(4)验算直立钢管的强度及稳定性
1)长细比验算
考虑铰接点的约束作用,故直立钢管计算长度取1.8m。 长细比λ=l/I=1800/15.8=114
查表得υ=0.489
2)钢管支撑强度验算
Fˊ=q2×1.0×1.0=12.89×1.0×1.0=12.89KN
f=F,/υA=12890/0.489×489=53.91N/mm2<[f]=205 N/mm2 满足要求。
(5)验算扣件的强度
主龙骨钢管与直立钢管连接时,扣件的抗滑承载力按照下列计算:
R≤RC
式中:R——主龙骨钢管传给直立钢管的竖向作用力设计值
RC——扣件抗滑承载力设计值,取RC=8.0KN
R=Fˊ=12.89KN≤RC×2=16.0KN
满足要求。
14
(二)600mm×600mm梁模板计算
梁选取框架主梁截面尺寸600mm×600mm进行计算。梁模板采用
18mm胶合模板,横档采用50mm×70mm方木,立档采用υ48×3.5mm
钢管。纵杆间距1M,小横杆间距500mm,梁底方子间距100mm。
1、梁底模计算
(1)荷载计算
砼荷重: 24×0.6×0.6=8.64KN/m
钢筋荷重: 1.5×0.6×0.6=0.0594KN/m
底模板自重: 5.5×0.018×0.6=0.0594KN/m
振捣砼时产生的荷载: 2×0.6=1.2KN/m
荷载设计值:
q2=(8.64+0.54+0.965)×1.2+1.2×2=14.574KN/m
(2)验算底模抗弯强度(按二跨等跨连续梁计算)
底模下面的楞木距为100mm,梁底下横管为间距500mm的
υ48×3.5mm钢管,查静力计算手册得荷载不利组合下的最大弯距: Mmax=0.125q2L2=0.125×14.574×0.1002=0.0182 KN.m
δmax= Mmax/ Wn=18200×6/500×102=2.184KN/mm2< kfw=1.3×13=16.9
KN/mm 2
满足强度要求。
(3)计算底模抗剪强度: 查手册得最大剪力:
Vmax=0.625q2L=0.625×14.574×0.100=0.911KN
τ=3Vmax/2bh=3×911/2×600×18=0.127N/mm2<kfv=1.3×
1.4=1.82N/mm2
满足抗剪要求。
15
(4)计算底模挠度
ω=0.912×qd4/100EI =0.912×14.574×1004/100×9000×8333=0.177mm<l/400=100/400=0.25mm
满足挠度要求。
4、梁底楞木计算(按两跨等跨连续梁计算)
(1)底模传来荷载设计值:14.574×0.100=1.4574KN/m
(2)复核抗弯强度(钢管支撑间距为500mm)
Mmax=0.117qL2=0.117×1.4574×0.52=0.043KN.m
δmax= Mmax/ Wn=43000×6/50×702=1.053KN/mm2< kfw=1.3×13=16.9 KN/mm 2
满足强度要求。
(3)计算底模抗剪强度: 查手册得最大剪力:
Vmax=0.617qL=0.617×1.4574×0.5=0.45KN
τ=3Vmax/2bh=3×450/2×50×70=0.193N/mm2<kfv=1.3×
1.4=1.82N/mm2
满足抗剪要求。
(4)计算底模挠度:
ω=0.99×qd4/100EI=0.99×1.4574×6004/100×9000×
583200=0.356mm<l/400=1000/400=2.5mm
满足挠度要求。
3、小横杆验算
按单跨简支梁计算,其荷载按均布荷载q=14.574×0.5=7.287KN/m。
○1抗弯:Mmax=1/8qL2=1/8×7.287×12=0.017KN.m。
Mmax/Wn=0.017×103/(5×103)=0.003<fc=0.205KN/mm2.
○2抗剪:Vmax=qL=7.287×1.0=7.287KN
16
τ=V/A=7.287/(4.89×102)=0.014 KN/mm2<fv=0.125KN/mm2 ○3挠度:ω=qL4/(100EI)=7.287×1000×4/(100×2.06×105×12.19×104)=0.111mm<[ω]=1mm
小横杆符合要求。
更多内容请访问久久建筑网
5、梁底钢管水平支撑计算(按双跨连续梁计算)
(1)计算受弯水平钢管的内力
假设梁底楞木传给水平钢管的力是以集中力形式,水平钢管看作是双跨连续梁。
荷载设计值:F2=14.574×0.143=2.084KN
最大弯矩:Mmax=0.203F2L=0.203×2.084×0.5=0.212KN.m
最大剪力:Vmax=0.688F2=0.688×2.084=1.434KN
(2)杆件抗弯承载力验算
Φ48×3.5型钢管截面积A=4.89×10-4m2,抵抗矩W=5.08×10-6m3,惯性半径i=1.58×10-2m,抗弯刚度EI=2.51×104N.m2。
正应力强度:
δmax= Mmax/ W=212000/5.08×10-6=41.73KN/mm2<[б]=205Mpa
满足要求。
(3)验算抗剪强度
τ=2Vmax/A=2×1434/4.89×10-4=5.865N/mm2<fv=120Mpa
满足要求。
6、直立钢管计算
1)长细比验算
考虑铰接点的约束作用,故直立钢管计算长度取1.765m。 长细比λ=l/I=1765/15.8=112
17
满足要求。
2)钢管支撑强度验算
F‘=14.574×1.0×1/2=7.287KN
σ=7287/4.89×10-4=14.88Mpa<f=205Mpa
满足要求。
3)钢管支撑稳定性验算
查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、J84-2001(2002年版),得其纵向弯曲系数,故
σ=7287/0.502×4.89×10-4=29.68Mpa<f=205Mpa
满足要求。
7、验算扣件的强度
主龙骨钢管与直立钢管连接时,扣件的抗滑承载力按照下列计算:
R≤RC
式中:R——主龙骨钢管传给直立钢管的竖向作用力设计值
RC——扣件抗滑承载力设计值,取RC =8.0KN
经计算,得R=Fˊ=7.287KN<2RC=16.0KN
满足要求。
18
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。