1 目的
为了保证施工放线复核检查工作顺利进行,确保各子项的定位放线符合设计图纸和相关规范及标准的要求,保证工程质量,特编制本程序。
2 适用范围
本程序适用于中国核工业第二二建设有限公司三门核电工程项目经理部(以下简称 项目部)所承建工程的所有施工放线复核检查工作。
3 参考文件
3.1《一期核岛土建工程施工质量保证大纲》([2008]EEQA-A01-001)
3.2《施工测量管理工作程序》([2008]EEGC-B01-009)
3.3《质量检查工作程序》([2008]EEQC-B01-002)
4 责任
4.1 工程部职责
4.1工程部测量组负责提供及复核场区内及建筑物内部重要部位的坐标、轴线及高程, 完成质检部委托的放线复核工作,并对测量成果、资料质量负责。
4.2 施工队放线工应根据测量组给出的控制轴线及高程点,负责各子项的细部放线工作,并对放线工作的质量负责。
4.3质控部负责施工放线后的检查验收工作及复核委托书(表样见《施工测量管理工作程序》)的编制,并对施工放线质量检查负责。
4.4 本程序由质控部编制,部门主任审核,总工程师批准后实施。
5 程序
5.1 施工放线
5.1.1 单位(子单位)工程技术负责人根据相关图纸、文件等向工程部递交建筑定位委托书。
5.1.2 工程部测量组应根据场区内平面及高程控制网点,用测量手段按照设计图纸和委托书的要求,通过测量对建(构)筑物进行定位,确定该建筑物的控制轴线和高程控制点,并给出满足现场需要数量的轴线或特征点(重要物项)的坐标,经SPMO复核无误后交施工队放线工进行放线施工。
5.1.3 施工队的放线工应根据测量组提供的控制轴线和高程控制点并参照设计图纸,放 出建(构)筑物的轴线、墙边线、孔洞及设备基础边线、埋件位置及板、柱、墙标高等
详细细部尺寸线。
5.2 施工放线复核
5.2.1 单位(子单位)工程技术负责人和施工队施工员应根据设计图纸及设计文件等检 查建(构)筑物的具体放线尺寸、标高等,并落实与预埋管线等是否有所冲突。
5.2.2 自检合格后,技术部单位(子单位)工程技术负责人提前24小时通知质控部验线。 质控部接到单位(子单位)工程技术负责人通知后,经现场实地复核检查无误后,提前24小时通知上SPMO验线。对需委托工程部测量组复测部分,质控部应提前12小时书面委托。
5.2.3 工程部测量组负责按委托书要求进行复测,整理复测结果记录(记录表样见《施工测量管理工作程序》)并抄送质控部。
5.2.4 对复测不合格部分,由质控部通知责任单位负责整改。
5.2.5 施工放线经质控部和SPMO验收合格并签字放行后施工队方可进行下道工序。
5.3 需委托工程部测量组复测的部分
5.3.1建(构)筑物在建造过程中的轴线位置、标高及建筑物内部物项的定位
5.3.2反应堆安全壳内、外侧模边线。
5.3.3安全壳上贯穿件定位及安装后复核。
5.3.4反应堆内部结构部分带角度埋件的定位及安装后复核。
5.3.5其他常规检查方法无法保证检查质量和要求精度的部位。
6 其它
6.1 施工放线发生的不符合项按《不符合项管理程序》规定执行。
6.2 其他未尽事宜按项目部相关的管理程序和其他规定执行。