5)提高门窗构件刚度,采用多道密封和多点锁紧装置,加强门窗可开启部分密封防水性能;
6)门窗框与洞口墙体(或附框)的安装间隙进行防水密封处理,窗下框与洞口墙体之间设置披水。
2.4.2门窗框(或附框)与洞口之间填充材料施工应要点:
(1) 窗框与洞口之间的伸缩缝内应采用聚氨酯发泡胶填充,发泡胶填充应均匀、密实。
(2)发泡胶成型后不宜切割,打胶前,框与墙体间伸缩缝外侧应用挡板遮盖;打胶后,随即拆下挡板,并在10~15min内将溢出的泡沫向框内压平。
(3)对保温、隔声等级高要较的的工程,应先按设计要求采用相应的隔热、隔声材料填塞,然后再采用聚氨酯发泡胶封堵。
(4)填塞后撤掉临时固定用木楔或支撑垫块,其空隙也应用聚氨酯发泡填塞。
2.4.3门窗洞口墙体外表面应有排水措施,外墙窗楣应做滴水线或滴水槽,窗台面应做成流水坡度,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。建筑外窗宜与外墙外表面有一定距离。
2.4.4门窗框与洞口外墙饰面材料的交界处,应留有5*5mm凹槽,采用耐候密封胶封闭;一般采取三角形截面胶缝时,密封胶截面宽度应大于8mm;当采用矩形截面胶缝隙进,密封胶有效厚度应大于6mm;
10
南通建工集团股份有限公司 Nantong Construction Group Joint-Stock Co.,Ltd
建设工程安全质量标准化实施手册 5-2-1门窗工程
2.4.5窗台室内侧应略高于室外侧,室外侧窗台应设披水坡度。为满足该要求,在窗台板二次结构施工时即应留有坡度。
铝合金窗 塑料窗
图X5-2-3-2.4.1:窗台防渗密封构造图
2.5防雷措施
铝合金门窗的防雷构造设计宜采取下列措施:
1)门窗框与建筑主体结构防雷装置连接导体宜采用直径≥Φ8mm的圆钢或截面面积不小于48mm2、厚不小于4mm的扁钢;
2)门窗框与防雷连接件连接处,宜去除型材表面非导电防护层,并与防雷连接件连接;
3)防雷连接导体宜分别与门窗框防雷连接件和建筑主体结构防雷装置焊接连接,时接长度不小于100mm,焊接处涂防腐漆。
2.6安全防护措施
1)人员流动性大有公共场所、易于受到人员和物体碰撞的门窗除应采用安全玻璃外,应设置防撞护栏;
11
南通建工集团股份有限公司 Nantong Construction Group Joint-Stock Co.,Ltd
建设工程安全质量标准化实施手册 5-2-1门窗工程
2)距离可踏面高度
900mm以下的窗玻璃除应采用安装玻璃外,还应设防护栏杆
3)推拉门窗的扇应有防止从室外拆卸和防止脱落的装置;
图X5-2-3-2.6.1:护窗拦杆实景图
2.7五金配件
(1)门窗连接件及五金件均应采用不锈钢材质;
(2)门窗开启扇及开启五金件的装配宜在工厂内组装完成;
(3)五金件应齐备、有效,且应符合设计要求;开启扇应开启灵活、无卡滞、无噪声;
(4)推拉门窗扇必须有防脱落装置;
(5)塑料门窗安装五金件时,应将螺钉固定在内衬钢板上,紧固件应采用自攻螺钉一次钻入固定。螺钉与框扇连接处应进行防水密封;
(6)铝合金门窗连接应采用不锈钢紧固件,不得采用铝合金抽芯铆钉。
12
南通建工集团股份有限公司 Nantong Construction Group Joint-Stock Co.,Ltd
建设工程安全质量标准化实施手册 5-2-1门窗工程
2.8清理与成品保护
1)铝合金门窗框安装完成后,其洞口不得作为运输及人员进出的通道,且铝合金门窗框严禁搭压、坠挂重物,对易发生踩踏和刮碰的部位,应加设木板或围挡等有效防护措施。
2)铝合金门窗安装后,应清除铝合金型材表面及玻璃表面的残胶。
3)所有外露铝型材应进行贴膜保护,宜采用可降解的塑料薄膜。
4)铝合金门窗竣工前,应去除所有成品保本报讯 ,全面清洗外露铝型材和玻璃,不得使用有腐蚀性的清剂,不得用尖锐工具刨刮铝型材和玻璃表面。
2.9门窗工程验收
铝合金门窗工程验收时应具备下列文件:
1)铝合金门窗工程施工图、设计说明及其它设计文件;
2)根据工程需要出具的铝合金门窗的抗风压性能、水密性能以及气密性能、保温性能、遮阳性能、采光性能、可见光透射比等检验报告;或抗风压性能、水密性能检验以及建筑门窗节能性能标识证书。
3)铝合金型材、玻璃、密封胶材料及五金件等材料的产品质量合格证书、性能检测报告和进场验收记录;
4)隐框窗应提供硅酮结构胶相容性试验报告;
5)铝合金门窗框与洞口墙体连接固定、防腐、缝隙填塞及密封处理、防雷连接等隐蔽工程验收记录;
6)铝合金门窗产品合格证;
7)铝合金门窗安装施工自检记录;
8)进口商品应提供报关单和商检证明。
13