目 录
http:///
一、编制依据?????????????????????2
二、工程概况?????????????????????2
三、防护架搭设的准备工作???????????????2
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、基本杆件与材料质量标准??????????????3
五、架体搭设的安全操作????????????????4
六、搭设要求?????????????????????4
七、搭设的质量标准??????????????????6
八、防护架搭拆的安全技术要求?????????????7
九、防护架的拆除工作?????????????????7
十、防护架附图 ???????????????????9
1
http:///
一、编制依据
1、湘水湾二期高层住宅工程施工总平面布置图
2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
3、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
二、工程概况
本方案为湘水湾二期高层住宅工程高压电线防护架的搭、拆细则,下方4米高度采用Φ48*3.0㎜钢管搭设,上部用干毛竹绑扎搭设,顶部超过高压电线上部1.00米以上。
钢管立杆全用Ф48*3.0㎜脚手架钢管, 钢管与100*100*5埋件(4A8膨胀螺栓固定)焊接固定。上部用干毛竹绑扎在钢管上,用10#铁丝绑扎三道进行防护架搭设,连续搭设到顶。
纵、横面设连续剪刀撑,沿架体一直搭设到顶;离地200㎜连续设置扫地杆。
三、防护架搭设的准备工作
1、准备工作
根据现场实际情况,确定防护架搭设的具体位置,清除施工现场的障碍物,夯实搭设架体范围内的土质(夯实密度在1.45—1.55T/m3),面层采用C25砼浇筑;放线定位,确定钢管立杆位置,埋入埋件。
挑选所用材料:钢管、扣件应符合材料要求;毛竹根据竹杆粗细、长短、材质、外形等进行合理挑选分类,决定其用途及使用部位;
上架作业前应拉闸断电,并派专人看护。
2、施工程序
确定立杆位置→用Ф48钢管与埋件焊接→竖立杆(下部4.0米钢管架体)→纵横向横杆→纵横向扫地杆→纵横向剪刀撑→设置斜撑杆→上部毛竹架体搭法同样。
立杆竖立好后应进行扫地杆搭设,扫地杆距地面宜在200mm以下,过高起不到架体稳定性作用。
2
立杆时先竖起两端头立杆,立杆横向间距为1.50米(根据总体长度平分,但横杆纵距不得大于1.50米),立杆竖好后应纵向成行,横向成方,杆身竖直。
特别注意:由于被防护的电缆为 ≤10KV高压电线,因此根据《施工现场
自地面开始设置纵、横向剪刀撑,且循序渐进直到顶部。纵向剪刀撑设置在架体的外侧纵向面,与地面呈45o—60o夹角。横向剪刀撑以每两步为一个交叉结构。剪刀撑搭接长度钢管架体不小于1.0米、毛竹架体不小于1.50米。纵、横向剪刀撑的交叉点应在同一高度,这样可使得整个防护架体成为一个完整的固定物。提高其整体稳定性,增强抗风、抗倾斜力。
上部毛竹剪刀撑必须与其交汇点的所有立杆进行绑扎牢固。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、基本杆件与材料质量标准
1、基本杆件
立杆:是架体的竖向承重杆件。
横杆:是连系纵向各立杆平行于水平面的水平杆件,也是架体纵横向承重和连系的杆件。此防护只有大横杆没有小横杆。步距为1.5米。
纵横剪刀撑:十字交叉固定于脚手架的外侧,与水平面的夹角应在45~60o之间 ,可加强脚手架纵、横向整体钢度。架体内横向同时也设置剪刀撑。
2、材料质量标准
①钢管、扣件
1)、无缝焊接钢管
采用外径48㎜,壁厚3.0㎜的无缝焊接钢管,严禁使用严重锈蚀、弯曲、压扁、有裂缝的钢管,禁止在钢管上打孔,施工前对建筑料具检查合格后才用。
2)、扣件
扣件为可锻压铸铁扣件,有直角扣件、旋转扣件、对接扣件,扣件符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006)的规定,并且有出厂合格证,扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证扣件抗滑抗拉性能的要求。不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。
脚手架所用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·M时不得被损坏。
3
②毛竹、铁丝
1)、毛竹
毛竹杆件应选用生长期3年以上的毛竹或楠竹。要求竹杆挺直,质地坚韧。不得使用弯曲、青嫰、枯脆、腐烂、虫蛀以及裂纹连通二节以上的竹杆。
竹杆有效部分大小直径:立杆、大横杆、剪刀撑等不得小于65㎜。立杆搭接处不得小于70㎜。
2)、铁丝——绑扎材料
毛竹架体用10#镀锌低碳铁丝进行绑扎,毛竹与钢管连接用10#铁丝三道包箍绑扎;其抗拉强度大,不易腐烂。使用时不允许用火烧,次品和锈蚀严重的镀锌铁丝不得使用。
