黔东南州民政局福利院主楼工程
模板工程施工方案
编 制:
审 核:
批 准:
黔东南大地建筑工程有限责任公司 黔东南民政局福利院项目部
二OO年十一月
模板工程施工方案
本工程为砖混结构,办公主楼为三层,局部四层,工程占地面积约1500m2。总建筑面积3226m2。主体混凝土量达1300m3其中柱 400m3,梁135m3,板130 m3。梁最大截面30×550,梁最大净跨7.8m,柱最大截面350×450,柱最大单层高度3.9m,板最大跨度10.5,板最大厚度120mm。
http:///
一、 模板计算
鉴于本工程现浇混凝土量相对较大,为了缩小一次性投资额,故本工程所有模板及支撑体系均采用木质材料。梁底模为50厚200宽松枋,边模板用竹胶板加松方配制,墙模板为竹胶板加松方配制,柱模板用竹胶板加松方配制,板模全部用竹胶板配制。具体各部模板结构计算如下:
(一)模板用量计算
1、 柱模板用量计算
0.35×0.35截面(m)u=4/0.35=11.43m2×35=400m2 0.35×0.45截面(m)u=4/0.45=8.89 m2×10=89 m2 0. 24×0.24截面(m)u=2/0.24=8.3m2×21=174m2
小计:663 m2
以每层模板可周转3次计算,221 m2
2、 墙模板用量计算
u=2/0.25=8.00×123=984m2
梁模板:
0. 25×0.45截面(M)
=u2h+b/hb=2×0.45+0.25/0.45×0.25=1255m2 0. 25×0.5截面(M)
=u2h+b/hb=2×0. 5+0.25/0. 5×0.25=1040m2 0.25×0.65截面(M)
=u2h+b/hb=2×0.65+0.25/0.65×0.25=760 m2 0.5×0.7截面(M)
=u2h+b/hb=2×0.7+0. 5/0.7×0. 5=329 m2 0.45×1.00截面(M)
=u2h+b/hb=2×1.00+0. 45/1.0×0.45=120 m2 0.45×1.2截面(M)
=u2h+b/hb=2×1.2+0. 45/1.2×0.4 5=318 m2 0.45×1.3截面(M)
=u2h+b/hb=2×1.3+0. 45/1.3×0.45=137 m2
小计:3304m2
以2次计算3304÷2=1652 m2
4、 浇板模板用量计算
120厚u=1/d=1/0.12=12×130=1560 m2
以每层模板可周转2次计算1560÷2=780 m2
更多内容请访问久久建筑网
5、 以上模板折合m3计算
a、 柱221×0.05=4.42m3
b、 墙984×0.01=9.84 m3
c、 梁304×0.05=15.2 m3
d、 板780×0.01=7.8 m3
6、 圆木支撑按其步距确定,步距暂按0.8m计算,由于
http:///
一、二层为预制盖板,三层为现浇板,暂购进一层支撑,约1100根,以后按实际用量逐渐补足。
(二)各部模板强度及刚度计算
由于本工程各现浇构件截面尺寸不同,进行计算模板强度刚度时,以截面最大的部位计算,其于部位均按截面最大部位施工。
1、 柱模板计算
以350×450截面,单层最大高度3.9m作计算依据,以确定柱箍尺寸,间距和模板截面(每节模板高2m采用分节浇筑砼,每节浇筑高度2m,浇筑速度为V=2m/h,浇筑时气温T=200,砼塔落度3—5cm,有外加剂)。
(1) 柱模受到砼侧压力为:
p=4+1500/(T+30)Ks·KW·V1/3
=4+1500/(20+30)×1×1.2×√2=49.4KN/m
32
P=25×2=50 KN/m2
以P值较小值P=49.4KN/m作为计算值,并考虑振动荷载4 KN/m,则
总侧压力:P=49.4+4KN/m
(2) 柱箍间距S计算
假定模板厚度为50mm,每块拼板宽200mm,则侧压力的线布荷载:q=53.4×0.2=10.68KN/m,又两跨连续梁的挠度系数K=0.521,则
S= Et/4Kq
= 9×10×1/12×10050/4×0.521×10.68 =749.6mm
据计算选用柱箍间距S=700mm<749.6mm,
满足要求
(3) 柱箍截面计算
柱箍受到的侧压力P=49.4+4=53.4KN/m,现柱箍间距。 S=700mm线布荷载q=53.4×0.7=37.38KN/m
