2#高压线防护方案

 
2#高压线防护方案

高压线防护方案

http:///
一、 编制依据

1.1现场实地勘察资料

1.2《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005

1.3《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99

1.4《沈阳市建筑工程施工现场安全管理规定》

1.5国家相关规范规定 参考《建筑施工手册》第四版

二、 工程概况

本工程共单体建筑编号为2号楼,地下 2 层 ,地上31 层,总建筑面积 28764.49 平米,南侧建筑檐口高度为 91.18 米其中, 2 号楼西侧紧邻高压线,电线高度目测12米高,±0.000相当于绝对高程 22.85 米 本工程临时变压器设置在场地东侧 ,根据塔吊使用环境安全有关要求及施工区域内高压线防护措施要求,特制定此项防护施工方案

三、 施工部署

3.1本工程的防护社会及分为两个部分,一为南侧高压线的防护。另一部分为西侧高压线防护。高压线受市政路影响采用单侧警示防护。

3.2本方案采用钢木混合的防护方案,所有钢管部分的立柱及水平杆,用十字卡口连接,钢管水平杆用接长用对接卡口连接,钢管和木杆(松木)的链接用10号镀锌铁丝帮扎固定。

3.3本防护施工的工期为10天,防护期限为30天

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、 施工技术要求

4.1搭设材料

4.1.1钢管选用DN50钢管,外径60mm,壁厚3.5mm,每根长度6米、4米及与钢管配套的十字、对接卡口

4.1.2木杆,为松木杆,长度 米,小头直径不小于70mm,大头直径不大于180mm,表面不得腐朽,不得见虫眼等缺陷。

4.1.3绑扎铁丝,采用10号镀锌铁丝,直径3.5mm,抗拉强度为1000N/mm2。使用时不允许用火烧,次品和锈蚀严重的不得使用。

4.1.4维护材料,采用安全网封闭,高压线的安全网在临近高压线一侧。


4.2搭设尺寸要求

4.2.1立杆的横向和纵向间距为2米

4.2.2 大横杆的间距 1.5 米,立杆与大横杆交点均应设置小横杆

4.2.3防护架子上部,满铺50mm厚跳板。

4.3.1防护架设总长按现场内在塔吊作业覆盖半径内的高压线长度来确定立杆间距2米,水平步距 米,防护架距高压线距离不小 于2米。

4.3.2防护架子,每隔5米内设抛撑一道或剪刀撑一道,抛撑必须与地面牢固连接,同时遇到电线杆处与电杆进行连接,以保证防护架子的稳定。

4.3.3所有立杆和抛撑埋入地下不小于0.8米,以保证其下部牢固,基底采用砼墩的方式,砼的基底须夯实不下沉。

4.3.4防护架应牢固稳定,具有抗风及不均匀沉降的能力

五、 搭设方法

5.1根据审批后的方案,备好足够的材料

5.2准备工作清除施工现场的障碍物。

5.3挖土方

5.4基地夯实

5.5浇注C20砼

5.6砼养护一周,每天洒水及时,可根据天气情况酌情确定。

5.7分层,分段搭设钢管架子

5.8搭设顶层木架子,根据木杆粗细、外形等进行合理挑选分类,决定其用途及使用的部位。

5.9根据防护架子的平面几何尺寸和搭设高度,确定防护架子的搭设形式及各部分的位置,按照施工图纸施工。

5.10施工顺序 确定立杆位置 → 挖立杆坑 → 竖立杆 →绑大横杆 → 绑拉杆 绑抛撑、斜撑、剪刀撑等 → 搭设安全网 → 安装警示标识

5.10.1 立杆坑:深800~1000mm,坑口尺寸为200×200mm,坑底尺寸稍大于坑口直径,这样可以容纳较多的回填土,坑口自然土破坏比较少,易于将立杆挤紧,埋设稳固。

5.10.2扫地杆:立杆底部250mm处加绑扫地杆。


5.10.3竖立杆:先竖立两端头的立杆,再竖中间立杆,立杆竖好后,应纵成行,横成方,杆身垂直。立杆弯曲时,其弯曲面应顺纵向方向,既不能朝高压线面也不能背高压线面,以保证大横杆接触良好。

5.10.4绑木大横杆:防护架两端大横杆的大头朝外,绑扎第一步木大横杆时,应检查立杆是否放正。同一步的大横杆大头朝向应一致,上下相邻两步架的大横杆大头朝向应相反,以增强防护架的整体稳定。

5.10.5绑木小横杆:小横杆绑在大横杆上,相邻的两根木小横杆大小头应反向放置,木小横杆绑在立杆上,相邻的两排木小横杆应绑扎立杆的不同侧面上,木小横杆的伸出立杆的长度不得小于200mm。

5.10.6绑抛撑、斜撑、剪刀撑:防护架搭设至3步以上时,即应绑扎。

5.10.7设置连电杆点防护架搭设高度超过7米时,即应设置。

5.10.8搭设安全网:与立杆、横杆绑扎牢固,绑扎间距小于0.3米。

5.10.9安装警示标志:在架体上方每隔10米左右插警示红旗。

5.11绑扎方法 木杆直交采用平插十字扣的绑扎方法,木杆斜交采用斜十字扣的绑扎方法,木杆接长采用顺扣绑扎法,接头长度不小于1.5米,绑扣不少于3个,两端及中间各一个。

5.12搭设标准

5.12.1立木杆,大头朝下,上下垂直,立杆杆身垂直偏差不得超过架高的1/1000,且不大于100mm不得向外偏斜,最后一根立杆应大头朝下,为使立杆顶端齐平,可将高出的立杆向下错动。 立杆必须按规定接长,相邻立杆的街头至少错开一步架,接头的搭接长度应跨两层大横杆,且不得小于1.5米。为使接长后的立杆位于同一平面内,上下立杆的街头应沿纵向错开。

