建筑给水排水节能途径探讨
【摘要】建筑给水排水的节能问题越来越受到重视,在建筑给排水系统的设计中,既要考虑到外型美观、使用功能完整,还应加入“节能节水”理念,科学、合理地设计,以实现水资源的保护与再利用,促进可持续发展。本文介绍了涉及建筑给水排水方面的节能标准,分析研究了建筑给水排水节能途径。
【关键词】建筑给水排水节能途径
随着国民经济迅速发展和城市化发展进程不断加快, 产业高度集中, 城市对水的需求量不断增加,城市用水呈现出比较高的增长速度, 水资源短缺现象越来越严重, 已经成为制约社会、城市和经济发展的瓶颈。为此, 建筑给水排水工程设计施工, 除了强调使用功能完善、环保卫生等要求外, 还应重视节水、节能因素, 要统筹考虑, 避免水量和能源的浪费, 降低投资和运行费用, 提高能源的利用效率, 促进能源的合理开发利用, 保障社会经济的可持续发展。
http:///
一、涉及建筑给水排水方面的节能标准
建筑节能设计标准是建设节能建筑的基本技术依据,是实现建筑节能目标的基本要求,其中强制性条文规定了主要节能措施、热工性能指标、能耗指标限值,考虑了经济和社会效益等方面的要求,必须严格执行。
建筑给排水专业在建筑节能设计中主要所依据的法规、规范、标准有:《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国可再生能源法》、建设部《民用建筑节能管理规定》、《公共建筑节能设计标准》GB50189-200更多内容请访问久久建筑网
5、《公共建筑节能设计标准》DBJ 01-621-2005(北京地方标准)、《公共建筑节能设计标准》DGJ08-107-2004 (上海地方标准)、《民用建筑节能设计标准》JGJ26-9更多内容请访问久久建筑网
5、《住宅建筑规范》GB50368-200更多内容请访问久久建筑网
5、《住宅建筑节能检测评估标准》DG/TJ08-801-2004(上海地方标准)、《住宅设计标准》DGJ08-20-2007 (上海地方标准)、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003、《建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规程》GB50242-2002、《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364-200更多内容请访问久久建筑网
5、《污水再生利用工程设计规范》GB50335-2002、《建筑中水设计规范》GB50336-2002、《城市污水回用设计规范》CECS61-1994、《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB50400-2006、《节水型生活用水器具》CJ164-2002、《绿色建筑评价标准》B/T50378-2006 等。
目前涉及建筑给水排水方面的节能标准并不多,但随着节能要求的提高,建筑给水排水的节能将逐步得到提高,标准也将不断完善。
二、建筑给水排水节能途径
1、合理设计
(1)设计构成中,给水充分考虑合理利用市政管网余压,利用市政管网的压
力,直接供水;合理进行竖向分区,平衡用水点的水压;采用并联给水泵分区,尽量减少减压阀的设置;推荐支管减压作为节能节水的措施,减小用水点的出水压力;合理设置生活水池的位置,尽量减小设置深度以减少水泵的提升高度;优先考虑水池-水泵-水箱的供水方式。排水应尽量采用重力排水的方式。污废水管道的敷设应就近排放,并应避免压力提升。
(2)合理采用变频水泵。当采用变频泵供水时变速水泵的应用可避免传统供水系统中按供水最不利情况计算所引起的水量、电能的浪费问题。选用水泵时,应优先采用变频变压变流量的给水方式其节能效果要优于变频恒压变流量的给水方式;当采用变频恒压变流量时,工作压力的设定应接近水泵工频运行时高效段扬程的下限。当市政条件允许时,宜采用叠压供水设备。采用变频调速装置比一般供水设备节电10%~40%。
(3)完善热水供应循环系统,如在设计中充分考虑热水循环系统多环路阻力的平衡,循环流量在靠近加热设备的环路中出现短流,使远离加热设备的环路中水温下降问题;热水管网布置或计算不合理,致使混合配水装置冷热水的进水压力相差悬殊导致能源浪费的问题。因此,新建建筑的集中热水供应系统在选择循环方式时需综合考虑节水效果与工程成本,根据建筑性质、建筑标准、地区经济条件等具体情况选用支管循环方式或立管循环方式,尽可能减小乃至消除无效冷水的浪费。
