燃气设计
1、工程概况
本工程为居住建筑,总建筑面积:294155平方米,地下室建筑面积:27626平方米,地下1层,地上为3~11层,功能主要为住宅。 2、设计依据
(1)<<住宅设计规范>> GB50096-2011; (2)<<建筑设计防火规范>> GB50016-2006;
(3)《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)(GB50045-95); (4)<<城镇燃气设计规范>> GB50028-2006;
(5)<<城镇燃气室内工程施工及验收规范>> CJJ94-2003 (6)<<家用燃气燃烧器具安装及验收规程>> CJJ12-99 (7)<<建筑工程设计文件编制深度规定>>(2008年版) (8)建设单位的设计任务书和相关专业提供的设计资料。 3、燃气来源、种类及性能数据
燃气为天然气,由当地市政煤气公司提供低压进户。燃气热值为35.58MJ/Nm3(8500kcal/Nm3),气源压力为0.2Mpa。经小区内调压站调压至2500~3000pa后由低压管网供给用户,采用分户计量。每户均布置1只煤气双眼灶(6.5KW)和一只燃气热水器(17.4KW)。燃具额定压力2000pa。
本工程总户数为2347户,居民的总人口数为8215人,小区估算用气量取
4903Nm3/d.
4、燃气供给方式及管材
燃气供气管采用下行上给的布管方式,各楼根据每层户数相应设独立的立管。立管设于厨房外窗处。采用分户计量。
地上低压燃气管道采用镀锌钢管,螺纹接口采用聚西氟乙烯填料。 埋地低压燃气管道采用PE管。小区内部管道可以采用枝状管网,也可以将干管成环布置
管道穿楼板,穿墙处预埋套管。
、燃气安全措施
厨房保持良好的通风,设置独立的排油烟风道。采用合格并带有泄漏报警装置,选用安全可靠的燃气热水器。
5