强夯法是法国人L.梅纳(Menard,1969)首创的 一种地基加固方法,即用100~400kN的重锤从 8~40m的高处落下,反复多次夯击地面,对地 基进行强力夯实。 ? 强夯法适用于处理碎石土、砂土、低饱和度 的粉土与粘性土、湿陷性黄土、素填土和杂填土 等地基。
5.1 概 述 5.1 Introduction
强夯法是法国人L.梅纳(Menard,1969) 首创的一种地基加固方法,即用100~400kN 的重锤从8~40m的高处落下,反复多次夯击 地面,对地基进行强力夯实。 ? 强夯法适用于处理碎石土、砂土、低饱 和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土、素填土 和杂填土等地基。
夯锤起吊
15 吨 夯 锤
25 吨 夯 锤
夯锤起吊
40 吨 夯 锤
? 夯 锤 下落
对于饱和粘性土地基,近年来发展了 强夯置换法,这是利用夯击能将碎石、矿 渣等材料强力挤入地基,在地基中形成碎 石墩,并与墩间土形成碎石墩复合地基, 提高地基承载力和减小沉降。 ? 强夯置换法适用于高饱和度的粉土与 软塑~流塑的粘性土等地基上对变形要求 不严的工程。 ? 强夯置换法在设计前必须通过现场试 验确定其适用性和处理效果。
?
5.2 加固机理 5.2 Mechanism
经强夯处理后地基的承载力可提高 2~5倍,压缩性可降低200%~500%,影 响深度达到10m以上。 ? 强夯法加固地基的机理,目前尚不 完全清楚。一般认为强夯加固地基主要 是由于强大的夯击能在地基中产生强烈 的冲击波和动应力对土体作用的结果。
?
?
一般认为,强夯的结果导致在地基 中沿深度通常形成性质不同的三个作用 区。在地基表层受到界面波和剪切波的 干扰形成松动区;在松动区下面某一深 度,受到压缩波的的作用,使土层产生 沉降和土体的压密,形成加固区;在加 固区下面,冲击波逐渐衰减,不足以使 土产生塑性变形,对地基不起加固作用, 称为弹性区。
5.3 饱和粘性土及非饱和土的强夯加固 微观机理 5.3 Mechanism in Micro-Scale of Saturated Clay and Unsaturated Soil
5.3.1 饱和粘性土 ? 5.3.2 非饱和土 ? 5.3.3 强夯置换法机理
?
?
? ?
http:///
一、强夯法
1
5.4 设 计 5.4 Design
有效加固深度 Menard曾提出用下列公式估算有效加固深度
H ? Mh / 10
式中 H--有效加固深度(m); ? M--夯锤质量(kN); ? h--落距(m); ? 由上式估算的有效加固深度较实测值大,可采用 0.34~0.8的修正系数进行修正。
?
?
影响有效加固深度的因素除夯锤重和落 距外,还有单击夯击
能、夯击次数、锤 底单位压力、地基土的性质、不同土层 的厚度、埋藏顺序和地下水位等。
对于同一类土,采用不同能量夯击时,其修正 系数并不相同,采用确定的修正系数,并不能 得到满意的结果。因此《建筑地基处理技术规 范》JGJ 79-2002不采用修正后的梅纳公式, 而是采用了表格形式,建议了有效加固深度的 取值范围。
?
? ?
2
单击夯击能
夯锤的平面一般有圆形和方形,又分气孔 式和封闭式。锤底面积宜按土的性质确定,对 砂性土一般为3~4m2,对粘性土不宜小于6m2。 锤底静接地压力可取25~40kPa。 ? 锤重一般为100~400kN,落距为8~25m。 对相同的夯击能量,常选用大落距方案,这样 能获得较大的接地速度,将能量的 大部分有 效地传到地下深处,增加深层夯实 效果,减 小消耗在地表土层塑性变形的能量。
?3
最佳夯击能
可根据最大孔隙水压力增量与夯击次数关系 来确定最佳夯击能。 夯点的夯击次数,可按现场试夯得到的夯击 次数和夯沉量关系曲线确定,并应同时满足下列 条件: (1)最后两击的平均夯沉量不宜大于下列数 值:当单击夯击能小于4000kN m时为50mm; 当单击夯击能为4000~6000kN m时为100mm; 当单击夯击能大于6000kNm时为200mm。
?
(2)夯坑周围地面不应发生过大的隆起; (3)不因夯坑过深而发生提锤困难。
?
?4
?
夯击遍数
夯击遍数应根据地基土的性质确定,可采 用点夯2~3遍,对于渗透性较差的细颗粒土, 必要时夯击遍数可适当增加。最后再以低能量 满夯两遍,满夯可采用轻锤或低落距锤多次夯 击,锤印搭接。
? ?
