防水施工
4.2.1原材料
1)合成高分子防水卷材:
氯化聚乙烯——橡胶共混防水卷材,氯化聚乙烯防水卷材、聚氯乙烯防水卷材、氯磺化聚乙烯防水卷材、三元乙丙橡胶防水卷材等,其质量和技术性能应符合设计要求及有关现行国家标准的规定,并应有出厂合格证。
2)配套材料:
A.基层处理剂:常用的有聚氨酯溶液、氯丁橡胶乳液。
B.基层胶粘剂:氯丁橡胶类和丁基酚醛树脂类胶粘剂,如401胶、404胶或409胶等。
C.卷材接缝胶粘剂:根据卷材品种分别与卷材材性相容的专用胶粘剂。例如当粘结三元乙丙橡胶防水卷材接缝时,应选用丁基橡胶橡胶类、氯化丁基橡胶、 2
氯化乙丙橡胶类胶粘剂。
D.卷材接缝及收头密封剂,主要有丁基橡胶密封膏、聚氨酯密封膏、氯磺化聚乙烯密封膏、自粘密封胶带等。
E.醋酸乙酯:用于基层处理剂、胶粘剂的稀释和施工机具的清洗。
4.2.2施工机具:主要有油漆桶、粉笔、电动搅拌机、高压吹风机、自动热风焊机、小平铲、钢丝刷、扫帚、铁抹子、铁桶、油漆刷(50-100㎜)、剪刀、彩色粉、线绳、皮卷尺(50m)、钢卷尺(5 m)、开罐刀、滚刷(φ60×300㎜)、手持压辊(φ200×300㎜)、钢管(φ30×1600㎜)、铁压辊(φ200×300㎜)、橡皮刮板、嵌缝挤压枪、台称等。
4.2.3合成高分子防水卷材施工
1)基层处理
A.在基层上抹水泥砂浆找平层,并按设计要求找坡,做到平整光滑,无凹凸不平,无尘锐颗粒,表面清洁。用2 m直尺检查,最大空隙不超过5㎜。
B.屋面与机房墙、天窗、排烟道等突出屋面结构相连的阴角,与檐口、天沟、排水口等连接的阴阳角,均应抹成半径为100~150㎜的圆弧。
2)涂刷基层处理剂
在清理干净并且干燥的基层表面用长把滚刷均匀涂刷基层处理剂,干燥4~12h后,才能进行下道工序。
3)易渗漏部位的增强处理
对排水口、天沟、管根、排烟道、天窗等处阴阳角及易渗漏部位,先按设计要求进行增强处理。
4)涂刷基层胶粘剂
A、在基层处理剂已干燥的基层表面上拉线弹出彩色粉线,排出卷材铺贴顺序; 3
B、在已弹线的基层表面和卷材的底面,均匀涂刷基层胶粘剂,但卷材接头部位100㎜不涂刷胶粘剂。
C、涂刷完基层胶粘剂后静置15~25min,待胶膜基本干燥,指触不粘时,即可进行卷材铺贴。
5)铺贴卷材
A、卷材应平行于屋脊方向铺贴,并从排水坡度的下端开始,自下而上进行铺设。当有高低错层屋面时,应先高后低,先远后近;
B、将涂胶已干的卷材重新卷起,中心插入一根φ30㎜、1.6m的钢管,由两人分别持钢管两端,将卷材一端固定在起始部位,按弹线铺展卷材。铺设卷材过程中不得出现折皱现象,也不得拉伸卷材。每当铺完一卷卷材,立即用干净的滚刷用力滚压二遍以排除卷材与基层间的空气,然后用外包橡胶的铁压辊滚压,使其粘结牢固。
6)卷材接头的粘贴
卷材铺贴好后,将搭接部位的卷材翻开,将与卷材配套的接缝粘结剂用油漆刷均匀涂刷在卷材接缝的两个粘合面上,待其干燥不粘手后,从一端开始,用手一边压合,一边驱除空气,然后再用手持压辊用力均匀滚压一遍,使其粘结牢固。
7)收头处理
