第二十一条 关于屋盖结构构件的抗震措施:

(一) 明确主要传力结构杆件,采取加强措施,并检查其刚度的连续性和均匀性。

(二) 从严控制关键杆件应力比及稳定要求。在重力和中震组合下以及重力与风荷载、温度作用组合下,关键杆件的应力比控制应比规范的规定适当加严或达到预期性能目标。

(三) 特殊连接构造应在罕遇地震下安全可靠,复杂节点应进行详细的有限元分析,必要时应进行试验验证。

(四) 对某些复杂结构形式,应考虑个别关键构件失效导致屋盖整体连续倒塌的可能。

第二十二条 关于屋盖的支座、下部支承结构和地基基础:

(一) 应严格控制屋盖结构支座由于地基不均匀沉降和下部支承结构变形(含竖向、水平和收缩徐变等)导致的差异沉降。

15


(二) 应确保下部支承结构关键构件的抗震安全,不应先于屋盖破坏;当其不规则性属于超限专项审查范围时,应符合本技术要点的有关要求。

(三) 应采取措施使屋盖支座的承载力和构造在罕遇地震下安全可靠,确保屋盖结构的地震作用直接、可靠传递到下部支承结构。当采用叠层橡胶隔震垫作为支座时,应考虑支座的实际刚度与阻尼比,并且应保证支座本身与连接在大震的承载力与位移条件。

(四) 地勘察和地基基础设计应符合本技术要点第十五条和第十六条的要求,对支座水平作用力较大的结构,应注意抗水平力基础的设计。

第六章 专项审查意见

第二十三条 抗震设防专项审查意见主要包括下列三方面内容:

(一) 总评。对抗震设防标准、建筑体型规则性、结构体系、场地评价、构造措施、计算结果等做简要评定。

(二) 问题。对影响结构抗震安全的问题,应进行讨论、研究,主要安全问题应写入书面审查意见中,并提出便于施工图设计文件审查机构审查的主要控制指标(含性能目标)。

(三) 结论。分为“通过”、“修改”、“复审”三种。

审查结论“通过”,指抗震设防标准正确,抗震措施和性能设计目标基本符合要求;对专项审查所列举的问题和修改意见,勘察设计单位明确其落实方法。依法办理行政许可手续后,在施

16


工图审查时由施工图审查机构检查落实情况。

审查结论“修改”,指抗震设防标准正确,建筑和结构的布置、计算和构造不尽合理、存在明显缺陷;对专项审查所列举的问题和修改意见,勘察设计单位落实后所能达到的具体指标尚需经原专项审查专家组再次检查。因此,补充修改后提出的书面报告需经原专项审查专家组确认已达到“通过”的要求,依法办理行政许可手续后,方可进行施工图设计并由施工图审查机构检查落实。

审查结论“复审”,指存在明显的抗震安全问题、不符合抗震设防要求、建筑和结构的工程方案均需大调整。修改后提出修改内容的详细报告,由建设单位按申报程序重新申报审查。

审查结论“通过”的工程,当工程项目有重大修改时,应按申报程序重新申报审查。

第二十四条 专项审查结束后,专家组应对质量控制情况和经济合理性进行评价,填写超限高层建筑工程结构设计质量控制信息表。

第七章 附则

第二十五条 本技术要点由全国超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会办公室负责解释。

17


附件1

超限高层建筑工程主要范围参照简表

表1:房屋高度(m)超过下列规定的高层建筑工程

结构类型

框架 框架-抗震墙 抗震墙 混凝土结构

140

80

80

60

60

不应采用

部分框支抗震墙 框架-核心筒 筒中筒 板柱-抗震墙 较多短肢墙 错

6度 60 130 140 120 150 180 80 140

7度 (0.1g) 50 120 120 100 130 150 70 100

7度 (0.15g) 50 120 120 100 130 150 70 100

8度

8度

9度 24 50 60 不应采用 70 80 不应采用 不应采用

(0.20g) (0.30g) 40 100 100 80 100 120 55 80

35 80 80 50 90 100 40 60

错层的框架-抗震墙 钢框架-钢筋混凝土筒 混 合 结 构

型钢(钢管)混凝土框架-钢筋混凝土筒

钢外筒-钢筋混凝土内筒 型钢(钢管)混凝土外筒-钢筋混凝土内筒 钢结构

框架

框架-中心支撑

框架-偏心支撑(延性墙板) 各类筒体和巨型结构

130 200 220 260 280 110 220 240 300

80 160 190 210 230 110 220 240 300

80 160 190 210 230 110 200 220 280

60 120 150 160 170 90 180 200 260

60 100 130 140 150 70 150 180 240

不应采用 70 70 80 90 50 120 160 180

18


注:平面和竖向均不规则(部分框支结构指框支层以上的楼层不规则),其高度应比表内数值降低至少10%。

表2:同时具有下列三项及三项以上不规则的高层建筑工程(不论高度是否大于表1) 体 不规则类型 1a 扭转不规则 1b 偏心布置 2a 凹凸不规则 2b 组合平面 3

楼板不连续

简要涵义

考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.2

偏心率大于0.15或相邻层质心相差大于相应边长15%

平面凹凸尺寸大于相应边长30%等 细腰形或角部重叠形

有效宽度小于50%,开洞面积大于30%,错层大于高

相邻层刚度变化大于70%(按高规考虑层高修正时,数值相应调整)或连续三层变化大于80% 竖向构件收进位置高于结构高度20%且收进大于25%,或外挑大于10%和4m,多塔

