绿色,低碳,节能办公建筑
摘要:本文介绍了获得LEED金奖建筑——创智天地5号地块办公建筑的节能设计、节能措施
关键词:绿色、低碳、建筑节能设计、机电节能设计、可再生能源、节水 前言
低碳、节能、减排、可持续发展已成为全球的主题。由于我国建筑运行能耗约占全社会终端能耗的近三成,, 而随着我国城镇化进程的进一步发展,建筑总量将不断增加,建筑能耗总量和占全社会能耗比例也将持续增加。为了社会、建筑的持续发展,自2006年以来,我国大力倡导节能环保的绿色建筑,现有新建建筑普遍实行节能50%的标准。作为一个境外的设计公司,我们一直追求建筑的绿色低碳,我们建筑设计的节能目标要远大于50%,此外除了节能外,我们还要采取节地、节水、节材措施。最近我公司负责设计总承包的又一个节能的项目——上海创智天地5号地块建成了,这项目获得了国际节能标准LEED金奖,建筑能耗率为104kWh/m2/Year,对比建设部80年代建筑标准,节能66%,节水30%。作为这项目的负责人,现将这项目的主要节能环保措施作以下详细介绍,为以后节能商业办公建筑的节能设计作参考借鉴
概况
创智天地5号地块坐落于上海五角场CBD核心地段,杨浦区淞沪路以西,政民路以北,智星路以东,5-更多内容请访问久久建筑网
5、5-7、5-8为三栋50米、10层高的商办综合楼,基地面积为12281.5平方米,总建筑面积为81747M2,其中地上建筑面积为49956M2,地下建筑面积为31791M2。其将以现代化的形象成为该区域标志性的建筑之一。本项目的设计目标,是LEED金奖标准的绿色低碳甲级写字楼,旨在为创业者和附近新大学城研发、知识创新公司提供低碳、节能、优质、舒适、花园式绿色办公环境。
能应用在建筑上的节能环保措施有很多,但需结合本项目夏热冬冷地区的气候及实际环境,不同的使用功能来选择合适的措施,不可简单的照搬使用,而且作为一个商业化的办公地产项目,更重要的是要考虑开发商的投资回报率。除了基本设计节能措施,如合适的朝向、体形系数、窗墙比、自然采光、通风等因素是设计能控制的范围,更多的措施是要在项目前期增加业主投资的。因此在业主、设计顾问及LEED顾问共同商讨、计算、设计后,最终选了以下主要环保措施。
http:///
一、建筑节能设计
建筑的外围护结构的散热是建筑耗能的主要部分,它的传热性直接影响建筑采暖空调的能耗,因此控制建筑的窗墙比,减少室内热量通过围护结构散发到室外是降低能耗的关键。
1. 窗墙比
本项目各朝向的窗墙比控制在0.3-0.5之间,特别是西向的在0.3左右, 远低于国家公建节能规范0.7的标准。
2. 围护结构-透明部分
在塔楼和裙房立面的透明部分,采用南玻的双银Low-E 中空低辐射玻璃幕墙系统,双银Low-E玻璃,通过对太阳不同波长光线的差异化处理,允许(40~50%)可见光通过的同时,减少辐射热量的通过。其反射率(室外)8%,遮阳系数SC为0.28,传热系数为1.6(w/m2﹒k);整体带框传热系数2.0(w/m2﹒k)。和普通的3mm白玻相比,其太阳能辐射总透射量下降约70%。
此外,玻璃幕墙的水密性、气密性等指标均不低于国家标准。
3. 围护结构-不透明部分
窗间墙、窗槛墙部分采用装饰面层外加60mm厚的保温岩棉及50mm的空气间层进行保温,确保该部分传热系数不大于0.69w/m2﹒k,优于节能规范要求的1.0w/m2﹒k。
屋顶部分设置了100mm厚的挤塑聚苯板保温层,使其传热系数0.35w/m2﹒k,同样优于节能规范要求的0.7w/m2﹒k。
此外,5-5裙房屋面还设屋顶绿化,此举既可减少室内热量散发,还可减少热岛效应,从而降低建筑能耗。
4. 外遮阳措施
据统计,外遮阳措施是适用于夏热冬冷地区的一项重要节能措施。本项目采用专业软件Ecotect,依据上海地区的太阳辐射情况,对建筑横向和竖向遮阳板的遮阳效果进行模拟,得出优化的外遮阳形式设计,但这外遮措施计算下来的节能效果并没有原来预计的高,原因可能是因为本项目采用的玻璃遮阳系数已经较小,外遮阳的叠加效果就不那么明显。因此在5-7、5-8地块在综合考虑造型、造价等因素下就没有采用外遮阳这项措施。只在5-5地块朝西立面采取了优化的外遮阳设计。
采取了以上围护结构的节能措施后,预计节省17%的建筑全年所有能耗。而在5-5地块的外遮阳设计,预计节能约3%。
二、机电节能设计
按需通风策略