5.12.2大横杆:大横杆绑扎在立杆内侧,沿纵向平放。大横杆必须按规定接长,接头应置于立杆处,大头伸出立杆200mm,并使小头压在大头上,搭接长度不得小于1.5米,接头位置,上下相邻大横杆的接头应错开一个立杆

5.12.3小横杆:小横杆绑在大横杆上,大头朝里。小横杆的伸出立杆长度不得小于200mm,小横杆应等距离均匀布置,不得抽拆。

5.12.4斜撑:斜撑设置在防护架的中间,与地面不小于45度角倾斜,宜埋入土中,底脚距立杆纵距一致,剪刀撑中间放置。


5.12.5剪刀撑:设置在防护架的中间,是与地面不小于45度角的交叉杆件,从下至上与架体同步搭设。剪刀撑的杆件端部、与立杆、横杆相交处应绑牢,剪刀撑的间距10米。

5.12.6抛撑:抛撑与地面成45~60度角,防护架每隔5米设置一道,抛撑必须与地面牢固连接。

5.12.7脚手架顶木架部分搭设两道安全防护顶盖,一道大眼网,一道密目网,以便在顶部保护高压线。

六、 施工安全措施

6.1搭设和拆除防护架必须有符合“特种作业人员安全技术考核规定”的架子工进行操作,操作人员必须持证上岗,且不得穿高跟鞋操作,有不适合高空作业人员,不得上岗。操作时安全帽、安全带、穿防滑鞋。

6.2操作人员进入施工现场必须遵守安全生产纪律,必须带好安全帽及安全带,并扣好安全扣。

6.3大雾、大雨、大雪天和六级以上的大风天气,不得进行防护架的高处作业,雨雪天后作业必须采取防滑措施。

6.4初设时应有临时支撑,防止初立的立杆倾倒伤人。

6.5在搭至临近高压线时,须特别注意每传递的木杆不得与高压线相碰,操作人员必须互相提醒,互相关心。

6.6在搭设时,必须有专业的安全员全程巡视,监控作业人员操作的各个环节安全动态情况,发现有不安全规范的地方,立即予以纠正。

6.7在作业前,技术员、安全员应向班组操作人员详细的交底并严格按照方案搭设技术要求进行。

6.8作业人员在搭设过程中,注意架体高升时防止小横杆坠落伤人。

6.9搭设前,应设置警戒线,并派专人看护,防止其他人员进入警戒区。

七、 安全技术措施

7.1对各班组进行安全用电教育,特别是电工、塔吊驾驶员除必要的安全交底、教育外,针对场内的高压线、变压器的使用安全,要求每日交接班检查。

7.2项目部把高压线、变压器作为重大危险源,针对重大危险源要求专职安全员每日巡检,项目部周检。


7.3防护架搭设前,该施工方案必须经过审批后方可执行,安全措施必须执行到位。

7.4塔吊在吊重物时,严禁从高压线、变压器上方旋转,塔吊司机和信号工必须明确。

7.5制订安全生产管理制度。该制度符合国家和地方有关安全生产的政策法规、条例和标准,参加施工的管理人员和工人都必须严格执行。

7.6建立安全生产责任制及奖惩制度,签订安全生产责任书。定期和不定期地组织安全生产检查,查除隐患。对安全生产达标的班组和个人给予奖励,对于没达到安全生产要求的班组和个人给予批评和处罚。

7.7提高施工人员的安全生产思想,通过经常性的教育使施工人员牢固树立“安全为了生产,生产必须安全”“安全第一,预防为主”的思想方针。在施工过程中,施工人员不仅要注意本人的安全, 更要注意周围其它人员的安全。

7.8塔吊的设置及使用必须严格遵守《建筑机械使用安全技术规范》的有关规定。设置防护罩,限位装置及漏电保护装置等安全防护设备必须齐全、有效,并按照各施工机械设备的使用要求与有关规定进行保养与维修,操作人员必须持证上岗,禁止无证人员操作,操作时要随时注意高压线。

7.9现场施工用电严格遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定及要求进行布置与架设,并定期检查。

7.10制定防火措施,严禁随意动用明火。加强施工现场上消防管理,消防设施配备齐全,安置位置符合消防要求,并定期检查、更换灭火材料,保证消防器材处于完好备用状态。

八、 防护架检查

8.1防护架搭设和使用前检查

8.1.1防护架搭设至三步架高时,应按设计要求检验,符合相关要求后,继续向上搭设至要求的高度,由工地技术负责人和安全员会同搭设班组按规定项目和要求进行检验,检查合格后办理交接验收手续方准交付使用。

8.1.2检查要求如下:

(1)整体防护架必须保持垂直、稳定,不得向高压线侧倾斜。

(2)防护架与电杆的拉结点及剪刀撑必须牢固,间距符合设计规定。


(3)立杆、镀锌铁丝的规格尺寸和材质必须符合设计规定。

(4)立杆斜杆的底部应有垫块。填土要夯实,不得有松动现象,并应高处周围地面,下雨时,不得在立杆周围积水。

(5)各杆的间距及倾斜角须符合规定

(6)镀锌铁丝绑扎须符合规定,且不允许一扣绑扎三根杆件。

8.2防护架使用期间的检查

8.2.1防护架使用期间,必须设专人经常检查。

8.2.2检查项目如下:

(1)防护架是否有倾斜或变形

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。