10#镀锌铁丝的直径为3.5㎜,抗拉强度为1000N/㎜2。绑扎时撬棍用力要稳、均、平,过紧铁丝预热受损,过松绑扎不牢。当铁丝受损或毛竹被挤破时应加绑一道。
五、架体搭设的安全操作:
1、参与搭拆人员必须是经过按国家安全生产监督管理总局文件《特种作业人员安全技术考核管理规定》,考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。
2、搭设时必须戴好安全帽、系好帽带、系好安全带、安全带高挂低用(必要时也可低挂高用),穿防滑鞋。
3、当有六级及六级以上大风和雾、雨天气时应及时停止作业,严禁酒后作业和在架体上嬉戏打闹;防止高空坠落、坠物。
4、架体及时与地锚拉结,以保证搭设过程中的安全,未完成的架体在每日收工前,一定要确保架体稳定。
更多内容请访问久久建筑网
5、定期检查架体,发现问题和隐患及时整改,确保通行人员与周边施工的安全。
六、搭设要求
1、搭设立杆的要求:
1)搭设立杆前,必须先根据现场的场地情况,进行定位放线,在立杆的位置,每根立杆下方钢管与埋件焊接固定;然后用三个转向扣件将立杆固定在桩头 4
上,固定牢固;下部架体的立杆均采用6.0米长度的钢管进行搭设。上部直接用10#铁丝将毛竹绑扎于打桩的钢管上面,与钢管搭接长度不小于1.00米,绑扎三道。如果有铁丝损伤,应该再加设一道。
2)所有立杆高度均应高过电线杆1.50米以上,顶部立杆应将毛竹大头朝上,保持整体美观。
2、搭设纵向水平杆的要求:
①钢管架体的纵向横杆搭设要求
1) 纵向水平杆应水平设置,长度不小于3跨。
2) 接头采用对接扣件连接,内、中、外相邻纵向水平杆接头不应在同步同跨内,上、下两个相邻接头应错开一跨,其错开长度不小于500㎜,各接头中心距立杆轴心距离不小于三分之一跨。
3) 纵向水平杆与立杆相交处必须用直角扣件与立杆固定。
②毛竹架体的纵向横杆搭设要求
1)纵向水平杆应水平设置在立杆的内侧,其长度不小于三跨,并将与立杆绑扎。
2)纵向水平杆应水平设置,毛竹有效搭接长度不应小于2.0米,且不小于立杆的纵距,搭接部分的结扎点或连接点至少绑扎三道通箍绑扎,绑扎牢固;搭接时毛竹小头压在大头上封梢绑扎;接到端部时,可小头接小头,多余部分尽量向内错,以保证架子端头整齐。
3)毛竹大头朝向在同一步内为同一朝向,上下两步纵向水平杆的毛竹大头不应在同一方向。
4)因顶部采用竹笆片作为防护板,横向水平杆应固定在纵向水平杆的下方。纵向横杆间距不得大于400㎜。
3、搭设横向水平杆的要求:
①钢管架体横杆搭设要求
1)、横向水平杆应用直角扣件架设在纵向水平杆的下方,凡立杆与纵向水平杆交叉处均应设一根横向水平杆,严禁任意拆除。其跨度视中间距酌情加设。
2)架体采用通长横杆,横向水平杆外端伸出长度不小于100㎜。
②毛竹架体横杆搭设要求
1)应同时具备钢管架体横杆的搭设要求。
2)横向水平杆两侧外端伸出纵向水平杆外不应小于10cm,同时不大于15 5
㎝。外端伸出长短一致,外观整齐。
4、搭设剪刀撑的要求: ①钢管架体剪刀撑搭设要求
1)应在整个长度方向上设置剪刀撑,沿架体两端处起布置。
2)每组剪刀撑跨度不小于4根,也不超过7根,与水平面夹角呈45-60夹角。
3)纵向剪刀撑应设置在脚手架外立杆外侧,用旋转扣件固定在立杆上,其交点距端点的距离不大于150㎜,杆件搭头用搭接,搭接长度不小于1000㎜,不少于3个扣件固定,固定距不小于800㎜。
4)首部剪刀撑用3米和6米钢管错开搭设,使其成为一个整体。
5)在架体的横面也应设置剪刀撑,一般每间隔一组立杆,设置一组剪刀撑。所有剪刀撑必须自下而上循序设置到顶,剪刀撑与立杆所有交接点都应固定。
②毛竹架体剪刀撑搭设要求
1)上部毛竹剪刀撑直接用10#铁丝将毛竹绑扎于打桩的钢管上面,与钢管搭接长度不小于1.00米,绑扎三道。如果有铁丝损伤,应该再加设一道。
2)毛竹剪刀撑应用10#铁丝绑扎固定在立杆上。杆件接头用搭接连接,搭接长度不小于2.0m,不少于3道铁丝绑扎固定,固定距离不小于1.50米。
更多内容请访问久久建筑网
5、脚手板
顶部铺设的防护板均采用规格1.6×0.8m的竹笆片,且四角用10#铁丝与大
横杆绑扎牢固。防止被风吹离。
七、搭设的质量标准:
质量应符合下表要求
注:表格中h为脚手架步距,H为防护架全高。
6
八、防护架搭拆的安全技术要求
1、安全技术要求
高压电线防护架搭设前必须根据规范规定和施工方案,制定架体搭、拆的安全技术措施。
实际操作人员必须由符合《特种作业人员安全技术考核规定》的架子工进行,持证上岗。作业时必须配戴安全帽并戴好帽带,配带安全带,安全带高挂低用必要时也可低挂高用,穿防滑鞋。严禁酒后作业,杜绝在架体上打闹嬉戏或坐在架体上休息等一切不良行为。
上架前必须拉闸停电,且整天有专人看护,直到下班后才可合闸送电。 搭、拆防护架必须选择晴天、无大风(六级及六级以上的风力)时进行,严禁雨、雾、大风等恶劣天气进行作业。雨后不得上架作业。
2、安全措施
架体高度达到4米时应即时搭设纵、横向剪刀撑;第一步纵横剪刀撑搭设好后,向上每搭设两步,必须及时设置一组剪刀撑。以防架体倾斜,确保架体稳定。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。