科研楼砌体方案(2)

 

f.空心砖墙门窗框两侧用实心砖砌筑,每边不少于24cm 。

g.空心砖墙不得留槎,中途停歇时应将墙顶砌平。

h.拉通线砌筑时,随砌、随吊、随靠,保证墙体垂直、平整,不允许砸砖修墙。

i.宽度小于1米的窗间墙,应选用整砖砌筑。凡砌体中需固定门窗或其他构件、以及搁置过梁、搁板等部位,应尽量采用大规格和规则整齐的砌块砌筑,不得使用零星砌块砌筑。

7


j.空心砖墙中不得留脚手眼,不得对空心砖及墙进行砍凿。

k.砌体填充墙长度超过8米或层高2倍时及转角处,设置钢筋混凝土构造柱,外墙中未与柱或剪力墙相连接的独立窗间墙,应在窗间墙的中点处或两端设置构造柱。构造柱具体位置见平面图。构造柱应在主体完工后施工,应先砌墙后浇柱。未注明构造柱截面为 200x200,纵筋为 4C12、箍筋A6@200。构造柱钢筋、构造柱与后砌填充墙拉结钢筋做法见图集 12G614-1第 15~16页。

l.砌体填充墙,墙高>4m时,在墙高中部或门洞顶应设置与柱或剪力墙连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁或圈梁,水平系梁与柱、剪力墙的拉结见图集 12G614-1第 19~21页。圈梁或现浇过梁与柱、剪力墙的拉结同水平系梁,但柱、剪力墙中的水平系梁预埋钢筋应改成同圈梁或现浇过梁的纵向钢筋。水平系梁用于非抗震区,抗震区采用圈梁,圈梁高120mm,配筋:6、7度纵筋4A10、箍筋A6@250;8度纵筋4C12、箍筋A6@200;9度纵筋4C14箍筋A6@150。墙拉筋、构造柱、过梁钢筋应有材质证书、复检报告和隐蔽验收记录。

m.砌体填充墙长度>5m时,墙顶应与梁或板拉结,见图集12G614-1第16页。

n.构造柱纵筋的锚固和搭接见图集 12G614-1第 15页。

o.过梁:a.根据非承重墙上洞口地的宽度及墙身的厚度,按1级荷载级别,选用《钢筋混凝土过梁》(陕09G05)相应的预制过梁。C.当洞口宽度>2400,及位于钢筋混凝土柱及墙边的现浇过梁,详见结施图。门窗过梁采用现浇方式施工,过梁底部的模板,应在灰缝砂浆强度超过设计强度50%时,方可拆除。

8


p.卫生间墙根部应用C20混凝土现浇300高条带,配电间、冷凝水管井检修门处设150高C20门槛。

q.其他构造相见设计图纸及相应图集和规范。

(5)冬雨期施工:

a.冬期砂浆宜用普通硅酸盐水泥拌制,砂子不得含冻块。

b.空心砖表面粉尘、霜雪应清除干净,砖不宜浇水,适当增大砂浆稠度。 c.采用掺盐砂浆,其掺盐量、材料加热温度应按冬施工方案规定执行,砂浆使用温度不应低于+5℃。拉结筋、预埋件要做好防腐处理。

5.质量要求

5.1保证项目

(1)空心砖的品种、规格、强度必须符合设计要求,有出厂合格证、试验报告。

(2)砂浆品种必须符合设计要求,强度必须符合下列规定:

(3)同品种、同强度等级砂浆各组试块平均强度不小于fm,k。

(4)任意一组试块强度不小于0.75fm,k。

(5)空心砖砌体水平灰缝砂浆饱满,立缝填塞密实。

(6)转角处严禁留直槎,其它部位应留斜槎。

5.2基本项目

(1)上下砖错缝,每间(处)2皮砖通缝不超过3处。

(2)接槎处砂浆密实,缝砖平直,接槎处水平灰缝小于5mm或有透亮缺陷不超过5个。

(3)拉结筋、构造柱、现浇钢筋混凝土带均符合设计要求。

9


(4)预埋木砖、预埋件符合规定。

5.3允许偏差项目

6.应注意的问题及应对措施

(1)砂浆强度不够:注意不使用过期水泥,计量要准确,保证搅拌时间,砂浆试块的制作、养护、试压应符合规定。

(2)墙体顶面不平直:砌到顶部时不好使线,墙体容易里出外进,应在梁底或板底弹出墙边线,认真按线砌筑,以保证墙体顶部平直通顺。

(3)门窗框两侧漏砌实心砖:门窗两侧砌实心砖,便于埋设木砖或铁件,固定门窗框,并安放混凝土过梁。

(4)空心砖墙后剔凿:预留孔洞、预埋件应准备预留、预埋。防止后剔 10


凿,以免影响质量。

(5)拉结筋不合砖行:混凝土墙、柱内预埋拉结筋经常不能与砖行灰缝吻合,应预先计算砖行模数、位置、标高控制准确,不应将拉结筋弯折使用。

(6)预埋在墙、柱内的拉结筋任意弯折、切断:应注意保护,不允许任意弯折或切断。

(7)构造柱漏插筋或插筋位置不准:浇捣楼层结构砼之前,需要预埋构造柱的纵向钢筋,混凝土浇筑后要进行数量和位置复核。

(8)砌墙和浇脚构造柱的施工顺序颠倒:施工时先砌墙体,后浇捣构造柱的砼。构造柱的砼骨料的粒径不宜大于20mm,砼坍落度宜为50-70mm。 (9)脚手架上荷载超重:墙身砌体高度超过1.2m以上时,应搭设脚手架。脚手架上堆料量不得超过规定荷载,堆砖高度不得超过3皮侧砖,同块脚手板上的操作人员不应超过2人。不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作,更不准在未经过加固的情况下,在一层脚手架上随意再叠架一层。