上下墙、柱、支撑不连续,含加强层、连体类 相邻层受剪承载力变化大于80%

如局部的穿层柱、斜柱、夹层、个别构件错层或转换,或个别楼层扭转位移比略大于1.2等

备注

参见GB50011-3.4.3 参见JGJ99-3.2.2 参见GB50011-3.4.3 参见JGJ3-3.4.3 参见GB50011-3.4.3 参见

GB50011-3.4.3,

4a 刚度突变

JGJ3-3.5.2 参见JGJ3-3.5.5 参见GB50011-3.4.3 参见GB50011-3.4.3 已计入1~6项者除外

4b 尺寸突变 5 6 7

构件间断 承载力突变 局部不规则

注:深凹进平面在凹口设置连梁,当连梁刚度较小不足以协调两侧的变形时,仍视为凹凸不规则,不按楼板不连续的开洞对待;序号a、b不重复计算不规则项;局部的不规则,视其位置、数量等对整个结构影响的大小判断是否计入不规则的一项。

表3:具有下列2项或同时具有下表和表2中某项不规则的高层建筑工程(不论高度是否大于表1) 序 不规则类型 1

扭转偏大

简要涵义

裙房以上的较多楼层考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.4 扭转周期比大于0.9, 超过A级高度的结构扭转周期比大于0.85

备注

表二之1项不重复计算

2 抗扭刚度弱

19


3

4 层刚度偏小 塔楼偏置 本层侧向刚度小于相邻上层的50% 单塔或多塔与大底盘的质心偏心距大于底盘相应边长

20% 表二之4a项不重复计算 表二之4b项不重复计算

表4:具有下列某一项不规则的高层建筑工程 (不论高度是否大于表1) 序 不规则类型

1

2

高位转换 厚板转换 复杂连接 简要涵义 框支墙体的转换构件位置:7度超过5层,8度超过3层 7~9度设防的厚板转换结构 各部分层数、刚度、布置不同的错层,连体两端塔楼高度、体型或沿大底

盘某个主轴方向的振动周期显著不同的结构

多重复杂 结构同时具有转换层、加强层、错层、连体和多塔等复杂类型的3种

注:仅前后错层或左右错层属于表2中的一项不规则,多数楼层同时前后、左右错层属于本表的复杂连接。

表5:其他高层建筑工程

1 简称 特殊类型简要涵义 抗震规范、高层混凝土结构规程和高层钢结构规程暂未列入的其他高层建筑

高层建筑 结构,特殊形式的大型公共建筑及超长悬挑结构,特大跨度的连体结构等 2 大跨屋盖

建筑 空间网格结构或索结构的跨度大于120m或悬挑长度大于40m,钢筋混凝土薄壳跨度大于60m,整体张拉式膜结构跨度大于60m,屋盖结构单元的长度大于300m,

屋盖结构形式为常用空间结构形式的多重组合、杂交组合以及屋盖形体特别复杂

的大型公共建筑

注:表中大型公共建筑的范围,可参见《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223。

说明:具体工程的界定遇到问题时,可从严考虑或向全国超限高层建筑工程审查专家委员会、工程所在地省超限高层建筑工程审查专家委员会咨询。

20


附件2

超限高层建筑工程抗震设防专项审查申报表项目

超限高层建筑工程抗震设防专项审查申报表应包括以下内容:

http:///
一、基本情况。包括:建设单位,工程名称,建设地点,建筑面积,申报日期,勘察单位及资质,设计单位及资质,联系人和方式等。如有咨询论证,应提供相关信息。

二、抗震设防依据。包括:设防烈度或设计地震动参数,抗震设防分类;安全等级、抗震等级等;屋盖超限工程和风荷载控制工程尚包括相应的风荷载、雪荷载、温差等。

三、勘察报告基本数据。包括:场地类别,等效剪切波速和覆盖层厚度,液化判别,持力层名称和埋深,地基承载力和基础方案,不利地段评价,特殊的地基处理方法等。

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、基础设计概况。包括:基础类型,基础埋深,底板或筏板厚度,桩型、桩长和单桩承载力、承台的主要截面等。

五、建筑结构布置和选型。对高度超限和规则性超限工程包括:主屋面结构高度和层数,建筑高度,相连裙房高度和层数;防震缝设置;建筑平面和竖向的规则性;结构类型是否属于复杂类型等。对屋盖超限工程包括:屋盖结构形式;最大跨度,平面尺寸,屋顶高度;屋盖构件连接和支座形式;下部支承结构的类型、布置的规则性等。

六、结构分析主要结果。对高度超限和规则性超限工程包括: 21


控制的作用组合;计算软件;总剪力和周期调整系数,结构总重力和地震剪力系数,竖向地震取值;纵横扭方向的基本周期;最大层位移角和位置、扭转位移比;框架柱、墙体最大轴压比;构件最大剪压比和钢结构应力比;楼层刚度比;框架部分承担的地震作用;时程法采用的地震波和数量,时程法与反应谱法主要结果比较;隔震支座的位移。对屋盖超限工程包括:控制工况和作用组合;计算软件和计算方法;屋盖挠度和支承结构水平位移;屋盖杆件最大应力比,屋盖主要竖向振动周期,支承结构主要水平振动周期;屋盖、整个结构总重力和地震剪力系数;支承构件轴压比、剪压比和应力比;薄壳、网壳和拱的稳定系数;时程法采用的地震波和数量,时程法与反应谱法主要结果比较等。