油罐混凝土基础环墙裂缝问题
于2014年9月7日星期日 会晤相关专家,关于现场环墙裂缝问题交流了一下,现将结果汇报如下:
1、 设计方面是否做过,由于配筋率过大导致裂缝的抗
裂计算。
2、 商品砼自身的问题。
3、 我们施工措施的问题而导致的收缩裂缝。
前两点未作讨论,关于第3点,
1.排水管处裂缝:
在混凝土水化反应初期若表面失水会产生干缩裂缝,在干缩过程中,混凝土遇到如钢筋或其他预埋件的约束,在混凝土内部产生的拉应力超过混凝土抗拉强度时就会产生裂缝。另外,骨料的大小和级配对干缩也有影响,如使用偏细砂(或硅粉等比表面积大的材料)时,会使混凝土收缩值增大。一般来说,胶凝材料用量越多、构件尺寸越小或越薄、空气湿度越小,干缩量则越大。
2.针对墙体部分裂缝,无明显特征
考虑到墙体环筋间距不均匀,或大或小导致浇筑后单位墙体内配筋率不稳定所致。
裂缝是因为钢筋、在承受温度应力和收缩应力时所发挥的作用截然不同所致。在温度变化时,钢筋和混凝土基本上是共同变形,其变形差很小,产生的内应力也很小;但在混凝土收缩时,钢筋是不变形的,并阻碍混凝土的收缩变形,是混凝土内收缩应力增加,因而产生
裂缝。
3.关于现场拆模情况建议如下:
不建议三天后拆模,按正常8到12小时操作;理由如下: ① 木模板不同于钢模板吸水导致砼表面干燥易产生干缩裂缝。
② 木模板会与混凝土之间产生一定应力作用,会导致裂缝的产生。
4.关于模板的支护情况,建议按施工组织来做,是出于最后模板面受力较均匀的角度考虑,亦对裂缝控制有一定好处。
此外,我们目前所采取的营养液保水养护、后浇带做法也是得到了肯定的答复。
以下是个人认为对我们工程有帮助的意见:
混凝土养护不当。主要有:①过早养护会影响混凝土的胶结能力。②过迟养护,由于受风吹日晒,混凝土板表面游离水分蒸发过快,水泥缺乏必要的水化水,而产生急剧的体积收缩,此时混凝土早期强度低,不能抵抗这种应力而产生开裂。特别是夏、冬两季,因昼夜温差大,养护不当最易产生温差裂缝。③后期养护不够,使混凝土碳化加剧,造成碳化收缩。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。