PVC-U给水管施工注意事项
给水用硬聚氯乙烯管材简称为PVC给水管,是以PVC树脂为主要原料,加入专用助剂,经挤出机挤出成型而成.但要求采用氯乙烯单位(VCM)残留量低的卫生级PVC树脂粉,同时采用无毒或低毒(有机锡或低铅含量)热稳定体系,以保证管子的卫生性.VCM是致癌物质,我国规定卫生级PVC树脂中,VCM残留量为不大于5×10-6,铅是一种累积性的毒素,尤其对幼童(6岁以下)、胎儿、孕妇的健康影响较大.
不同于PVC排水管件,PVC-U给水管的耐压性能是其主要的力学指标,影响管材耐压性能的既有机械设备因素,也有原材料和配方因素,同时也要考虑工艺的相应调整.如挤出螺杆和机筒的间隙不宜过大;更大的供料量和更大的压缩比;设计合理的配方,并进行相应合理的工艺调整,将塑化度控制在60%~70%.
尽管PVC-U给水管本身的刚性较大,低温耐压性能优良,20℃耐压环应力可大于36MPa,是目前市场上出现的建筑用给水塑料管中用量最大的,但其高温耐压性很差,因此只能用于45℃以下冷水或低温热水管道系统.
PVC-U给水管技术规范或规程
技术规程或技术规范是工程设计人员的重要设计依据.关于这些新型管材的技术规范或规程目前尚无国家标准,但有相应的行业规程或地方标准.如:《建筑给水硬聚氯乙烯给水管道设计与施工规程》(CECS 41:92);《建筑给水硬聚氯乙烯(PVC-U)管道工程技术
规程》(DBJ/CT 504-99)(上海市建筑产品推荐性应用标准);《建筑给水交联聚乙烯(PEX)管道工程技术规程》(DBG/CT 503-99);《建筑给水聚丙烯(PP-R)管道工程技术规程》(DBJ/CT 501-99)等可供设计参考.另外,生产厂家提供的产品技术手册也是设计人员很好的参考资料.
PVC-U给水管施工注意事项:
因PVC-U给水管材质的水表井无相应的安装标准,安装时大多参照执行现有金属管材的国家标准图集.因U一PVC与金属管材材质之不同,容易出一些:
1、 水表井内管件较多,特别是旁通表中,施工中管径DN>100时管件连接一般为胶圈连接和法兰连接两种.采用胶圈接口时,因垂直及水平方向均与表共墙壁有一定距离,通水试验时,时有将管件打脱现象(西安市供水管网平均压力0.24MPa左右),而用法兰连接未出现这类现象,结合施工实践,水表井内管件连接用法兰连接较胶圈连接安全.
2、PVC-U给水管件价格较之其他金属管件高,以主管管径DN200,旁通管管径DN100的水表并安装为例,PVC-U给水管件主树造价高出球墨管材管件2倍多,施工单位的积极性,因此降低管件价格,使PVC-U给水管能更好的推广.
3、按现有水表并标准图集安装时,水表共内管道及管件多处于悬空状态,其闸门、水表处砌筑支墩,三通、弯头处是否砌筑支墩,使用PVC-U给水管材的水表并还没有明确规范要求.实际运行时,有
时需下并维护检修,不砌筑支墩将影响管道维修安装.原水表并标准图集为根据金属材质特点制定,而U-PVC管材与金属管材有很大不同,应结合U-PVC材质特点,作出相应修改,在水表并由三通、弯头处砌筑支墩或采取加固措施是保证管道安全运行的有效措施. 结合施工实践中的体会,要推广落实使用好PVC-U给水管,要根据国家标准、规范,结合特点制定企业的设计规程,施工标准,验收标准.同时做好培训工作,更好的推广PVC-U给水管.
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。