混凝土结构中钢筋的保护层厚度(2)

 

图"承台直剪破坏实况之三(柱子下陷达#$)

""!/#%$4

式中:(承台)在柱或桩处的高度;"为基础!为柱子

轴力设计值或单桩竖向承载力的最大设计值(如在偏心受压基础中,单桩竖向承载力有可能达到单桩竖向承载力设计值的*;%#倍)%为柱或桩截面周边长度;为基础(承台)混凝土轴心抗拉强度设计值。$4

楼&柱子截面太小及承台太薄、"%由以上可见,

混凝土强度等级太低,是造成承台柱周直剪破坏的主要原因。

(下简称楼’%楼&左边是一幢!层的底框建筑),底层为商店,层#!!为住宅。楼&,((间设伸缩缝(抗震缝)。楼(的开间为)仅为楼&的*/中%!$,#,

#,柱平面受荷面积约)故中柱底层轴力约为+%#,$

(川0)四川省建筑标准办公室,*%振动冲击沉管灌注桩图集#5)*/6

*00#6

(川0四川省建筑标准办公#%钢筋混凝土预制桩基础图集*5)+*)6

室,*00*%

混合结构设计6中国建筑工业出版)%清华大学土木与环境工程系6

社,*0"06

钢筋混凝土结构(上册)中国工业出版,%工程结构教材选编小组66

社,*0!*6

!)-)+%#,.*!%"/.!-)+)012

楼(柱子截面同楼&,粗估其轴压比为/())+)0+++#,"/++.*/-+%’*0!+%0所需桩数为)+/)0/,+-/%!)!!根承台厚度约需

/[()]"#")+)0+++,.,/+3//+.+%0-’,,$$(上接第!0页)

)%百年使用期的要求

对设计使用年限为*其在一++年的混凝土结构,类环境中的混凝土保护层厚度应按表*内数值相应乘系数*%,+取用。这是由于混凝土碳化深度与时间的平方根

百年使用期为

比例,*%,。当然,对表面采取有效的防护措施时,其保护层可以适当减小,此外在使用过程中还应定期检查维护。对于二、三类环境中的情况,则应采取专门的有效措施。

五、结语

混凝土结构中钢筋的保护层厚度涉及钢筋的粘结

锚固及抵抗锈蚀能力两方面的问题,影响结构的承载力及耐久性,故在修订规范时以强制性条文形式给出了其最低限度的要求———保护层的最小厚度。由于以往我国在这方面的要求较低,此次修订作了适当提高,并对不同情况下的调整及特殊环境下的要求作出规定,希望设计人员在学习、应用新规范时予以注意。

混凝土结构耐久性综合调查报告6中国建筑科学研究*%邸小坛等6

院,*00+6

钢筋混凝土结构研究报告选集(*,#%中国建筑科学研究院主编6#,

)中国建筑工业出版社,)6*0"",*0’*,*00,6

"#