临时用水施工组织设计

 
临时用水施工组织设计

临时用水施工组织设计

http:///
一、用水量计算

(一)施工用水计算 1、

2、用水计算

q1?K1?

Q1?N1K2

?T1?t8?3600

q1

施工用水量L/S未预计施工用水1.15年季度工程量施工用水年度有效作业日每天工作班数用水不均衡系数1.5

Q1

T1t

K1N1

K2

q1?1.08?0.04?0.01?1.13L/S

(二)施工机械用水

1、用水计算


q?K?QN?2122

q2K1Q2N2K3K38?3600机械用水量L/S未预计施工用水系数1.15同一种机械台数施工机械用水用水不均衡系数1.5q2?0.006L/S

(三)施工现场生活用水

1、生活用水量

生活用水 L/人.日 40 食 堂 L/人.次 20 浴 室 L/人.次 60 卫 生 间 L/人.次 5

(2)用水计算

tq3P1N3K4q3?P1?N3?K4t?8?3600施工现场生活用水量施工高峰人数施工现场生活用水定额用水不均衡系数1.5

每天工作班数

Q3=3.26L/s

(四)消防用水

施工现场15000m2,小于25ha

消防用水q4=10~15L/S,取q4=10L/S

(五)总用水量


1、 当q1?q2?q3?q4时

1Q?q?(q1?q2?q3)2、 42

当q1?q2?q3?q4时 Q?q1?q2?q3?q4

3、 工地面积小于25ha时

根据以上三个条件,取Q=q4=10L/S q1?q2?q3?q4时Q?q4

二、水源选择

水源就进利用居民或者工厂自来水管道供水。

三、管径选择

d—配水管直径

Q—用水量

V—管中水流速 D<0.1m, 1m/s

D=0.1m ~0.3m, 1.5m/s

d?d?4Q??V?1000

4?10?0.1m?100mm3.14?1.5?1000

主水管采用DN100元缝钢管,支水管采用DN80无缝钢管,用水嘴采用DN25钢管。

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、用水技术措施

1、现场施工用水、消防用水、生活用水设专人负责,确保用水


不间断。

2、消防用水工地设4个消防栓,消防栓边设消防柜,柜内放消防水带和干粉灭火器,并醒目标识。

3、水管主干管埋地铺设,冬季地面明管采用草绳包裹,防止冻裂。

4、建筑物四周设200×300混凝土排水沟,排除雨水和多余施工用水。

更多内容请访问久久建筑网
5、建筑场地设计排水坡度,使雨水及场地积水排入场地内窨井。

6、雨期备6台φ100水泵,及时排出集水坑内集水和地下室积水。


临山镇河滨公园新建工程

编制单位:余姚市汉通建设有限公司 临 时 用 水 专 项 施 工 方 案

2011年7月

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。