合肥国家动漫产业发展基地二期B1、B2研发楼工程 电梯基础施工方案
目 录
第一节、工程概况 ................................................................................................................................................ - 2 -
第二节、方案选择 ................................................................................................................................................ - 2 -
第三节、电梯基础设置 ........................................................................................................................................ - 3 -
第四节、电梯基础强度验算 ................................................................................................................................ - 4 -
计算依据 ........................................................................................................................................................ - 4 -
http:///
一、参数信息 ................................................................................................................................................ - 4 -
二、基础承载计算: .................................................................................................................................... - 4 -
三、地基承载力验算 .................................................................................................................................... - 5 -
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、基础承台验算 ........................................................................................................................................ - 5 -
- 1 -
合肥国家动漫产业发展基地二期B1、B2研发楼工程 电梯基础施工方案
电梯基础施工专项方案
第一节、工程概况
本工程总建筑面积为44217.2㎡, 其中:a.地上面积为37527.6㎡;b地下车库面积为6689.6㎡。为二类高层建筑,其中电梯所在的B1研发楼地下一层,地上十二层(49.800米),建筑面积为25903.3㎡,基础为肋梁式阀板基础、框架结构体系,设计使用年限50年,耐火等级为二级, 抗震设防烈度为7度,防水Ⅱ级;B1建筑±0.000相对绝对标高为44.800m。
第二节、方案选择
因B1研发楼建筑面积较大且建筑物高度较高,为满足施工垂直运输需要,选择一台SC200/200TD型号升降机。
因考虑现场施工通道方便需求,将电梯位置放在B1、B2两栋楼间,具体平面位置选择示意图见下简图:
- 2 -
合肥国家动漫产业发展基地二期B1、B2研发楼工程 电梯基础施工方案
第三节、电梯基础设置
http:///
一、电梯平面具体位置
电梯位置设置为便于材料运输及施工方便,横向在B1、B2之间通道口处,,具体位置见下示意图:
- 3 -
合肥国家动漫产业发展基地二期B1、B2研发楼工程 电梯基础施工方案
第四节、电梯基础强度验算
计算依据
本计算书主要依据动漫基地二期B1、B2研发楼施工图
施工升降机说明书
《施工升降机》(GB/T 10054-2005)
《施工升降机安全规则》(GB10055-1996)
建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)
《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)等编制。
http:///
一、参数信息
1.施工升降机基本参数
施工升降机型号:SC200/200TD; 吊笼形式:双吊笼;
架设总高度:55m; 标准节长度:1.508m;
导轨架截面长:1.508m; 导轨架截面宽:0.65m;
标准节重:150kg; 对重重量:0kg;
单个吊笼重: 2000kg; 吊笼载重:2000kg;
外笼重:1480kg; 其他配件总重量:200kg;
2.地基参数
地基土承载力设计值:150kPa; 地基承载力折减系数:0.4;
3.基础参数
基础混凝土强度等级:C30;
承台底部长向钢筋:12@200;
承台底部短向钢筋:12@200;
基础长度l:4.4 m; 基础宽度b:3.8 m;
