25槽钢作临时性承重钢梁,将
框支梁的模板支撑荷载部分通过槽钢直接传递到建筑物的周边梁上。槽钢对应的位置和边梁下边连续设5层支撑,经计算可满足框支梁模板支撑荷载传递的需要(图3)。
图3框支斜梁荷载传递钢梁平面
4转换层混凝土施工
转换层C50混凝土配合比为水??水泥??砂??石??减水剂??粉煤灰=183??470??650??1051??5.64??60。其中水泥为42.5级普通硅酸盐水泥,砂细度模数2.7,石子粒径5~31.5mm、针片状颗粒按重量计不大于10%。砂石含泥量均不大于1%。减水剂为
图2转换梁边梁支撑大样
1-9根钢管@300;
2-I25b锚杆@
3000;3-2.更多内容请访问久久建筑网
5、6??37钢丝绳;4-钢管纵向@330;5-3I28a通长;6-I25b@3000;
7-钢管
FDN-SP缓凝高效减水剂,掺量0.07%。坍落度160~180mm。
转换层混凝土分区、分层逐点泵送浇筑。在每个区段中分别对大梁分层浇筑振捣,每层混凝土厚度不超过500mm,框支梁混凝土循环薄层浇筑一次到顶,以保证上下层混凝土浇筑间隔时间不超过初凝时间的1/2。区域衔接处混凝土浇筑时按1??6坡度自然流淌斜面分层振捣。混凝土衔接浇筑时采用二次振捣,以提高界面处粘结力和咬合力,消除泌水现象。
表面用平板振动器互成垂直方向振捣压实,二次收水后用木抹子顺纹搓平数遍,以闭合收水裂缝。5混凝土裂缝控制措施
(1)
降低混凝土出机温度。砂石
堆放场加设防护棚遮阳并喷射水雾降温,控制骨料温度在14??左右。
(2)
控制混凝土浇筑温度。搅拌
水加冰降温,将水温控制在5??左右;输送泵管靠近浇筑点的50m段裹冰降
(上接第893页)4结论
本文的研究结果表明:界面粘结性能受材料性能、构件表面特征及粘结工艺条件等因素约束,其中粘结工艺质量是影响界面粘结性能最主要的因素。因此,在粘钢加固补强的过程中,应选择合适的胶粘剂,同时对被粘的混凝土和钢板表面进行良好的界面处理,并根据施工现场条件确定合理的粘结工艺流程,同步进行质量控制,才能取得理想的加固效果。
参考文献
1
贺学军.粘钢加固混凝土结构的机理与质量控制条件的研究:[学位论文].长沙:湖南大学,1998
2朱元光等.混凝土的胶接、密封与修补.北
京:中国铁道出版社,1994
3夏文干等.胶粘剂和胶接技术.北京:国防
工业出版社,1990
4殷立新等.胶粘基础和胶粘剂.北京:航空
工业出版社,1988
5混凝土结构加固技术规范(CECS25??92).
北京:中国计划出版社,1991
预埋钢板12mm厚,规格300mm??200mm,与型钢双面围焊,焊缝高度hf=10mm。十一层周边梁上钢丝绳反拉点处预埋长750mmI25b工字钢作锚杆,埋入混凝土深度为550mm。工字钢用2更多内容请访问久久建筑网
5、6??37钢丝绳反拉(每根钢丝极限强度1519N/mm2),每股钢丝绳端部用5个Y10-32的骑马式夹头固定,夹头间距250mm。
为保证架体有足够刚度,以防加载后位移影响转换梁质量,通过锚杆根部剪应力验算,当十一层C50混凝土强度达设计强度标准值的50%以后收紧钢丝绳,经位移计算使型钢端部反翘2mm,以抵消混凝土浇筑时的下挠变形。3.2四角斜梁荷载传递
在十一层楼面对应框支斜梁位置
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。