(4)冷却水宜循环利用,提高水的重复利用率。在水源条件许可的情况下,可采用江水、河水、湖泊水、海水、地下水等作为循环冷却水。合理选择布置冷却塔。在空气湿球温度较低的干燥地区,可通过设计计算来适当提高冷却水进出水温差,以减少循环水量和循环水泵的能耗,缩小循环管道的管径。在一定的条件下,设置合用消防水箱,以减少消防水箱的清洗用水。利用消防试验排水,将消防排水返回到消防水池。增加消防水池、消防水箱的水处理设备。
2、选用节能型、节水型等节能高效的产品
禁用淘汰产品。宜推广化学建材,并执行国务院建设行政主管部门制定并公布的建筑节能新技术、新工艺、新设备、新材料、新产品推广目录以及限制或者禁止使用能耗高的技术、设备、材料和产品的目录。节水、节能型产品如:喷射式和压力流冲击式的节水大便器(冲水量≤6 L/次)、免水冲小便器、陶瓷片密封水嘴、红外线感应节水装置、自力式平衡压力恒温混水阀、节能型热交换器、飘水量小省电型冷却塔、太阳能热水器、高效率的水泵等;淘汰产品如:多层住宅、多层公共建筑的生活给水管道禁止设计、使用镀锌钢管;小区建设工程中禁止设计、使用埋地铸铁排水管和水泥排水管;城镇新建住宅中淘汰砂模铸造排水铸铁管。在工业建筑中,应采用节水、节能的生产工艺和设备。注意加强设备与管道的保温,应选用理化性能优良的保温材料,并确保有效的绝热层厚度。对于管内介质温度在7℃常温时,采用柔性泡沫橡塑的设计厚度应按防结露要求计算确定;对于管内介质温度0~95℃的热水管道不适宜采用柔性泡沫橡塑材料保温。
3、选用清洁可再生可重复利用能源
具备条件的,应当至少选择一种可再生能源(指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源),用于建筑物的热水供应。热水水源的利用可采用太阳能、水源热泵、地源热泵技术。在采用水源热泵、地源热泵技术时,不得对水体和土壤造成污染和浪费。如利用地下地温地源自动供暖制冷系统,就是通过表层地下水为载体,或将盘管埋在土壤中以盘管内流动的介质为载体,将这些地温热源输送到水源热泵进行能量转换,冬季输出45~65℃的热水。
开发第二水资源——中水。中水来源于建筑生活排水,包括人们日常生活中排出的生活污水和生活废水。生活废水包括冷却排水、沐浴排水、盟洗排水、洗衣排水及厨房排水等杂排水。不含厨房排水的杂排水称为优质杂排水。中水指的是各种排水经过处理后,达到规定的水质标准,可在生活、市政、环境等范围内杂用的非饮用水。
4、自动控制和计量
(1)提高水表计量的准确度由于选型和水表本身的问题,水表计量的准确性较差。如有的建筑物水表型号过大。用水量较小时,水表指针基本不动。约有40%的水表不符合±4%的精度要求。水表计量的准确性关系到对漏损控制的评价和采用的对策。为此应采取有效措施提高水表计量的准确度。
(2)限制计量装置使用年限。根据国家技术监督局《强制检定的工作计量器具实旋检定的有关规定(试行)》,对生活用水表只做首次强制检定,限期使用,到期更换。但是,由于各地对上述规定并未采取有效措施加以落实,致使目前建筑中的水表大多数无限期使用。由于水表自身零件的机械磨损,水表的使用年限越长,其准确度就越低。所以为了保证水表的工作精度,物业部门和自来水公司有必要对水表进行经常性检查。
(3)加强给水用水量计量。住宅应设分户水表计量用水。居住建筑节能改造应当安设分栋用热计量和供热系统调控装置。公共建筑应当设计并安装用热计量、室内温度调控、多表远程操控系统和供热系统调控装置。冷却水补充水、锅炉补充水、绿化用水、水景补充水、游泳池补充水、蒸汽应分别设置水表计量。其他需要独立计量的管道系统(如道路浇洒用水、汽车冲洗用水、地面冲洗用水等)宜设水表计量。企事业单位、学生宿舍的公共浴室、淋浴间等宜刷卡(或采用红外线、脚踏开关)来用水。
总之,节能环保工作是未来社会生活中永恒的主题,它涉及建筑给水排水系统的各个环节。建筑给水排水设计工作者,设计时要符合节能环保的要求;公民,应提高环保意识,节约用水;政府,应加强监管职能和引导职能,加强宣传教育,使公民对实施住宅建筑给水排水节能环保工程普遍认同和支持,形成全社会节能环保的氛围,只有这样,节能环保才能落到实处,推动循环经济和谐发展。
参考文献:
[1] 董毅.昆明天宇大厦给排水设计[J]. 低温建筑技术. 2012(07)
[2] 齐铭安,齐俊彬.薄壁不锈钢给水管滚压螺纹连接施工技术[J]. 广州建筑. 2012(02)
[3] 连超.关于PE管道铺设施工技术要点探究[J]. 现代装饰(理论). 2012(06)
[4] 李秋均.浅谈高层建筑给排水节能设计[J]. 现代装饰(理论). 2012(06)
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。