中国新兴保信建设总公司百旺QC小组 发布人:王海超 发布时间:2012年11月
http:///
一、工程概况
百旺家苑B区工程建筑面积约160000平方米, 其中高层建筑约为120000平方米,地上18层,地下 一层,主要使用功能为商铺、车库及住宅。高层为 钢筋混凝土结构,工质量目标为合格工程。工程开 工日期为2011年3月15日,计划竣工日期为2012年 10月30日
二、小组概况
课题名称 注册时间 活动次数 序号 1 2 姓 名 孟继松 每周不少于1次 年龄 38 文化程度 本科 本科 提高楼梯间墙体混凝土 接茬的施工质量 起止时间 小组注册号 QC教育 时间 组内职务 组 长 副组长
2011年5月~2011 年11月
课题类型 课题注册号 小组人数 技术等级 工程师 工程师 Bx-2012-02 9 组内分工 策划组织 主持日常工作
Bx-QC-02 人均40小时 项目岗位 项目经理 技术负责人
王海超
范云峰
30
32
3
4 5 6 7 8
本科
本科 本科 大专 大专 中专
副组员
组员 组员 组员 组员 组员
生产经理
技术员 质检员 质检员 施工员 施工员
工程师
助理工程师 助理工程师 助理工程师 施工员 施工员
现场实施
技术负责 质量负责 质量检查 现场落实 现场落实
李必亮
马腾飞
25
28
刘杰
辛文杰 王留明 赵成友
24
26 52 55
9
中专
制表人:李必亮
组员
施工员
施工员
现场落实
制表时间:2011.04.15
三、选题理由
功能要求:楼梯间墙体混凝土接茬质量,误差较大时 将直接影响后续装修工程,增加抹灰厚度将减小楼梯 间的净空尺寸,影响使用功能,剔凿混凝土将减小构 件的厚度,对结构安全产生不利的影响,且楼梯间为 公共区域,墙体接茬混凝土质量粗糙将影响美观。 质量控制难度:竖向墙体为悬臂构件,在施工过程墙 体接茬的质量难于保障。 企业宗旨:百年大计 质量第一。
三、选题理由
根据上述选题理由,我们确定了QC 课题为:
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、现状调查
小组成员对本工程已经施工完毕的楼梯间混凝土的观感 质量,进行了现场检查。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、现状调查
小组成员针对工程实体,共检查216点,不合格频数、频 率统计如下: 不合格频数、频率统计列表
序号 1 2 3 4 5 存在问题 墙体垂直度存在偏差 接茬处墙面漏浆 局部涨模 层间错台 接茬处墙面不平整 合计 频数 56 32 19 13 8 128 合格率:40.74%
制图人:宋晓可 制图日期:2010年3月5日
累计频数 56 88 107 120 128 -
累计频率(%) 43.75 68.75 83.59 93.75 100 -
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、现状调查
依据不合格统计表绘制排列图:
由排图分析得出: “墙体垂直度存在 偏差”、“接茬处 墙面漏浆”、“局 部涨模”、“层间 错台”是造成楼梯 间墙面混凝土接茬 质量不合格的主要 问题
混凝土观感质量缺陷排列图
制图人:宋
晓可 制图日期:2010年3月5日
五、设定目标
为确保楼梯间墙面混凝土接茬的施工质量,小 组确定的目标值为:由活动前的质量合格率 40.74%提高到90%以上。
根据上述统计、计算分析,小组制定了活动目标: 将楼梯间墙体混凝土接茬的施工质量合格率提高到 90%。
六、原因分析
小组成员通过现场调查、讨论分析,对影响弧形变截面板 混凝土观感质量不合格的因素进行梳理分析,整理绘制成关联 图:
墙面垂直度偏 差
墙面涨模 漏浆
层间错台
关联图
制图人:宋晓可 制图日期:2010年3月6日
七、要因确认
由关联图我们共找到8个末端因素,并制定了要因确认计
划表,对其进行了逐项调查及论证分析。
要因确认计划表
序 号 1 2
末端因素
模板材质 差 材料厚 度的影响 工序安排 不当 配模板的 影响
确认 方法 现场 检查 现场 验证 现场 验证 现场 检查
确认内容
模板材质是否合 格 同一面墙体是否 使用同种厚度的 模板 支模工序是否有 利模板的支设安 装 模板加工的尺寸 等使用要求
确认标准
负责人
判断
非要 因 非要 因 要因 非要 因
进场均为新模 王留明 板,规格符合 为同一种模板 王留明 满足施工工艺 王留明 要求
3
4
满足要求
赵成友
制表人:宋晓可
制表日期:2010年3月6日
七、要因确认
要因确认计划表
