新版超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点(4)

 

七、超限设计的抗震构造。包括:①材料强度,如结构构件的混凝土、钢材的最高和最低材料强度等级;②典型构件和关键构件的截面尺寸,如梁柱截面、墙体和筒体的厚度、型钢混凝土构件的截面形式、钢构件(或杆件)的截面形式和长细比、薄壳的截面厚度;③薄弱部位的构造,如短柱和穿层柱的分布范围,错层、连体、转换梁、转换桁架和加强层的主要构造,桁架、拱架、张弦构件的面外支撑设置;④关键连接构造,如钢结构杆件的节点形式、楼盖大梁或大跨屋盖与墙、柱的连接构造等。

八、需要附加说明的问题。包括:超限工程设计的主要加强措施,性能设计目标简述;有待解决的问题,试验方案与要求等。

制表人可根据工程项目的具体情况对以上内容进行增减。参考 22


表样见表6、表7、表8。

表6:超限高层建筑工程初步设计抗震设防审查申报表(高度、规则性超限工程示例)

编号: 申报时间:

工程名称

申报人 联系方式

地上 万m2

建设单位 设计单位 勘察单位 建设地点 场地类别液化判别

类,波速 覆盖层 不液化□液化等级 液化处理 类型 埋深

建筑面积 设防烈度 设防类别

地下 万m2 度( g),设计 组 类

安全等级

房屋高度和主结构 m(n= )建筑 m 层数 平面尺寸和规则性

地下 m(n= )相连裙房 m 长宽比

基础持力层 桩长(或底板厚度) 竖向规则性高宽比

名称 承载力

框架 墙、筒

结构类型

抗震等级 材料强度

计算软件

(范围)

周期折减

计算参数

楼面刚度(刚□弹□分段□) 地震方向 (单□ 双□ 斜□ 竖□)

地上总重 剪力系数 (%) 自振周期 (s)

GE= 平均重力 X= Y= X: Y:

墙厚 柱截面

下部 轴压比 中部 轴压比 顶部 轴压比 下部 轴压比 中部 轴压比

梁截面

框支层 加强层 错层 梁 柱 墙 楼板 下部 剪压比 标准层

23


T:

钢 梁

最大层间位X= (n= ) 对应扭转比 移角

Y= (n= ) 对应扭转比

柱 支撑 短柱 穿层柱 转换层 刚度比 错层 连体 (含连廊) 加强层 刚度比 多塔 上下偏心

顶部 轴压比 截面形式 长细比 截面形式 长细比 截面形式 长细比 位置范围 剪压比 位置范围 穿层数 位置n= 转换梁截面 X Y 满布 局部(位置范围) 错层高度 平层间距 数量 支座高度 竖向地震系数 跨度 数量 位置 形式(梁□桁架□) X Y

数量 形式(等高□对称□大小不等□) X Y

扭转位X = (n= ) 对应位移角 (偏心5%)

波形

Y= (n= ) 对应位移角 1 2 3

X= (底部),X = (顶部) Y= (底部),Y = (顶部) X= (n= ) Y= (n= )

时峰值 程剪力 分比较 析 位移

比较

弹塑性位移X= (n= ) 角

Y= (n= )

框架承担的倾覆力矩X= Y= 比例 控制作用 超限设计简要说明

总剪力 X= Y=

地震 □ 风荷载 □ 二者相当 □

风荷载控制时增加:总风荷载 风倾覆力矩 风载最大层间位移 (超限工程设计的主要加强措施,性能设计目标简述;有待解决的问题等等)

表7:超限高层建筑工程初步设计抗震设防审查申报表(屋盖超限工程示例)

编号: 申报时间:

工程名称 申报人 联系方式

建设单位 设计单位 勘察单位 建设地点

建筑面积 地上 万m2 地下 万m2 设防烈度 设防类别 风荷载

度( g),设计 组 类 安全等级

基本风压 地面粗糙度

24


体型系数 风振系数

场地类别液化判别 基础 持力层 房屋高度 和层数 结构类型

类,波速 覆盖层 不液化□ 液化等级 液化处理 类型 埋深 桩长(或底板厚度) 名称 承载力 屋顶 m

支座 m(n= ) 地下 m(n= ) 屋盖: 支承结构

计算软件 分析模型 计算参数

整体□ 上下协同□ 周期折减 阻尼比 地震方向 (单□ 双□ 竖□)