Mmax=(1-4λ)qd/8
=[1-4×(0.15/0.5)2]37.38×0.52/8=0.748KNm 柱箍需截面抵抗矩W=Mmax/fm=74800/13
=57538㎜
选用50×100(b×h)mm截面W=83333.3mm符合要求。 3322233332 22
(4) 模板计算
按简支梁计算
M=1/8qI2=1/8×10.68×0.72=0.654KNm
模板需截面抵抗矩W=M/fm=654000/13=50307.7mm3 模板截面为200×50mm,Wn=1/6×200×502
=83333.3mm3符合要求
挠度验算
ω=5L4/384EI=5×7004/384×9×103×1/12×200×503 =0.167mm <[ω]700/400=1.75mm
符合刚度要求
2、 梁模板和顶撑计算
梁模板的计算包括模板的底模,侧模和梁下顶撑的计算。
(1) 梁底模板计算
梁模板的度板支撑在顶撑上,顶撑的间距为0.8m~1.0m左右,于按连续梁计算,按结构力学方式查表求得它的最大弯矩,剪力和挠度,再进行强度和刚度验算。
本工程梁最大跨度为7.8m,最大截面为300×550mm,离地最大高度为3.35,顶撑间距为0.8m,侧模板立档间距为0.5m。
A、 强度验算
底板承受荷载:
底模板自重力:0.3×0.3=0.09KN/m
混凝土自重力:25×0.3×1.2=9.00 KN/m
钢筋自重力:1.0×0.3×1.2=0.36 KN/m
振动荷载力:2.0×0.3=0.9 KN/m
总竖向荷载:q=0.09+9.00+0.36+0.9=10.35 KN/m
梁总长7.8m,考虑中间设一接头,接四跨连续梁计算,按最不利荷载布置,查表可得Km=-0.121;
Kv=-0.62, Kf=0.967
Mmax=KmqI=-0.121×10.35×0.8=0.80 KN/m
底板需要截面抵抗矩:
Wn=M/fm=0.80×10/13=61538mm
选用底板截面为50×300mm,Wn=1/16×300×50
=46875mm
B、 剪应力验算
V=KvqI=0.62×10.35×0.86=5.13KN
剪应力τmax326322=3V/2bh
3=3×6.94×10/2×300×50=0.31Mpa
fv=1.4Mpa>τmax=0.463 Mpa,满足要求
C、 挠度验算
年强度验算荷载组合,进行挠度预算时,不考虑振动荷载,所以q=10.35-0.8=9.55KN/m
ωA=Kf×qI/100EI
=0.967×13.2×800/100×9×10×1/12×300×50 =0.83mm<[ω]800/300=2.67mm
满足要求
(2) 侧模板计算
A、 侧压力计算
设T=20,V=2m/h Ks=1 Kw=12,则
p=4+1500/(T+30)Ks·Kw·V1/3 04334
=4+1500/(20+30)×1×1.2×√2=49.34KN/m P=25H=25×1.2=30
取二者较小值P=30KN/m
B、 强度验算
立杆间距为500mm,设侧模板按四跨连续梁讲使,同时支梁上砼按板厚120mm,梁底模板厚50mm,侧压力化为线布荷载q=30(1.2-0.12)=32.4KN/m
弯矩系数与底模相同。
Mmax=-KmqI=-0.121×32.4×0.5=-0.98 KN/m 需要截面底抗矩Wn=M/fm=0.98×10/13=75385mm 选用侧模板截面尺寸为30×600mm,截面抵抗矩 W=1/6×600×30=90000mm>Wn,可满足要求
C、 剪力验算
236322232
剪力V=0.62qI=0.62×32.4×0.6=12.05KN
剪应力τmax=3V/2bh=0.62×12.05×10/2×600×30
23=0.21N/mm
fv=1.4Mpa>0.21Mpa,可满足要求
D、 挠度计算
ωA=KfqI/100EI
=0.967×32.4×500/100×9×10×1/12×600×25 =1.35<[ω]=600/400=1.5,符合要求
(3) 顶撑计算
假设顶撑截面为80×80mm,间距0.8m,在中间纵横各设一道水平拉条L0=L/2=4000/2=2000mm,d=80/2 56.57mm,I=56.57/4=14.14,λ=L0/I=2000/14.14 141.4.
