苏州建设(集团)有限责任公司
苏州科技学院新校区
行政办公楼
行政办公楼防水工程
施
工
方
案
苏州建设集团有限公司
苏州科技学院行政楼项目部 月
1
科技学院新校区行政楼工程防水施工方案
苏州建设(集团)有限责任公司
行政楼工程防水施工方案
http:///
一、工程概况:
工程名称:科技学院新校区行政楼工程位于铁师路东侧苏州科技学院新校区内,整个
建筑物面积为17500㎡左右,其中地下部分约为4000㎡,上部建筑面积约为13500㎡;设
计为地下一层,地上六层,为框架结构体系。建筑物东西向(1)轴~(21)轴线,轴线间
距总长为75.15m,南北向(A)轴~(Q)87.1m。
本工程地下室底板总面积约为4000㎡,墙板面积约为1500㎡。
二、编制依据:
苏州科技学院新校区行政楼施工图纸
建筑工程施工手册
相关法律、规范
三、本工程施工材料
1、聚乙烯(丙纶)
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、施工的质量标准要求
1、基层表面的气孔孔凹凸不平、蜂窝缝隙起砂等应修补处理,基面必须干净无浮浆无水珠
不渗水;
2、卷材施工前基层阴阳角应做成圆弧形,阳角直径宜大于10㎜;
3、卷材施工前应对阴阳角预埋件穿墙管等部位进行密封或加强处理;
4、卷材粘贴料的配制及施工必须严格按技术要求进行;
更多内容请访问久久建筑网
5、卷材防水层的总厚度应符合设计要求,粘贴涂层必须均匀不得漏涂,施工缝接缝宽度不
应小于100㎜;
6、铺贴胎体材料时应使胎体材料充分浸透粘贴剂,不得有白茬及褶皱;
7、防水层施工完后应及时做好保护层。
五、施工具备条件
1、防水层施工前先检查基层。基层无明水,且无污垢、无杂物、无起砂等现象。检查基层
是否有裂缝、凹凸不平、尖锐状物,如有应及时修补平整,检查合格符合要求后方可进行防
水层施工。
2、找平层做到平整密实、不得有疏松、起皮、起砂现象,找平层表面平整度为:用2米长
的直尺检查,基层与直尺的最大空隙不应超过5㎜,压光抹平,空隙仅允许平缓变化,每米
长度内不得多于一处。
六、地下防水穿墙管的处理
1、结构变形或管道伸缩量较小时穿墙管可采用主管直接埋入混凝土内的固定式防水法并应
科技学院新校区行政楼工程防水施工方案
2
苏州建设(集团)有限责任公司
预留凹槽槽内用嵌缝材料嵌填密实,其防水构造见下图:
2、结构变形或管道伸缩量较大或有更换要求时应采用套管式防水法,套管应加焊止水环,见下图:
3、穿墙管防水施工时应符合下列规定:
1)金属止水环应与主管满焊密实,采用套管式穿墙管防水构造时,翼环与套管应满焊密实并在施工前将套管内表面清理干净
2)管与管的间距应大于300㎜
3)采用遇水膨胀止水圈的穿墙管管径宜小于50㎜,止水圈应用胶粘剂满粘固定于管上并应涂缓胀剂。
4、穿墙管线较多时宜相对集中采用穿墙盒方法。穿墙盒的封口钢板应与墙上的预埋角钢焊严并从钢板上的预留浇注孔注入改性沥青柔性密封材料或细石混凝土处理。具体见下图:
3
科技学院新校区行政楼工程防水施工方案
苏州建设(集团)有限责任公司
更多内容请访问久久建筑网
5、当工程有防护要求时,穿墙管除应采取有效防水措施外尚应采取措施满足防护
要求。
6、穿墙管伸出外墙的部位应采取有效措施防止回填时将管损坏。
七、地下室墙板与底板接缝部位的处理要求:
1、地下室墙板与底板接缝位置的处理:在进行墙板防水施工时,其接口位置除了
增加附加层外,还应在其墙板外侧混凝土底板面上向外延伸不少于600㎜宽度进行防水
施工
2、防水施工后,应用压条对防水材料外侧进行封压,然后用防水材料进行密封,
最后施工保护层。
八、施工顺序
基层检查清扫清扫,保持基面无
科技学院新校区行政楼工程防水施工方案
4
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。