通风与空调系统调试监理控制要点(2)

 

(3)调节阀和其他执行机构的调节性能,限位开关位置的调整等均应达到设计精度要求。(4)系统的状态参数应能正确显示,设备联锁、自动调节、自动保护应能正确动作。(5)风机盘管的三速、温控开关动作准确。


4. 系统带负荷的综合测定与调整通风与空调系统带负荷的综合效能试验与调整,应在已具备生产试运行的条件下进行,一般的舒适性空调应在较差的气温下进行。因其为综合调整,所以相关专业应协调进行。综合调试通常包括送排风排烟系统、空调水系统、空调系统等。

1)、送排风排烟系统的测试风管末端的风量、风压达到设计要求,尤其最远端防止风量过小。这就需要靠反复调节三通调节阀来实现。送排风与放排烟的联动应保证排烟系统启动时,送风系统关闭。电控防火、排烟阀的手动、电动操作应灵活可靠,信号输出正确。2)、空调水系统的联动调试空调水系统的联动调试分为冷却水和冷冻水两个系统。冷却水的供回水温度调节到与设计一致,多台冷却塔并联时,根据状况启动相应的台数。冷冻水的供回水温度符合设计要求。保证供回水的温差,若温差小会造成能源浪费。风机盘管等末端空调设备的供回水流量及温度与设备要求一致。还应注意随时检查清理过滤器内的污物,保证管路通畅。空调冷凝水管道排水也应通畅。3)、空调系统综合效能的调试空调系统综合效能的调试应有以下内容:、(1)空调机组性能参数的测定与调整。需要调节送到室内的空气量、气压、温湿度达到设计要求,但也避免高于设计标准,否则造成能耗较大。调节新风量、回风量及排风量与设计一致。(2)送回风口空气状态参数的测定与调整,应待系统运转稳定后再进行。(3)室内空气温度和相对湿度的测定与调整,一方面是靠空调机组调节,再是靠调节风机盘管上阀门的开启度。(4)室内噪声的测定。通常以房间中心离地面1.2米处为测点。注意环境噪声的影响,根据环境噪音的大小进行修正。(5)有压要求的房间与其他相邻房间之间的压差,舒适性空调为正压0—25pa,工艺性空调应符合设计规定。四. 结语

通风空调安装工程的质量控制不仅涉及人、材、物,还涉及到时间和空间,任何一个环节的疏漏都会影响工程的质量,是一项全面细致的工程,它贯穿于工程的整个过程,通过监理质量控制,可以及时发现各个环节中可能出现的质量问题,有效的控制安装工程中的一些通病,提高民用建筑通风空调安装工程的质量。

参考文献;1.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243一2002

建设部主编中国计划出版社出版 2003.7

2. 《通风空调工程施工与质量验收实用手册》邓明主编 中国建材出版社出版 2003.9

3.《建筑水暖与通风空调工程监理》北京 中国建筑工业出版社2003

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:透水砖铺装地面垫层结构对城市雨水入渗过程的影响分析
  • 下一篇:土建外检工程中所遇到的问题及其解决办法研究