(10)电梯井上下同时操作时砸伤人:在同一垂直面内上下交叉作业时,必须设置安全隔板,下方操作人员必须配戴安全帽。

7.施工现场管理

(1)为确保工期,施工现场管理人员全部住在工地现场,随时解决可能出现的问题,所有管理人员,除正常工作时间外,建立值班制度。 (2)建立生产例会制度,定期召开生产调度会,检查上次例会以来的计划执行情况,布置下一次例会前的计划安排,对于拖延进度计划的工作内容找出原因并及时采取有效措施保证计划完成。

11


(3)在施工中按网络计划进行控制,抓主导工作,找关键矛盾,安排合理的施工程序,组织交叉流水作业,作好劳动组织调动和协调工作,通过各控制点工期目标的实现来确保总工期控制进度计划的实现。

(4)隐蔽验收制度:凡隐蔽验收工程应由项目部先行检查,认为合格后,方可通知监理进行检查。隐蔽工程应真实、可靠,数据清楚的反映隐蔽工程,隐蔽工程内容应认真填写,后交监理签认,方可进行隐蔽作业,隐蔽工程应及时办理验收,具有完善的验收记录。

(5)技术复核制度:技术复核工作应由工长组织,质检员、班组长参加,结合分项工程质量评定工作进行。

(6)砂浆试块要按照“规范”要求制作,确实保证试块所反映数据具有现场代表性。

(7)技术交底制度:施工前要组织进行各级技术交底,包括项目工程师对工长的技术交底,工长对班组长的技术交底,班组长对作业班组的技术交底,各级交底以书面形式进行。因技术措施不当或交底不清而造成质量事故的要追究。

(8)严格执行“三检制”,上道工序验收合格,下道工序方能施工。 (9)认真把好材料关,做好原材料进场检验以及成品保护工作。各种材料进场必须有质量证明书,并按规定要求及时复检,复检合格后方准正式应用于工程施工中。

8.质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录:

(1)材料(空心砖、实心砖、水泥、砂、钢筋等)的出厂合格证、试验报告。

(2)砂浆试块试验报告。

(3)分项工程质量检验评定。

12


(4)隐检、预检记录。

(5)冬雨期施工记录。

(6)设计变更及洽商记录。

(7)其它技术文件。

9.成品保护

(1)墙体拉结筋、抗震构造柱钢筋、各种预埋件暖卫、电气管线及预埋件应注意保护,不得任意拆改,防止碰撞损坏。

(2)预埋的拉结筋应加强保护,不得踩倒、弯折。

(3)手推车应平稳行驶,防止碰撞墙体。

(4)空心砖墙上不得有脚手眼。

(5)砂浆稠度应适宜,砌墙时应防止砂浆溅脏墙面,墙面勾完灰缝后及时打扫。

(6)尚未斜砌的墙,当可能遇到大风时,应采取临时支撑等措施,以保证施工中墙体的稳定性。

10.安全文明施工

(1)砂浆搅拌机及配套机械作业前,应进行无负荷试运转,运转后再开机工作,防止机械伤人。

(2)搅拌机应有专用开关箱,并装有漏电保护器,停机时应拉断电闸,下班时应上锁。

(3)操作人员应按规定要求配戴好安全帽。

(4)在施工时应作外架搭设和防护工作。

(5)在楼面卸下堆放时,严禁倾卸及撞击楼板。在楼板上堆放时,宜 13


分散堆放,不得超过楼板的设计允许承载能力。

(6)操作过程中,对稳定性较差的窗间墙、独立柱等部分,应适当加设临时支撑。

(7)对每天砌墙时多余的碎砖块和落地灰应清扫干净,做到落地灰二次利用,碎石指定地点堆放。

(8)严禁将砖渣等垃圾从楼层向下倾倒,避免坠物伤人及扬尘污染环境。

(9)严禁在楼层内大小便。

(10)施工完毕后,楼层、墙面清理干净,做到工完场请。

11.冬季施工保证措施

(1)施工环境温度低于5℃时,砌筑砂浆中可掺入能降低冻结温度的食盐及氯化钙等,其掺量应由试验确定。

(2)砌筑砂浆可采用地下水或人工加热温水拌制。

(3)必要时对室内采用人工加热等措施,提高室内砌筑环境温度。

14

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:浆砌片石工程施工方案(修改目录)
  • 下一篇:施工放线复核工作程序