变压器保护(2)

 

躲过变压器可能出现的最 大负荷电流。
K rel Ioper ? K I l?max res
I l?max n ? IN n ?1
(N台变压器并列运行)

I l?max ? K ss I N

(降压变压器)

二、低电压启动的过电流保护
? 测量元件:电流继电器和低电压继电器
? 特点:灵敏度高于一般的过电流保护。 ? 出口逻辑关系:两个测量元件都动作,保护才动作跳



U a Ub Uc

?

动作值的整定原则
? 电流继电器:
? 躲变压器正常运行时的额定电流。

K rel Ioper ? K I N res

低电压继电器整定原则: 正常运行情况下母线上可能出现 最低工作电压时,该继电器不动 作 。

U

oper

? (0.5 ~ 0.6) U N

3、灵敏度校验:
按后备


保护范围末端发生短路故障 进行校验。
K sen

?
?

I k?min I oper

(2)

?1.3 ~ 1.5(1.2)
?1.3 ~ 1.5(1.2)

K sen

U oper U k?max
(3)

三、复合电压启动的过电流保护
? 对称短路的测量元件:低电压继电器和过电流继电器
? 不对称短路的测量元件:负序电压继电器和过电流继

电器 ? 特点:不对称短路时,电压元件灵敏度高于低电压启 动的过电流保护

1、原理接线:
2QF

电压回路 断线信号

信号
KS
KCO

跳1QF

跳2QF

KM

I
1KA 2 KA

I
3KA

I

KVN

t
U U
KVU

KT

Z
1QF
a
b

c

U a Ub Uc

?

负序电压继电器整定原则:

躲过正常运行时负序电压滤过 器出现的最大不平衡电压。

U

2?oper

? (0.06 ~ 0.07 ) U N

K sen

?

U 2?min U 2?oper

?1.2

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、负序电流和单相式低电压启动的过 电流保护
? 对称短路的测量元件:单相低电压继电器和过电流继

电器 ? 不对称短路的测量元件:负序电流继电器 ? 特点:不对称短路时,电流元件灵敏度高于低电压启 动的或复合电压启动的过电流保护

电压回路断线信号

跳1QF

信号
KM

2QF

2 KA

I
KT

t
KS
KCO

跳2QF

I
1KA
KUV

U
Z A N
由变压器 其他保护来

1QF

a
b

负序电流继电器动作电流整定原则
躲过变压器正常运行时负序电流滤 过器输出的最大不平衡电流 。

I
K sen

2?oper

? (0.1 ~ 0.2)I N

?

I 2?min I 2?oper

?1.25

五、变压器的过负荷保护
? 测量元件:电流继电器
? 出口方式:发出过负荷信号

变压器过负荷电流大多数情况下 三相是对称的,因此只装设对称过负 荷保护。即只用一个电流继电器接于 任一相电流之中,动作时经延时作用 于信号。
过负荷保护的动作电流应躲过变压 器额定电流。 过负荷保护的动作时限,应比过电 流保护的最大时限增加一个时限阶差 △t。

第六节 变压器的接地保护
——中性点可能接地或不接地的分级绝缘变压器的接地保护

? 零序电流保护:当变压器中性点接地时作为接 地保护,以短时限跳母联,长时限跳变压器两 侧断路器

? 间隙零序过流保护:当变压器中性点不接地时 作为接地保护
? 零序过电压保护:做间隙零序过流保护的辅助 保护,当变压器中性点不接地时作为接地保护。

http:///
一、原理框图:
QF 1QF
T

H

TA1

3U 0
F

t 0

1

解列、灭磁 (跳1QF)

QS

TA2

? 3I 0
t2

3I 0

t1
1QF

母线解列 (跳QF)

二、整定计算: 零序电流保护的动作电流与相邻元 件零序后备保护动作电流配合整定。

I 0?oper ? K sui K b I 0?oper ?L
动作时限与相邻元件零序电流 后备保护的时限配合整定。
t1 ? t max ? ?t t 2 ? t1 ? ?t

零序电压元件3U0的动作电压,应 低于变压器中性点工频耐受电压。
U 0?oper 3Krel U w ? 1.8nTv



作电压还应躲过电网存在接地 中性点情况下单相接地短路时的最大 零序电压。
U 0?oper ? 2?U K?0? (2 ? ? )n TV

零序电流元件3I0的动作电流 根据间隙击穿电流的经验数据 整定,一般一次值为100A。时 间元件T的延时,一般取0.5s。

K点短路保护配合工作情况
3QF

QF 1QF
2QF

TA1
1QS
F

TA1
2QS
F

TA2

TA2

第七节 三绕组变压器过电流保护特点
K1
1QF

K
2QF

K2

3QF

K3

结论
? 1、单侧电源的三绕组变压器,过流保护宜装于电源

侧及主负荷侧。 ? 2、多侧电源的三绕组变压器,过流保护装于各侧并 且在保护动作时间最小侧加装一套方向过电流保护。

第八节 变压器的过励磁保护
? http:///
一、变压器的过励磁

变压器绕组感应电压为 : U ? 4.44 f ? N ? S ? B ? 10? 4 10 令:K ? 4.44NS U 则: B ? K f
4

二、过励磁保护工作原理
f N U* B U 变压器过励磁倍数: n? ? ? ? Bn U N f f* 过励磁保护构成原理: 通过测量过励倍数 n来实现的。

过励磁保护原理框图
T
? ? U U 2 nTV
?

R
整 电 平 检 测 执 行 元 件

? nTU 2

UC

?

C

流 滤 波

跳闸或信号

UC ?

nTU nTV (2?f RC) 2 ? 1

选择电路参数时让 2?f RC? 1 ? nTU N U* 则:U C ? ? ? K ?n nTV 2?f N RC f*