基础高度h:0.3 m;
二、基础承载计算:
导轨架重(共需37节标准节,标准节重150kg):150kg×37=5550kg,
施工升降机自重标准值:Pk=(2000.00×2+1480.00+0.00×2+2000.00×
2+5550.00+200.00)×10/1000=152.30kN
考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2.1
- 4 -
合肥国家动漫产业发展基地二期B1、B2研发楼工程 电梯基础施工方案
基础承载力设计值:P=2.1×152.30=319.83kN
三、地基承载力验算
承台自重标准值:Gk=25×4.40×3.80×0.30=125.40kN
承台自重设计值: G=125.40×1.2=150.48kN
作用在地基上的竖向力设计值:F=319.83+150.48=470.31kN
基础下地基承载力为:p= 150.00×4.40×3.80×0.40=1003.20kN > F=470.31kN
该基础符合施工升降机的要求。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、基础承台验算
1、承台底面积验算
轴心受压基础基底面积应满足
S=4.4×3.8=16.72m2≥(Pk+Gk)/fc=(152.3+125.4)/(14.3×103)=0.019m2。
承台底面积满足要求。
2、承台抗冲切验算
由于导轨架直接与基础相连,故只考虑导轨架对基础的冲切作用。
计算简图如下:
- 5 -
合肥国家动漫产业发展基地二期B1、B2研发楼工程 电梯基础施工方案
F1 ≤ 0.7βhpftamho am = (at+ab)/2 F1 = pj×Al
式中 Pj --扣除基础自重后相应于荷载效应基本组合时的地基土单位面积净反力,Pj=P/S=319.83/16.72=19.129kN/m2;
βhp --受冲切承载力截面高度影响系数,βhp=1;
h0 --基础冲切破坏锥体的有效高度,h0=300-35=265mm;
Al --冲切验算时取用的部分基底面积,Al=3.8×1.146=4.355m2;
am --冲切破坏锥体最不利一侧计算长度;
at --冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长,取导轨架宽a;
ab --冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边长;
ab=a+2h0=0.65+2×0.265=1.18m
am=(at+ab)/2=(0.65+1.18)/2=0.915m
Fl=Pj×Al=19.129×4.355=83.301kN
0.7βhpftamh0=0.7×1×1.43×915×265/1000=242.717kN≥83.301kN。
承台抗冲切满足要求。
3、承台底部弯矩计算
属于轴心受压,在承台底部两个方向的弯矩:
- 6 -
合肥国家动漫产业发展基地二期B1、B2研发楼工程 电梯基础施工方案
M1 = (a12/12)[(2l+a')(pmax+p-2G/A)+(pmax-p)l]
M2 = (1/48)(l-a')2(2b+b')(pmax+pmin-2G/A)
式中 M1,M2 --任意截面1-1、2-2处相应于荷载效应基本组合时的弯矩设计值;
a1 --任意截面1-1至基底边缘最大反力处的距离,a1=1.446m;
l,b --基础底面的长和宽;
pmax,pmin --相应于荷载效应基本组合时的基础底面边缘最大和最小地基反力设计值,pmax=pmin=(319.83+150.48)/16.72=28.129kN/m2;
p --相应于荷载效应基本组合时在任意截面1-1处基础底面地基反力设计值,
p=pmax=28.129kN/m2;
G --考虑荷载分项系数的基础自重,当组合值由永久荷载控制时,G=1.35Gk ,Gk为基础标准自重,G=1.35×125.4=169.29kN;
M1=1.4462/12×[(2×4.4+1.508)×(28.129+28.129-2×
169.29/16.72)+(28.129-28.129)×4.4]=64.672kN·m;
M2=(4.4-1.508)2/48×(2×3.8+0.65)×(28.129+28.129-2×
169.29/16.72)=51.76kN·m;
4、承台底部配筋计算
αs = M/(α1fcbh02)
ξ = 1-(1-2αs)1/2
γs = 1-ξ/2
As = M/(γsh0fy)
式中 α1 --当混凝土强度不超过C50时,α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,α1取为0.94,期间按线性内插法,α1=1;
1-1截面:αs=|M|/(α1fcbh02)=64.67×106/(1.00×14.30×3.80×103×265.002)=0.017;
ξ=1-(1-αs)1/2=1-(1-2×0.017)0.5=0.017;
γs=1-ξ/2=1-0.017/2=0.991;
As=|M|/(γsfyh0)=64.67×106/(0.991×300.00×265.00)=820.50mm2。
2-2截面:αs=|M|/(α1fcbh02)=51.76×106/(1.00×14.30×4.40×103×265.002)=0.012;
ξ=1-(1-αs)1/2=1-(1-2×0.012)0.5=0.012;
γs=1-ξ/2=1-0.012/2=0.994;
As=|M|/(γsfyh0)=51.76×106/(0.994×300.00×265.00)=654.93mm2。
截面1-1配筋:As1=2261.947 mm2 > 820.502 mm2
截面2-2配筋:As2=2601.239 mm2 > 654.934 mm2
承台配筋满足要求!