卷材末端收头或三层重叠接缝处,须用氯磺化聚乙烯密封膏或聚氨酯封膏密封,然后用阳离子氯丁胶乳水泥砂浆压缝封闭。立面卷材收头端部应剪齐,并伸入砖墙槽沟内或混凝土墙合成高分子盖板下,用压条钉压固定,钉距不大于800㎜,上口用密封材料封闭。
4.2.6防水层施工完后要进行屋面淋水及天沟闭水试验,时间为48小时,如无 4
渗漏,经相关部门验收合格后即可进行下一道工序。
4.3聚苯乙烯泡沫塑料板
4.3.1泡沫塑料板施工比较简单,用工业双面胶把泡沫塑料板底部四周胶上,再把塑料板按顺序张贴在做完防水的基层上即可。
4.3.2在泡沫板铺设到一定面积时,钢筋工就要把φ6@500×500的钢筋网铺设在泡沫塑料板上,以免塑料板被风刮走。
4.3.3泡沫塑料板保温层施工完要经各相关部门验收合格,同意隐蔽后方可进行下一道工序施工。
4.4细石混凝土找平
4.4.1在前两道工序完成后,经各部门验收合格应及时做细石砼保护层。
4.4.2保护层的作法:由下而上,拍实抹平,要做到无夹渣、疏松、裂缝,无缺棱掉角。
4.4.3细石砼保护层完成且养护充分后,开始弹线进行屋面瓦的施工。
4.5屋面瓦施工
4.5.1清除砼基层表面的垃圾,浇水湿润并对凸出部位进行处理。
4.5.2对瓦色泽进行选择和外行尺寸分类,应逐捆逐块进行筛选,将规格色泽一致的分别存放,对不合格的一律剔除,同一坡面选择同一色泽瓦,不能掺和使用,以达到整体色泽相协调。
4.5.3提前一天将瓦片用清水浸泡,贴前取出晾干,瓦面无水。
4.5.4进行试排放线在砼屋面表面弹好水平和垂直控制线。
4.5.5镶贴顺序按自右而左,由下而上顺序进行。
4.5.6镶贴第一排瓦时,出檐口长度75㎜将水泥砂浆铺在镶贴部位,再将瓦铺贴,用力挤压并用橡皮锤轻轻敲密实,达到瓦底砂浆饱满并将挤出的砂浆清理 5
干净。
4.5.7镶贴完一段后,用工半直尺查平整度和平直度;若有偏差,用橡皮锤轻击调整,非整瓦用切割锯切割整齐,以保证美观。
4.5.8砂浆一定要饱满并用钢钉固定,否则铺上的瓦片极易脱落。
4.5.9屋脊瓦:因为屋面有避雷带,避雷带的支撑点要穿过屋脊瓦,在铺设脊瓦时部分脊瓦要开槽,施工完成后一定要将开槽处密封,避免雨水由该处渗入,屋脊瓦内的砂浆必须饱满。
4.5.10为保证屋面的整体效果每坡屋面的暴露的砂浆以及瓦的切断口处均匀涂刷三遍与瓦色相一致的涂料或冷磁。
五、成品保护
已做好的找平层上及防水层不得直接行走小车,如果运输需要应垫脚手板,通气口及落水管要采取临时保护遮挡,防止阻塞和进入杂物。有高低错位多个工作面时,施工顺序先高后低避免二次污染。
六、 安全技术措施
1、 建立健全的安全生产责任制。
2、 对新进场工作进行三级教育加强安全教育,提高工人安全生产意识。
3、 对现场工作进行安全交底。
4、 工人进场必须戴安全帽,禁止穿“三鞋”。
更多内容请访问久久建筑网
5、 建立安全检查制度,发现隐患及时消除。
6
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。