砌筑工程方案(2)

 

同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或

等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度;同

一检验批砂浆试块抗压强度的最小一组平均必须

大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强

度的0.75倍。

砂浆强度应以标准养护龄期为28d的试块抗压试

验结果为准。

②拉结筋必须按批量进行拉拔实验,并合格。

抽检数量:每3000根钢筋做一组试验。

③墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度2/3。


砌筑工程施工作业指导书

抽检数量:每检验批愁20%接茬,且不应少于5处。

④砌体砂浆必须密实饱满, 砌体水平灰缝的砂浆饱满度应按净面积计算不得小于90%;竖向灰缝饱满度不得小于80%,竖向凹槽部位应用砂浆填实;不得出现瞎缝、透明缝。

抽检数量:每检验批不应少于3处。

检验方法:用专用白格网检测砌块与砂浆粘结痕迹,每处检测3

块,取平均值。

5.1.3三类项目的实测值应在允许偏差范围内,允许偏差见表1。

表1 砖砌体尺寸、位臵的允许偏差和检验方法


砌筑工程施工作业指导书

5.2避免质量通病

砖砌体中可能出现的质量问题较多,其中影响最大的是砂浆强度不足和饱满度不够。除了基础砌筑中提到的应注意的质量问题之外,尚有以下质量问题要引起注意:

5.2.1墙面凹凸一平,水平灰缝不直。墙面凹凸不平有的是砌筑过程中

产生的,有的是因后浇的构造柱等在浇捣过程中把砖墙撑出去的。砌筑过程中产生墙面不平、水平灰缝不直的主要原因是砖不规,拉的准线不紧、砖过分潮湿,出现游墙、脚手架层面处操作不便等因素。

5.2.2留槎不符合要求。主要是接槎处出现通缝;转角处没有留成踏步

斜槎;交接处没有留成阳槎或预留拉结筋不符合规定要求。因此砌筑时应尽量安排同时砌筑,需要留槎时,一定要按规定留槎,马牙槎要随砌随清,拉结条及其他拉筋要经常清点检查,避免遗


砌筑工程施工作业指导书

漏。

5.2.3墙体顶部与梁、板底连接处出现缝隙。造成原因是砌筑时墙体

顶部与梁板底连接处没有用侧砖或立砖斜砌(60o)顶贴挤紧。

5.3产品保护

5.3.1施工中,应防止污梁墙、柱表面,在临时出入洞或料架周围,应

对墙体进行覆盖,防止污染。

5.3.2拆除脚手架时,应注意保护墙体及门窗口角,防止碰撞,造成墙

体破坏或缺楞掉角等。

5.3.3安装上下水、采暖、卫生、电气设备时,不得随意剔凿墙体。

5.3.4在已经砌筑完的砌体间内,车辆运输等应注意墙体边缘,防止被

撞坏。

6安全文明施工注意事项

6.1施工前应进行安全技术交底,使操作人员清楚的认识到该工程应注

意哪些不利因素,并加以高度预防。

6.2加强安全管理力度,落实安全技术措施。

6.3操作人员必须戴好安全帽,佩带劳动保护用品等。

6.4堆放在楼层上的砌块重量,不得超过楼板允许承载力,到分散放臵,

不能集中堆放

6.5在架子上砍砖时,操作人员应面向里把碎砖打在架板上,严禁把砖

头打向架外。

6.6脚手架上堆砖不得超过三层(侧放)、砖在架子上或楼板上应均布

放臵,不得集中。灰桶、灰斗应放臵有序,架子上应保持畅通。


砌筑工程施工作业指导书

6.7楼层内的预留洞口、电梯口、楼梯口等,必须进行防护。

6.8施工作业楼层内,要做到工完料净场地清,每天下班时必须将当天的作业层上的落地灰清扫干净,并运到楼下指定位臵。

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
  • 上一篇:安全资料 第九卷 起重吊装
  • 下一篇:混凝土修补方案