A、 强度验算
已知N=8.2×0.8=6.56KN
N/An=6.56×10/80×80=1.03N/mm<10N/mm
符合要求
B、 稳定性验算
因为λ>91,φ=2800/λ=2800/141.4=0.14
N/ΦA0=6.56×10/0.14×80×80=7.32N/mm<10N/mm 符合要求
二、模板施工的技术要求 322223224334
1、 柱子模板支设
先把基层清理干净,放出轴乡。校正柱子主筋,在柱子底部按图示尺寸打出5cm厚砼柱墩,养护几天后开始支柱子模板,柱模下部就卡在砼柱墩,在成排的柱子支模时,先把两端的支好再支中间的。模板的高度控制应50cm水平控制线为准,量到梁底,按尺寸配好模板,柱模上口就支到梁底,整根柱子模板立完后,用线坠在操作加上。两端的柱模吊直固定后,挂通线校正中间的柱模。上口高度也要挂通线找平。用这样的方法,在纵横两各方向上校准锁牢,每根柱子的中间处,每隔70cm加一道柱箍,并与操作架锁牢。
2、 梁模板的支设
在框架结构中,支梁模前一般先把柱砼浇好,然后再支梁模板, 支梁模板时,以柱子上口为准,再根据50cm水平线校核一次,无误后方可进行.先支梁度模,支完后挂线与轴线校核.梁的侧模夹着度模,度模与梁宽相同,侧模上口就是梁的高 度,应过线调直调平.再用钢筋棍支撑在梁上部的侧模内,其长度与梁宽相同,钢筋棍的间距在1.5m左右,支好后准备加固梁的模板.加固前应按设计要求起拱.加固时用木方与梁底的横木构成三角支撑在侧模的上部,支撑每隔60—70cm设一道,钉牢。
3、 现浇板模板的支撑设
现浇砼支模,在施工中主要控制标高、水平、预留洞的位置
及尺寸等。支模时应按50cm线量好板底的高度,并挂好线,按线支模,根据房间大小,先确定纵横方向支撑布置。支撑上口用通长木方连接牢固。使木方上平加上模板的厚度与设计标底一样平,支撑的间距不大于1.0m,下部用楔子钉牢,支撑纵横两个方向都要钉拉条,层高3m以下钉两道,层高3m以上钉三道。
铺板:支撑支好后即可铺板,铺板应设计要求进行,横板拼缝应严密。梁与板结合处应用阴角模板,便于拆模并能出好活。
预留洞口:应先预制出横板,准确地固定在模板上,模板支完后按规定起拱。
抄平:板的模板支完后,应在上层柱主筋上抄板上平的水平控制线,用以控制现浇楼板的厚度尺寸和表面平整度。
4、 现浇砼墙的支模
搭设固定模板的架子,用钢管在砼墙的位置上搭设起双排固定模板的架子,其立杆间距在1.5m左右,大横杆间距在1m左右,在墙的两侧搭起。架子的上部每侧设一根大横杆,两排架子的间距我墙厚加每侧一块横板的厚度,每排架子按墙的高度设2—3道斜撑。
支模板:架子搭好后,在架子内立模板,模板下口卡在墙基上,上口由大横杆卡住。在立模时每隔1.5m左右放一根支
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。