5 间歇时间
两遍夯击之间的间隔时间取决于土中超静 孔隙水压力的消散时间。当缺少实测资料时, 可根据地基土的渗透性确定,对于渗透性较差 的粘性土地基,间隔时间不应少于3~4周;对 于渗透性好的地基可连续夯击。
?6
?
夯击点布置
夯击点一般采用等边三角形、等腰三角形 或正方形布置。第一遍夯击点间距可取夯锤直 径的2.5~3.5倍,第二遍夯击点位于第一遍夯 击点之间。以后各遍夯击点间距可适当减小。
?
?
7
处理范围
强夯处理范围应大于建(构)筑物基础范 围,每边超出基础外缘的宽度宜为基底下设计 处理深度的1/2至2/3,并不宜小于3m。
?8
?
承载力确定
强夯地基承载力特征值应通过现场载荷试 验确定,初步设计时也可根据夯后原位测试和土 工试验指标按现行国家标准《建筑地基基础设 计规范》GB50007的有关规定确定。
? 二、强夯置换法
?
?
1
处理深度
强夯置换墩的深度由土质条件决定,除厚层 饱和粉土外,应穿透软土层,到达较硬
土层上。 深度不宜超过7m。
强夯置换锤底静接地压力可取100~200kPa。
?2
?
墩体材料
墩体材料可采用级配良好的块石、碎石、矿 渣、建筑垃圾等坚硬粗颗粒材料,粒径大于 300mm的颗粒含量不宜超过全重的30%。
?
?
?
? ?
3 夯击次数
夯点的夯击次数应通过现场试夯确定, 且应同时满足下列条件:
(1)墩底穿透软弱土层,且达到设计墩长; (2)累计夯沉量为设计墩长的1.5~2.0倍; (3)最后两击的平均夯沉量不大于5.4.1节 强夯法第3条最佳夯击能中的规定。
?
?
?
4 墩位布置
宜采用等边三角形或正方形。对独立基 础或条形基础可根据基础形状与宽度相应布 置。 ? 墩间距应根据荷载大小和原土的承载力 确定,当满堂布置时可取夯锤直径的2~3倍。 对独立基础或条形基础可取夯锤直径的1.5~ 2.0倍。墩的计算直径可取夯锤直径的1.1~ 1.2倍。
?5
?
处理范围
处理范围应大于基础范围。每边超出基础 外缘的宽度宜为基底下设计处理深度的1/2至2/3, 并不宜小于3m。
?
?
6 承载力确定
确定软粘性土中强夯置换墩地基承载力特 征值时,可只考虑墩体,不考虑墩间土的作用, 其承载力应通过现场单墩载荷试验确定,对饱 和粉土地基可按复合地基考虑,其承载力可通 过现场单墩复合地基载荷试验确定。
5.5 施工 5.5 Construction
?
强夯施工可按下列步骤进行:
?
? ?
?
?
(1)清理并平整施工场地; (2)标出第一遍夯点位置,并测量场地高程; (3)起重机就位,夯锤置于夯点位置; (4)测量夯前锤顶高程; (5)将夯锤起吊到预定高度,开启脱钩装置,待 夯锤脱钩自由下落后,放下吊钩,测量锤顶高程,若 发现因坑底倾斜而造成夯锤歪斜,应即使将坑底整平。
(6)重复步骤5,按设计规定的夯击次数 及控制标准,完成一个夯点的夯击; ? (7)换夯点,重复步骤3至6,完成第一遍 全部夯点的夯击; ? (8)用推土机将夯坑填平,并测量场地高 程; ? (9)在规定的间隔时间后,按上述步骤逐 次完成全部夯击遍数,最后用低能量满夯,将 场地表层松土夯实,并测量夯后场地高程。
?
5.6 质量检验 5.6 Quality Verification Test
(1)强夯置换施工中可采用超重型或 重型圆锥动力触探检查置换墩着底情况。 ? (2)强夯处理后的地基竣工验收承载 力检验,应在施工结束后间隔一定时间方 能进行,对于碎石土和砂土地基,其间隔 时间可取7~14d;粉土和粘性土地基可取 14~28d。强夯置换地基间隔时间可取28d。
?
?
(3)强夯处理后的地基竣工验收时, 承载力检验应采用原位测试和室内土工试 验。强夯置换后的地基
竣工验收时,承载 力检验除应采用单墩载荷试验检验外,尚 应采用动力触探等有效手段查明置换墩着 底情况及承载力与密度随深度的变化,对 饱和粉土地基允许采用单墩复合地基载荷 试验代替单墩载荷试验。
?
(4)对简单场地上的一般建筑物,每个 建筑地基的载荷试验检验点不应少于3点; 对复杂场地或重要建筑地基应增加检验 点数。强夯置换地基载荷试验检验和置 换墩着底情况检验数量均不应少于墩点 数的1%,且不应少于3点。