长平矿井行政办公楼给水排水设计节水节能探讨
摘要:长平矿井行政办公楼是一座综合性建筑,文章介绍了该建筑的生活给水、热水、排水、消火栓消防、自动喷水灭火等给水排水设计情况,提出给排水设计不仅要满足用户和建筑功能的要求,还要考虑对水资源及能源的节约,并结合具体情况给出了建议。
关键字:给水 热水 排水 消火栓消防 自动喷水灭火 节水 节能
Abstract: Changping Mine Administrative office building is a comprehensive building, this paper introduces the construction of living water supply, water, drainage, fire hydrant, sprinkler, water supply and drainage design, put forward to the drainage design should not only meet the needs of users and the requirement of architectural function, but also consider on water resources and energy conservation, and combined with the specific circumstances of suggestions are given.
Keywords: water supply hot water hydrant fire sprinkler water saving energy saving
1.工程概述
长平矿井行政办公楼是集办公、会议、地下停车为一体的综合性建筑。总建筑面积为21637m2,总高度29.25m。地上7层,地下1层为停车库,属于二类高层建筑。本工程平面形状为“几”字形,东西两侧是五层,北侧是七层。
2.给水系统
2.1生活给水系统
整个工业场地供水系统为水泵—水塔联合供水,供水水压0.4MPa,经核算可满足本建筑7层及以下的水压。室内给水管网分东、西两路入户。公共卫生间给水一至七层采用下行上给式,休息室卫生间在三至五层,采用上行下给式,保证供水均匀。按照规范[1],设计秒流量采用公式,每根入户管的设计秒流量为
1.87L/s。
根据北京建筑工程学院节水课题组的有关数据研究,得出配水点处静水压力大于0.15MPa时,水龙头流出水量明显上升[2]。卫生器具的最佳使用水压宜为0.20~0.30MPa,大部分处于超压出流。若不采取减压节流措施,卫生器具的实际出水流量将会是额定流量4~5倍,随之引起水量浪费、水压过高、漏水量增加的弊病,同时易产生水击、噪声和震动,致使管件损坏、破裂[3]。所以控制超压出流的有效措施是控制给水系统配水点的出水压力,本工程设计在一至三层
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。