变电运行倒闸操作危险分析与安全监护

 
变电运行倒闸操作危险分析与安全监护

变电运行倒闸操作危险分析与安全监护

摘 要:变电运行操作事故中,带地线合闸、带电挂接地线等误操作时有发生,究其原因,倒闸操作出现问题的环节,却恰恰出现在工作过程的全程安全监控上。变电运行安全直接关系到电网的整体质量,关系到用户和操作人员的人身和生命财产安全,因此必须引起相关部门的足够重视。因此,本文对可能存在安全隐患的操作环节进行处理,尽量的规避安全隐患

关键词:倒闸;操作;安全;监护

1. 倒闸操作与安全

电气设备安装预投运和投运后有3种状态,即运行、备用、检修。将电气设备由一种状态转变为另一种状态所进行的手动或自动操作,称之为倒闸操作。如图1所示,一次电气设备的倒闸操作一般是通过对断路器、隔离开关的拉开或合入,以及接地刀闸的合入或拉开来实现的。而二次电气设备如熔断器、插件、连接片(压板)则是由投退来改变状态的。

图1倒闸操作示意图

经常性的倒闸操作,是一项周而复始的常态性工作,可能会导致工作人员产生麻痹思想。特别是在工作时间长、内容繁多的时候,由于身体上的疲劳和思想上的松懈,更易导致误操作事故的发生。所以,操作人必须对自己在倒闸操作全过程中的行为进行自我监控,操作队负责人、监护人必须明确自己的安全职责,严格执行监护制度,全过程监控倒闸操作,确保人身和设备安全。

2危险因素及原因分析

在电力系统运行中,涉及影响电网安全稳定运行的因素很多,针对无人值班变电站倒闸操作来讲,主要有人员、设备与技术等主客观因素。

2.1人员问题

作业性违章成为操作安全的主要原因。在实际工作中,运行人员作业性违章还没有完全杜绝,尤其是无人值班变电站,小型操作、临时性事故处理等比较多。人员作业性违章是影响操作安全的主要原因,主要表现为以下几种型式,需要给予高度重视。即:不认真执行监护制度;不认真填写和审核操作票;不进行模拟预演;不执行复诵、监听调度指令;不按操作票的顺序进行操作;跳项、漏项或倒项操作;操作中使用不合格的安全用具;装设接地线前不验电或不按照验电“三步骤”执行;盲目解锁;单人操作;无票操作;操作前不认真核对操作位置、不


bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:变电站红外测温的应用
  • 下一篇:变电运行系统故障分析及相关措施