施工控制点复测
设计提供控制点坐标为:
Ⅰ-P1: X=95877.046 Y=594121.344
Ⅰ-P2: X=96123.272 Y=593884.716
Ⅰ-P3: X=96445.336 Y=593832.520
Ⅰ-P4: X=96809.160 Y=594099.362
Ⅰ-P5: X=96896.085 Y=594500.902
http:///
一、 施测方法:
先假设Ⅰ-P1、Ⅰ-P2、Ⅰ-P5点为已知点对Ⅰ-P3、Ⅰ-P4、Ⅰ-P5点做导线测量,再根据实测Ⅰ-P5点与设计提供坐标进行闭合差比较计算。
1、测站Ⅰ-P2,后视Ⅰ-P1,前视Ⅰ-P3。
具体测放数据如下:∠=214°39′16″ S=326.262M
2、测站Ⅰ-P3,后视Ⅰ-P2,前视Ⅰ-P4。
具体测放数据如下:∠=225°27′58″ S=451.192M
1、测站Ⅰ-P4,后视Ⅰ-P3,前视Ⅰ-P5。
具体测放数据如下:∠=221°31′30″ S=410.840M
二 、 施测技术要求
测站角度测回数为2,一测回中2C较差控制在3″内。
测回互差在9″内,测距测回数为2,一测回中度数较差限值为5mm.
三、 误差分析
实测Ⅰ-P5: X=96896.077 Y=594500.907
△X=-8MM, △Y=5MM
测量闭合差为:9.4MM,闭合差符合规范限差要求,可以满足堤防施工精度要求。
主坝段施工控制网测设
设计提供控制点坐标及桩号为:
A7: X=3241356.472 Y=492028.537 H=116.386 A8: X=3241358.114 Y=492040.585 H=116.165 A9: X=3241533.490 Y=492178.121 H=116.312 A1: X=3241526.562 Y=492171.105 0+000.0 A2: X=3241367.243 Y=492037.384 0+208.0
http:///
一、 施测方法:
先对轴线点A1、A2定位放样,再根据A1、A2点布设施工控制网。
1、测站A7、A8后视A9放样点A2。
具体放样数据如下:ɑA7-A9=40°11′55″
ɑA7~A2=39°23′55″ S=13.939M
ɑA8~A2=340°40′38″ S=9.674M
2、测站A9后视A7、A8放样点A1。
具体放样数据如下:ɑA9-A7=220°11′55″ ɑA9-A8=218°01′17″
ɑA9~A1=225°21′41.7″ S=9.86M
3、取两次放样点的中点为最后放样点,以A2为测站后视A1、
进行角度校核,校核误差控制在规范允许范围内 。以A2为测站后视A1拨90度角按图纸桩号放样点马2及大放脚2点。同样以A1为测站后视A2拨90度角按图纸桩号放样点马1及大放脚1点。
4、校核:以A2为测站后视A1拨90度角按图纸桩号放样点马2及大放脚2点。
二 、 施测技术要求
测站角度测回数为2,一测回中2C较差控制在3″内。
测回互差在9″内,测距测回数为2,一测回中度数较差限值为5mm. 水准测量按四等水准测量进行,按山地限差标准,往返较差应小于 ±5√n.