地上总重 支承结构剪力系数 (%) 自振周期 (s) 最大位移

X: Y: Z: T: 屋盖挠度

屋盖整体稳定 支承结构

考虑几何非线性 考虑几何和材料非线性 规则性(平面□ 竖向□) 框架 墙、筒 支承大梁 剪压比 其他框架梁 剪压比

柱截面

支承部位 轴压比 其他部位 轴压比

墙厚

支承部位 轴压比 其他部位 轴压比

框架承担

倾覆力矩X= Y= 总剪力 X= Y= 屋盖GE= 支承结构GE= X= Y=

平面尺寸 节点和支座 形 式 材料强度 (范围) 屋盖构件截面 屋盖杆件内力和控制组合 温度 雪荷载

基本雪压 积雪分布系数 最高 最低 温升 温降 总长 总宽 直径 跨度 悬挑长度 节点: 支座: 屋盖

梁 柱 墙 关键 长细比 一般 长细比 关键 应力比 控制组合 一般 应力比 控制组合 支座反力 控制组合

支承结构水平位移X= Y= 抗震等级

最大层间位X = (n= ) 对应扭转位移比 移

波形

Y= (n= ) 对应扭转位移比 1 2 3

X= (支座),X = (底部) Y= (支座),Y = (底部) 屋盖挠度

梁截面

时峰值 程剪力 分比较 析 位移

比较

支承结构水平位移X= Y= 的比例

25


超长时多点输入比较 支承结构弹塑性位移角 超限设计简要说明

屋盖杆件应力: 下部构件内力:

短柱 穿层柱

位置范围 剪压比 位置范围 穿层数 X= (n= ) Y= (n= )

错层 位置范围 错层高度

(超限工程设计的主要加强措施,性能设计目标简述;有待解决的问题等等)

注:作用控制组合代号:1、恒+活,2、恒+活+风,3、恒+活+温,4、恒+活+雪,更多内容请访问久久建筑网
5、恒+活+地+风。

表8:超限高层建筑工程结构设计咨询、论证信息表

工程名称

主持人 第一次

主要意见 咨询专家

主持人 第二次

主要意见 咨询专家

第三次

主要意见 主持人 咨询专家

日期

日期

工程代号 日期

26


27


附件3

超限高层建筑工程超限情况表

表9:超限高层建筑工程超限情况表 工程名称

基本结构体系

框架□剪力墙□框剪□核心筒-外框□筒中筒□局部框支墙□ 较多短肢墙□ 混凝土内筒-钢外框□混凝土内筒-型钢混凝土外框□ 巨型□ 错层结构□

混凝土内筒-钢外筒□ 混凝土内筒-型钢混凝土外筒□ 钢框架□

钢中心支撑框架□钢偏心支撑框架□钢筒体□ 大跨屋盖□其它□

超高情况

平面不规则

竖向不规则

局部不规则

显著不规则 规范适用高度: 本工程结构高度: 扭转不规则□偏心布置□ 凹凸不规则□组合平面□ 楼板开大洞□ 错层□刚度突变□立面突变□多塔□ 构件间断□加强层□连体□ 承载力突变□ 穿层墙柱□斜柱□夹层□ 层高突变□ 个别错层□ 个别转换□ 其它□ 扭转比偏大□ 抗扭刚度弱□ 层刚度弱□ 塔楼偏置□

墙高位转换□ 厚板转换□ 复杂连接□ 多重复杂□

屋盖超限情况

基本形式:立体桁架□ 平面桁架□ 实腹式拱□ 格构式拱□ 网架□ 双层网壳□ 单层网壳□ 整体张拉式膜结构□ 混凝土薄壳□

单索□ 索网□索桁架□轮幅式索结构□

一般组合:张弦拱架□ 张弦桁架□ 弦支穹顶□ 索穹顶□ 斜拉网架□ 斜拉网壳□ 斜拉桁架□ 组合网架□ 其它一般组合□ 非常用组合:多重组合□ 杂交组合□ 开启屋盖□ 其它□

尺度:跨度超限□ 悬挑超限□ 总长度超限□ 一般□

超限归类 高度大于350m□ 高度大于200m□ 混凝土结构超B级高度□ 超规范高度□未超高但多项不规则□ 超高且不规则□ 其它□

屋盖形式复杂□ 屋盖跨度超限□ 屋盖悬挑超限□ 屋盖总长度超限□

综合描述 (对超限程度的简要说明)

28


附件4

超限高层建筑工程专项审查情况表

表10:超限高层建筑工程专项审查情况表

工程名称 审查 主持单位 审查时间

审查专家组

组长 副组长 审查组成员 (按实际人数增减)

姓名

专家组 审查 意见 审查结论

通过□ 修改□ 复审□

主管部门给建设单位的

复函

(扫描件)

职称

(扫描件)

单位

审查地点

29


附件5

超限高层建筑结构设计质量控制信息表

表11:超限高层建筑结构设计质量控制信息表(高度和规则性超限)

30


表12:超限高层建筑结构设计质量控制信息表(屋盖超限)

工程代号 重力控制

屋盖总重: 单位面积重力: 支承结构总重: 单位面积重力::

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。