序 号 5 末端因素 确认 方法 进度 计划 分析 确认内容 是否存在因工期 紧张而影工程质量 的问题。 确认标准 施工进度计划合 理可行 负责 人 判断
工期紧张
辛文 非要因 杰
6
施工经验 不足
交底不到 位 龙骨使用 方式不当
现场 调查
现场 调查 现场 检查
施工人员是否具备 施工经验
施工人员是否能够 掌握交底要求 背楞加固是否影响 墙体接茬出的质量
熟练掌握施工技 艺
签字手续齐全, 交底到位 加固完成后是否 满足垂直度、净 空尺寸要求
马腾 非要因 飞
刘杰 非要因
7
8
李必 亮
要因
制表人:李必亮
制表日期:2011年5月5日
七、要因确认
确认一:模板材质差 小组成员对进场的覆膜多层板进行了检查,经 检查,进场模板新品率为100%,材质合格,表面 平整、光滑,规格尺寸符合要求。不存在模板材质 差的问题。 结 论:非要因 确认二:材料厚度的影响 现场采用18mm厚覆膜多层板作为墙体模板, 模板厚度相同。不存在材料厚度对墙面混凝土接 茬质量的影响。 结 论:要 因
七、要因确认
确认三:支模工序安排不当 墙体为悬臂构件,楼梯间休息平台处模板安 装完成后,通过外侧模板来确定内侧模板的位臵 ,由于外侧模板安装存在误差,积累的误差变大 ,直接影响墙体接茬的施工质量。 结 论:要 因
确认四
:配模板的影响 施工现场配模,符合要求。 结 论:非要因
七、要因确认
确认五:工期紧张 小组成员查看了项目部编制的施工进度计划 表,施工进度计划安排合理,且通过总监审批, 不存在因工期紧张而忽略质量控制的问题。
结
论:非要因
确认六:施工经验不足 小组成员与劳务管理人员沟通核实, 95%以上的模板作业人员均有多年模板支设经验 ,且经过地下室模板施工的磨合,具备相当施工 经验。
结 论:非要因
七、要因确认
确认七:交底不到位 小组成员检查模板施工技术交底,交底记录叙 述详细,交底到位,签字手续齐全,施工人员能 够掌握交底要求。
结
论:非要因
确认八:龙骨使用不当
龙骨安装完成后,经检查,模板上口不通线, 竖向龙骨尺寸存在偏差,未完全受力,龙骨加固不 牢固。 结 论:要 因
七、要因确认
通过以上要因确认,分析总结得出2个 主要因素:
支模工序安排不当;
龙骨使用方式不当。
八、制定对策
小组针对以上确认的要因,制定了相应的对策和措施,并 逐项进行落实。 对 策 表
序 要因 号 支模 工序 安排 不当 对策 合理 安排 支模 工序 目标 措施 地 点 施 工 现 场 负责人 完成 时间
1
模板 安装 尺寸 符合 设计 要求
上层 墙体 模板 下挂 至已 经浇 筑完 成的
1、根据楼梯间尺寸,以休 息平台板为界,配好模板。 2、先支设楼梯间处墙体模 板。 3、墙体模板校正完后安装 休息平台模板。
赵成友 辛文杰
2011.5
2
支模 工序 安排
模板 下挂 至下 层混
1、下层墙体浇筑时,在距 离墙体定100mm处预留穿 墙螺栓孔。 2、上层墙体模板安装时, 将下层墙体接茬处粘贴海 绵条。
施 工 现
王留明 刘杰
2011.5
八、制定对策
对 策 表
序 号
要因 对策 目标 措施
地 负责人 点
完成 时间
3
龙骨 使用 不当
选择 型号 相同 的背 楞, 龙骨 加固 牢固
垂直 度及 平整 度满 足要 求
1、龙骨在使用前分拣, 过刨。 2、模板安装完成后,必 须验收,合格后方可进 行下道工序。 3、自由端墙体用U拖顶 牢,防止发生移位。
施 工 马腾飞 现 场
2011.5
制图人:李必亮
制图日期:2011年5月
九、对策实施
对策一:支模工序安排不当
通过小组成员现场指导,支模时改掉原来以休 息平台为界限一道墙体上下分段支模的方法,采用 现将正面墙体支模完成,然后在休息平台标高处留 豁口,墙面的垂直度整体校核,避免发生错位。 效果检查:墙体模板的 垂直度能够达到预定要求
九、对策实施
对策二:支模工序安排不当 通过小组成员现场指导,在浇筑下层墙体混凝 土时,在墙体顶部100mm处预留穿墙螺栓孔,安
装上层墙体模板时,事先检查下层墙体的质量,并 在螺栓孔上50mm处粘贴海绵条,上层墙体模板下 挂至下层墙体处,用螺栓将模板与下层墙体固定牢 固,使墙体不出现漏浆、错台等问题。
效果检查:施工后质量能够达到预定要求
九、对策实施
对策三:龙骨使用不当 墙体在安装时,由于龙骨存在偏差,致使墙 面不平,龙骨使用不当,接茬处对拉螺栓加固不严 密,增大的墙体接茬处质量问题出现的可能性。先 将龙骨分拣、过刨使龙骨的尺寸能够统一,安装时 将两侧墙体自由端用U托撑起,在浇筑混凝土时墙 体不会出现移位的情况。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。