有不少项目为了节省能耗,按最小新风量运行,使新风量不足严重影响室内空气品质。本项目不盲目减少新风量,而是根据不同性质的房间,按照实际人员情况,根据CO2的浓度供给需要的新风量,新风机双档,既能保证室内空气品质,又减少处理新风需要的能量。
2、过渡季节加大新风量免费制冷
在过渡季节,商场以及办公楼的内区仍然需要供冷。本项目屋顶新风空调箱为两档风量,过渡季节办公区空调箱新风量可增大至送风量的25%, 实现免费制冷, 减少制冷量。
3、高效照明灯具
本项目采用T5和LED高效节能的光源,并配备高反射率的灯具,在保证300lux普通办公楼照度的前提下,将照明配电功率密度降低至9w/m2。GB50189默认值为18w/m2。
4、高效照明控制
日程控制通过照明控制系统实现,应用于全楼。地下车库内汽车道上的灯具、室外照明灯具、办公大堂灯具由BA系统控制。疏散楼梯的照明灯具由声控开关控制。走廊及卫生间内的灯具由红外感应探测器控制,做到人来灯亮,人走灯具延时关闭。
更多内容请访问久久建筑网
5、热回收空调箱
在新风空调箱里面配置全热回收转轮,利用排风的能量预热/预冷新风。
6、高能效螺杆机
根据《公共建筑节能设计标准》5.4.5条规定,水冷螺杆式冷水机组528~1163kW,性能系数(COP)不小于4.3。 本项目5-5地块选用3台798.8kW水
冷螺杆式冷水机组, 5-7地块选用3台798.8kW水冷螺杆式冷水机组, 5-8地块选用3台961.3kW水冷螺杆式冷水机组,要求性能系数(COP)不小于5.65。
7、大堂地板辐射采暖系统
本项目一层层高5.5m,在大堂区域冬季采用地板辐射采暖系统, 只需保证人员活动范围舒适要求, 可减少制热量。
8、变风量空调系统
通过改变送风量保持室内温度, 当送风量减少时, 送风机变频运行, 减少风机运行能耗。
9、变流量冷冻水/空调热水系统
在建筑部分负荷下, 冷冻水/空调热水需求量减少, 冷冻水循环泵/空调热水循环泵变频运行, 减少水泵运行能耗。
10、自动扶梯光控装置
将自动扶梯加装漫反射型光控启动装置, 在乘客离开扶梯后后停止扶梯运转,保证扶梯最经济的运行。
上述机电的节能措施预计节省约45.4%的建筑全年所有能耗。
三、可再生能源设计——太阳能热水
各个建筑物屋顶设置集中布置的太阳能集热系统,为本建筑的各楼层公共卫生间、厨房以及底部公共沐浴房提供集中热水供应。预计太阳能热水系统每年可节省约为约 141,600 kWh的电。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、节水以及其他可持续发展策略
节水
采用雨水回收系统,将各个建筑屋面的雨水均收集至室外雨水收集池,经过处理的建筑屋面雨水回用于室外绿化及5-5建筑的公共卫生间冲厕。预计年回用量为3028立方/年。
需要采用节水型卫生洁具,且龙头开关均采用红外线光控感应控制。预计节水量为9375立方/年。
2、可持续性发展措施
将场址中停车容量的5%优先提供给低排放和节油汽车。
在建筑中提供相应数量的自行车停车位和沐浴房,鼓励用户使用自行车上下班。
设置专门的垃圾回收、分类用房,能及时回收可用的垃圾,节约资源、减少环境污染。
3、提高室内空气质量
在新风/空调机组安装新风量测量装置,当新风量偏差大于10%报警,通过BA监控,保证室内空气品质,能够提高室内人员的工作效率,减少建筑综合病的发生。
使用低VOC的油漆、涂料、胶黏剂、地毯, 减少室内空气污染。
建筑入口设置防尘垫,防止灰尘随人员进入。
小结
本项目采取了以上各项节能环保措施,并根据能耗模拟计算,与传统80年代建筑相比,节能比例达66%,节水达30%,相当于节能约9.4M(kwh/year),节水约12403立方/年。根据统计数据,每发1kWh电须消耗360g标准煤,会产生873g二氧化碳,则本项目能源系统每年可节约标准煤约3,385吨,减少8,208 吨二氧化碳。 相当于接近7.4万棵冷杉植物在其生命周期内吸收的全部二氧化碳。由此可见,建筑节能、减排对减少温室气体排放、改善环境有着至关重要的作用,是整个社会可持续发展的一个不可或缺的组成部分。
本项目信息
开发商:上海杨浦中央社区发展有限公司 (瑞安房地产项目)
设计顾问: HASSELL (铿晓设计咨询有限公司)、同济大学建筑设计研究院、AECOM
LEED顾问:ARUP